Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разделение пожарного и хоз.питьевого водопровода, Можно ли совмещать пожарный и хоз.водопровод?
ingener_seb
сообщение 18.1.2017, 12:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Здравствуйте уважаемые гости форума. У меня возник вопрос: в больничном комплексе в ИТП совместили хозяиственный и пожарный водопровод в один коллектор и уже из этого коллектора идут трубопроводы 2 шт и закальцовываются в коридоре. Из этого кольца идет трубопровод на пожарный гидрант и трубопровод на стояки водоснабжения. Схему насосной и план подвала я прикрепил ниже. Накальцевали там обычные сантехники которые эксплуатируют данную систему трубопроводов. Скажите пожалуста противоречит ли данное решение нормам? Можно ли так совмещать ? Если нельзя дайте ссылку на пункты в документах чтобы я написал официальное письмо на переделку системы. За ранее спасибо.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 18.1.2017, 12:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.pdf ( 147,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  3.pdf ( 135,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.1.2017, 14:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Ну вообще по умолчанию систему лучше делать объединенную, сколько потребный напор у ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 18.1.2017, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Aerl @ 18.1.2017, 16:09) *
Ну вообще по умолчанию систему лучше делать объединенную, сколько потребный напор у ПК?


затрудняюсь ответить, кто делал проект даже основные показатели расхода не указал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.1.2017, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



сколько этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2017, 14:28
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ingener_seb @ 18.1.2017, 13:54) *
Здравствуйте уважаемые гости форума. У меня возник вопрос: в больничном комплексе в ИТП совместили хозяиственный и пожарный водопровод в один коллектор и уже из этого коллектора идут трубопроводы 2 шт и закальцовываются в коридоре. Из этого кольца идет трубопровод на пожарный гидрант и трубопровод на стояки водоснабжения. Схему насосной и план подвала я прикрепил ниже. Накальцевали там обычные сантехники которые эксплуатируют данную систему трубопроводов. Скажите пожалуста противоречит ли данное решение нормам? Можно ли так совмещать ? Если нельзя дайте ссылку на пункты в документах чтобы я написал официальное письмо на переделку системы. За ранее спасибо.

5.2.2 В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит
предусматривать системы внутренних водопроводов:
хозяйственно-питьевого;
горячего;
противопожарного согласно 5.3;
оборотного;
производственного.
Систему противопожарного водопровода в зданиях, имеющих системы
хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как
правило, объединять с одной из них при условии обеспечения требований СП
10.13130 и настоящего свода правил:
хозяйственно-питьевой водопровод с противопожарным водопроводом
(хозяйственно-противопожарный водопровод);
производственный водопровод с противопожарным водопроводом
(производственно-противопожарный водопровод);
сети систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водопровода не
допускается объединять с сетями систем водопроводов, подающих воду
непитьевого качества
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 18.1.2017, 20:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных