> Осушитель воздуха
mib_z
сообщение 16.1.2017, 10:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Добрый день. Подскажите как подобрать осушитель воздуха для складского помещения (упаковочные материалы, бумага). Влажность должна быть не более 50%, объем склада 250 м3. Существующая влажность (летом) до 80%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.1.2017, 12:18
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А температуры внутри и снаружи привести религия не позволила? Указали вы ОТНОСИТЕЛЬНУЮ влажность. Извольте и второй параметр указать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 16.1.2017, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Проблемы с влажностью летом. Температуры летом в складе на 5-10 град ниже чем на улице. Соответственно +25...+30 на улице, +20...+25 в складе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.1.2017, 14:22
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



50% при +20 это 7,26 г/кг сух. возд. Те же 50% при +25 это 9,88 г/кг сух. возд.
Можно так лихо не разбрасываться диапазоном? Посмотрите на I-d диаграмму, на состояние воздуха при названных "широких пределах". Для осушителя есть, знаете ли, разница.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 16.1.2017, 16:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Спасибо за ответы! Температура в складе в летний период года ни чем не поддерживается и напрямую зависит от температуры на улице.

Сообщение отредактировал mib_z - 16.1.2017, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.1.2017, 19:08
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хотите сказать, что у вас летом на улице +25 и 80% относительной влажности???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 17.1.2017, 8:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Средние значения конечно ниже 63-68%, но во время дождя, после дождя влажность резко повышается как на улице так и в помещениях. В такие дни и бывает 75-80%. Таких дней не много, но если мы ставим оборудование, оно должно снижать влажность вне зависимости от погоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.1.2017, 10:46
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Постарайтесь понять вот что.
Влажность, выражаемая в процентах, не случайно называется относительной. Одно и то же содержание воды в единице объёма сухого воздуха даст совершенно различные значения относительной влажности при различных температурах.
Пример - зимой на улице относительная влажность воздуха легко достигает и 80, и 90%. Просто нагрев это самый воздух до комнатной температуры получим уже от 5 до 20 (если повезёт) процентов.
Пока не уясните, что и как происходит при осушении/увлажнении, ответа на свой вопрос из первого сообщения вам не найти. Ибо вы не можете задать для оборудования начальные/конечные параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 17.1.2017, 16:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Хорошо, буду разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.1.2017, 16:32
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопроса, на самом деле два:
1. Исходное состояние воздуха (за исходное вы приняли "улицу") - два параметра (любых) - температура и относительная влажность, температура и влагосодержание, температура сухого термометра и температура мокрого термометра, температура и энтальпия, практически любая пара в любом сочетании из перечисленных. Для наружного воздуха.
2. Требуемое состояние воздуха. Что нужно получить в помещении. Опять два параметра. Опять любых в любом сочетании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 18.1.2017, 12:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Skaramush, какой смысл задавать конкретные параметры температуры и влажности, если они "гуляют" в существенно широких пределах? Аккумулирующую способность помещения по влаге содержимым помещения мы не знаем, скорость поступления внешней влаги не знаем. Если предположить, что помещение утепелено волокнистым утеплителем, обшито жестью и в утеплитель проникает дождевая вода, то это вообще ужас: солнышко жесть подогрело - в помещении баня!
Автор, проведите эксперимент, установите хотя бы бытовой осушитель призводительностью десяток-несколько литров/сут и понаблюдайте за относительной влажностью, поднакопите стaтистику, тогда уже можно будет о некой конкретике говорить.

Сообщение отредактировал gdt - 18.1.2017, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.1.2017, 12:41
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"Угадай мелодию" и "поди туда, не знаю куда" это, пожалуйста, к манагерам по продаже пингвинов в Сахару.

...И за каким лешим нужен "хоть какой бытовой осушитель", если для определения параметров и потребности достаточно психрометра?
А для особо талантливых добавлю и повторю - только одного параметра "относительная влажность", без любого второго, для оценки ситуации мало в любом случае.

Сообщение отредактировал Skaramush - 18.1.2017, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.1.2017, 15:24
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ёшкин кот, опять вариант "к чёрту ваши температуры, мне некомфортно, а это главное".
При заданной ТС проблеме вопрос только в двух одновременных замерах, либо предоставленных данных - по параметрам климата и требуемым в помещении. Не "плюс-минус две трамвайных остановки", а точно. Всё.

И флуд закончите. Или я его закончу принудительно. Вместе с вашей возможностью его продолжать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.1.2017, 16:15
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поясню зачистку темы и штраф за флуд.

Склад упаковочных материалов и бумаги. Есть условия хранения. Эти условия предусматривают некое равновесное состояние, бумага не должна пересыхать и излишне увлажняться.
Есть параметры наружного воздуха. Влаговыделения в складе отсутствуют (не названы).

Подбор осушителя под эти условия прост, как комбинация из двух (даже не трёх) пальцев. Есть начальное влагосодержание (не относительная влажность). Есть конечное (заданное). Есть объём воздуха (кратность воздухообмена). Всё. Получаем количество влаги, которое необходимо удалить.
Вариации "а если фитилём работают стены", "а давайте динамический процесс рассмотрим" при условиях задачи - теоретизирование на предмет вакуумной сфероиппологии. Потрындеть (в другом месте) может и можно, в данной теме - прямой и явный флуд.
Точка. Я серьёзно. Точка.
Продолжения - строго по делу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.1.2017, 19:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Проблема в другом: в ночное время конструкции склада и материалы остывают. Днём, когда температура воздуха снаружи повышается, внутренние поверхности ещё холоодные и начинается конденсация влаги на поверхности. На время, пока не нагреется внутри нужен осушмтель. Производительность осушителя можете подобрать по ИД диаграмме взяв температуру и влажность воздуха днём и проведя процесс охлаждения до ночной температуры. Осушитель автоматически отключится когда внутренние конструкции прогреются теплом наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.1.2017, 20:53
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Смотря где склад. 25-30 дневная температура - ночью может и не быть такого перепада, чтобы стены остыли ниже точки росы для дневных параметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2017, 0:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(mib_z @ 16.1.2017, 9:43) *
Влажность должна быть не более 50%,

Не обратил внимания!
Если в условиях "ограниченная влажность", то какая тут может быть натуральная вентиляция?
В таких складах делают механическую рециркуляцию через фильтр (чтоб уловить споры плесени) с минимальным количеством наружного воздуха. Тогда можно и осушитель на лето ставить м увлажнитель на зиму. А с натуральной вентиляцией - это улицу осушать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.1.2017, 8:24
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Там у ТС про естественную ни слова. Только хранимые материалы, среди которых бумага. А для бумаги ограничение по влаге и есть. Увлажнитель на зиму, скорее всего, не требуется - не для печати бумага.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных