> Vrf и кривой монтаж, Кто виноват известно, интересует - что делать
SSA
сообщение 31.1.2017, 12:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Писец какую тягомотину на две недели развели.
Тока одно вас спасает, что щас не лето.
Давно бы уж за йацы подвесили. laugh.gif
Цитата(Lisov @ 30.1.2017, 17:16) *
Пойду, побьюсь головой в тех. отдел АЯК'а. smile.gif

Я даже могу примерно озвучить ответ: "Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию блоков".
Ну, или что-то в этом виде. laugh.gif

Сообщение отредактировал SSA - 31.1.2017, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov
сообщение 31.1.2017, 13:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.3.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49248



Цитата(SSA @ 31.1.2017, 13:05) *
Писец какую тягомотину на две недели развели.
Тока одно вас спасает, что щас не лето.
Давно бы уж за йацы подвесили. laugh.gif

А нас то за что? smile.gif

На объекте стеклянный фасад и остекление, полагаю, далеко от того, что используется во всяких москоу сити.
Так что, там и летом и зимой без кондеев печально. За йацы пусть подвешивают тех, кто хватает тендеры, а после работает "и таа-а-ак сойдёт". Может хоть со временем количество желающих поубавится.
А спешить уже не куда. Всё ж надо оформить, закрепить бумажками, казнить невиновных, наградить непричастных.

По фильтру у меня был один простой вопрос. Почему на оном стрелочка? Но, да, ответа за две недели не прозвучало, не смотря на то, что в теме и отметилась половина старожилов abok и aircon. Но это нормально. wink.gif

А лично мне, пока время есть, было полезно узнать хотя бы оценочное мнение аксакалов - cистеме ппц или полный ппц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.1.2017, 14:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Фильтр производителя банальная сетка, без сорбента.
Оставьте его в покое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 31.1.2017, 14:45
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Гарантия сколько?
Возможно дотянуться до установщиков?
Анализ монтажа (шэф монтаж) поставщик оборудования делал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_servic...
сообщение 31.1.2017, 15:02
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308301



Цитата(airwave @ 31.1.2017, 14:11) *
Фильтр производителя банальная сетка, без сорбента.
Оставьте его в покое.


Вскрытие покажет blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov
сообщение 31.1.2017, 15:31
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.3.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49248



Цитата(airwave @ 31.1.2017, 15:11) *
Фильтр производителя банальная сетка, без сорбента.
Оставьте его в покое.

Я правильно понимаю физику процесса, что если в фильтре банальная сетка без обратных клапанов, стоит этот фильтр перед краном газовой магистрали, то при запуске системы в режим тепла, всё что скопилось на сетке со стороны газовой магистрали улетает обратно в магистраль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.1.2017, 15:46
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



В какую магистраль??
У вас же односторонний фильтра на газовой трубе. Вот с него все и улетит.
Что вы от штатной сетки хотите? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov
сообщение 31.1.2017, 16:20
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.3.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49248



Цитата(airwave @ 31.1.2017, 16:46) *
В какую магистраль??
У вас же односторонний фильтра на газовой трубе. Вот с него все и улетит.
Что вы от штатной сетки хотите? rolleyes.gif

Отличный ответ. smile.gif
Но я, конечно, имел ввиду ситуацию, когда на магистралях нет нештатных фильтров. Хочу понять логику производителя установившего такой фильтр в таком месте. Получается что-то вида: поставим односторонний фильтр с сеткой - фильтровать оно не будет, но и в наружный блок ничего не пустит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.1.2017, 16:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Да вы Ванга!
Если фильтр стоит в наружном блоке, явно он для защиты компрессора от окалины, камней, бычков, презервативов, и прочего строительного мусора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov
сообщение 1.2.2017, 2:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.3.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49248



Цитата(airwave @ 31.1.2017, 17:45) *
Да вы Ванга!

О, да! Видите, логические выводы мне не чужды! Я не так безнадежен, как могло показаться на первый взгляд.

Цитата
Если фильтр стоит в наружном блоке, явно он для защиты компрессора от окалины, камней, бычков, презервативов, и прочего строительного мусора.

Прочитав про то что "ЭРВ уже песец", я с чего то начал хоронить наружный блок, а не внутренние. Со сплитами поведешься и не такого наберешься.

На самом деле, уже несколько легче, если наружный цел и невредим. В смысле, без грязи. Без учета возможных последствий, а также наличия других возможных косяков, типа влаги в контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.2.2017, 8:30
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Lisov @ 1.2.2017, 4:51) *
Прочитав про то что "ЭРВ уже песец", я с чего то начал хоронить наружный блок, а не внутренние.
На самом деле, уже несколько легче, если наружный цел и невредим.
Поверьте, от забитых ЭРВ внутренних блоков Вам будет не легче.

Цитата(Lisov @ 1.2.2017, 4:51) *
Без учета возможных последствий, а также наличия других возможных косяков, типа влаги в контуре.
Влага - это самое безобидное в контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.2.2017, 7:29
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Я не утверждал, что сетка защищает наружный блок от влаги.
Вы сами это придумали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных