Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разделение пожарного и хоз.питьевого водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ingener_seb
Здравствуйте уважаемые гости форума. У меня возник вопрос: в больничном комплексе в ИТП совместили хозяиственный и пожарный водопровод в один коллектор и уже из этого коллектора идут трубопроводы 2 шт и закальцовываются в коридоре. Из этого кольца идет трубопровод на пожарный гидрант и трубопровод на стояки водоснабжения. Схему насосной и план подвала я прикрепил ниже. Накальцевали там обычные сантехники которые эксплуатируют данную систему трубопроводов. Скажите пожалуста противоречит ли данное решение нормам? Можно ли так совмещать ? Если нельзя дайте ссылку на пункты в документах чтобы я написал официальное письмо на переделку системы. За ранее спасибо.
Aerl
Ну вообще по умолчанию систему лучше делать объединенную, сколько потребный напор у ПК?
ingener_seb
Цитата(Aerl @ 18.1.2017, 16:09) *
Ну вообще по умолчанию систему лучше делать объединенную, сколько потребный напор у ПК?


затрудняюсь ответить, кто делал проект даже основные показатели расхода не указал...
Aerl
сколько этажей?
Serg Ivanov
Цитата(ingener_seb @ 18.1.2017, 13:54) *
Здравствуйте уважаемые гости форума. У меня возник вопрос: в больничном комплексе в ИТП совместили хозяиственный и пожарный водопровод в один коллектор и уже из этого коллектора идут трубопроводы 2 шт и закальцовываются в коридоре. Из этого кольца идет трубопровод на пожарный гидрант и трубопровод на стояки водоснабжения. Схему насосной и план подвала я прикрепил ниже. Накальцевали там обычные сантехники которые эксплуатируют данную систему трубопроводов. Скажите пожалуста противоречит ли данное решение нормам? Можно ли так совмещать ? Если нельзя дайте ссылку на пункты в документах чтобы я написал официальное письмо на переделку системы. За ранее спасибо.

5.2.2 В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит
предусматривать системы внутренних водопроводов:
хозяйственно-питьевого;
горячего;
противопожарного согласно 5.3;
оборотного;
производственного.
Систему противопожарного водопровода в зданиях, имеющих системы
хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как
правило, объединять с одной из них при условии обеспечения требований СП
10.13130 и настоящего свода правил:
хозяйственно-питьевой водопровод с противопожарным водопроводом
(хозяйственно-противопожарный водопровод);
производственный водопровод с противопожарным водопроводом
(производственно-противопожарный водопровод);
сети систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водопровода не
допускается объединять с сетями систем водопроводов, подающих воду
непитьевого качества
ingener_seb
Спасибо за ответ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.