Прошу пояснить правильность моих пониманий
на ПВ по проекту при минус -26 температура на выходе+20 в канал при 100% мощности вентиляторов
теплоноситель 90-60.
машины дженерал клема
вопрос? почему причины возможные?
1 сброс вентиляторов до 50% при -10
2 обратка норма по графику.
температура в канале не более!+17
ппр выполняется регулярно промывка замена фильтров чистка теблообменников 2 раза в год
машины по 20000 куб м потока по воздуху теблообменник 75 квт.
нужна подсказка куда копать
airwave
Калькулятор выдает для 10000 кубов в час нада 90 кВт тепла, если расход воды 0,74 л/c при графике +90/+60 С и -10 / +17 С по воздуху.
Для 20000 кубов -26 / +20 C по воздуху треба нагреватель 308 кВт, с расходом воды 2,52 л/c.
Ваш кэп.
rolleyes.gif
Wiz
Мож там еще и рекуператор какой есть, о котором пока ни слова.... а то как то странно уменьшение требуемой мощности аж в 4 раза.
Composter
скорее уж рециркулятор ...
Blade runner
Цитата(ded56 @ 11.1.2017, 12:01) *
машины по 20000 куб м потока по воздуху теблообменник 75 квт.
нужна подсказка куда копать

75 кВт это совсем немного, там есть еще какой нибудь нагреватель ?
MAverick
Цитата(ded56 @ 11.1.2017, 13:01) *
Прошу пояснить правильность моих пониманий
на ПВ по проекту при минус -26 температура на выходе+20 в канал при 100% мощности вентиляторов
теплоноситель 90-60.
машины дженерал клема
вопрос? почему причины возможные?
1 сброс вентиляторов до 50% при -10
2 обратка норма по графику.
температура в канале не более!+17
ппр выполняется регулярно промывка замена фильтров чистка теблообменников 2 раза в год
машины по 20000 куб м потока по воздуху теблообменник 75 квт.
нужна подсказка куда копать

8-495-730-77-77 Снимаем трубку и звоним, просим оказать техподдержку по их...
Скорее всего Вам такое понарасказывают. Потом нам напишите плиз.
ИОВ
Цитата(ded56 @ 11.1.2017, 13:01) *
Прошу пояснить правильность моих пониманий
на ПВ по проекту при минус -26 температура на выходе+20 в канал при 100% мощности вентиляторов
теплоноситель 90-60.
машины дженерал клема
вопрос? почему причины возможные?
1 сброс вентиляторов до 50% при -10
2 обратка норма по графику.
температура в канале не более!+17
ппр выполняется регулярно промывка замена фильтров чистка теблообменников 2 раза в год
машины по 20000 куб м потока по воздуху теблообменник 75 квт.
нужна подсказка куда копать

Если в проекте не предусмотрена рекуперация/рециркуляция, то закопать проектировщика wink.gif
Элементарные расчёты показывают, что при расходе 10000 м3/ч, мощности ВН в 75 кВт и Тнар=-10 ˚С т-ра притока и не м.б. выше +17 ˚С
Тприт = -10 + 3,6*75000/(1,006*10000) = 16,84 ˚С
ded56
Цитата(Wiz @ 11.1.2017, 13:26) *
Мож там еще и рекуператор какой есть, о котором пока ни слова.... а то как то странно уменьшение требуемой мощности аж в 4 раза.



Цитата(Blade runner @ 11.1.2017, 16:52) *
75 кВт это совсем немного, там есть еще какой нибудь нагреватель ?

ДА ЕСТЬ НО ОН КАК НИ СТРАННО СОГЛАСНО ПИКСЕЛЯ РАБОТАЕТ ТО НА 10% ТО НА 100% НО ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕТ ИЛИ СТАНОВИТСЯ ПО ОБМЕРЗАНИЮ
Blade runner
Цитата(ded56 @ 11.1.2017, 20:24) *
ДА ЕСТЬ НО ОН КАК НИ СТРАННО СОГЛАСНО ПИКСЕЛЯ РАБОТАЕТ ТО НА 10% ТО НА 100% НО ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕТ ИЛИ СТАНОВИТСЯ ПО ОБМЕРЗАНИЮ

Пластинчатый рекуператор ?
vsklokoch
Цитата(ded56 @ 11.1.2017, 22:24) *
ДА ЕСТЬ НО ОН КАК НИ СТРАННО СОГЛАСНО ПИКСЕЛЯ РАБОТАЕТ ТО НА 10% ТО НА 100% НО ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕТ ИЛИ СТАНОВИТСЯ ПО ОБМЕРЗАНИЮ

то 10 то 100 - это либо преднагрев, либо срабатывание предварительной защиты от разморозки.
Машинке горячей водички не хватает. Что у Вас с подачей и перепадом давления между подачей и обраткой?

Я бы еще схему смесительного узла бы посмотрел. Может там косяки, какие, сборочные...
ded56
Цитата(vsklokoch @ 12.1.2017, 8:52) *
то 10 то 100 - это либо преднагрев, либо срабатывание предварительной защиты от разморозки.
Машинке горячей водички не хватает. Что у Вас с подачей и перепадом давления между подачей и обраткой?

Я бы еще схему смесительного узла бы посмотрел. Может там косяки, какие, сборочные...

давление 2.3 -1.5 подающая труба50 теплоноситель глюколь . я так понимаю что при расчетном обменнике машина должна давать в канал 20 при -26 при 100% работе рекуператора и 100% открытии 3х ходового. получается что при подаче +80 обратка +45 в канале +15-16.5 при работе частотника на 50% мощности вентилятора .узел расчетный пропускная 7.5 л.сек замеряли на 100% открытом байпасе.Да рекуператор пластинчатый не помню производительность сегодня посмотрю по паспорту .думал что нехватка по обьему из-за узла но по расчету проходит. с другой стороны таких машин 15 из 25 ставить прэмы на каждую чтобы просчитать нагрузку теплаи обьем носителя накладно хозяева не пойдут на это думаю провести независимую но тоже накладно удивляет другое что 15 из 25 одно помещение балансиры соглассно рассчета выставленны .вобщем какая засада не поймем
airwave
Расход - > производительность. Все просто.
Blade runner
Сначала померяйте температуру , сколько рекуператор выдает при 100%.
Сравните с расчетной температурой после рекуператора.
Вероятно ,что при -26 он не на 100% работает, поэтому не хватает мощности калорифера.