Схема подключения резервного вентилятора, Схема подключения резервного вентилятора |
|
|
|
|
2.2.2017, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Уважаемые Спецы! Гараж для газобаллонных автомобилей на СУГ. Вентиляция общеобменная и на проветривание ( с резервным вентилятором) Есть еще ДУ и аварийная. Интересно, будет ли работать такая схема подключения двух вентиляторов с обратным лепестковым клапаном, или все таки надо ставить управляемые (например Регуляр).
Сообщение отредактировал vik74 - 2.2.2017, 21:10
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
|
2.2.2017, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А как Вы определяли скорость в канале? - у меня при расходе 139 2 м3/ч (точность умиляет!) получается скорость в 2,5 раза меньше. И ещё по указаниям производителя клапанов Цитата Минимальная скорость воздуха в сечении клапана должна быть выше 1,5-2 м/с при установке клапана на горизонтальном участке Т.е. на малом расходе клапан вообще не откроется.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2017, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
С обратными можно. А гибкие вставки не ставите? Обратите внимание только, что у Везы клапан Канал-КОЛ-50-30 имеет размер 500х340(h) всегда проблемное подключение было. У канальников Везы сеч. 500х300. А ВРАВ-020-Т80 - радиальный вроде, всас Д200, выхлоп 256х140 Видно на чертеже попутали название канальника.
По скоростям надо проверять. Может уменьшать сечение клапанов. Или перейти на стандартные серийные. Там скорости повыше.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2017, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
ИОВ, не считал, так Клима выдала в воздуховоде 500х300, но потом расширяется до 500х600, значит скорость еще упадет. Vadimk гибкие вставки обычно ставлю, но в данном случае наверное не буду ставить, т.к. не нашел взрывобезопасных. Ну шум и вибрации, думаю, для гаража не страшны. Вентилятор конечно же Канал-КВАРК-П-В-50-30, попутал. А что размер КОЛ другой спасибо, проверю. По скорости не понял, надо еще увеличить?
Сообщение отредактировал vik74 - 3.2.2017, 14:09
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2017, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Vik74, ИОВ Вам раньше чуть написал 2,5м/с скорость в клапане на минимальном уровне. Вроде производитель гарантирует 1,5-2м/с, но все равно должен быть запас какой-то. Есть вероятность, что расход воздуха уменьшится и упадет скорость?
Может через переходы поставить клапана 500х250мм. Я просто чуть по другому обвязываю и ставлю клапана сер.5.904-41, там скорости нужны выше. Разношу вентиляторы чтоб удобнее крепить было и обслуживать (ремонтировать). При Вашей схеме нельзя снять или влезть в один вентилятор, начнет подсасываться с помещения. Может ручную заслонку открытую перед каждым поставить.
Лепестковые ОК не люблю.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2017, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vik74 @ 3.2.2017, 14:08)  ИОВ, не считал, так Клима выдала в воздуховоде 500х300... ???. На Вашей картинке указана скорость 6,18 м/с для бОльшего расхода: v = 1392/(3600*0,3*0,5) = 2,58 м/с для меньшего расхода: v = 350/(3600*0,3*0,5) = 0,65 м/с
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2017, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Не обратил внимание . Видимо разные режимы , расходы на проветривание и общеобменку.
Сообщение отредактировал vadimk - 3.2.2017, 17:39
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2017, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
ИОВ, прости, это моя очередная невнимательность, фактическое сечение 250х250, спутал меня канальник. Так что Клима правильно считает. Цитата При Вашей схеме нельзя снять или влезть в один вентилятор, начнет подсасываться с помещения. Замечание вполне справедливое, но так не хотелось раздваивать воздуховод (а их будет 5-6 систем). Все таки наверное разнесу и поставлю с электроприводом, пусть командует автоматика. Надежно! В моих мыслях - т.к. гараж определенное время совсем пустой - вот и ремонтируй
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2017, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Цитата(vik74 @ 3.2.2017, 14:08)  гибкие вставки обычно ставлю, но в данном случае наверное не буду ставить, т.к. не нашел взрывобезопасных Т.е. то, что между оцинковкой корпуса вентилятора и оцинковкой воздуховода будет происходить неминуемое трение при вибрации вентилятора по-вашему лучше, чем если бы вибрация гасилась гибкой вставкой? ps. гибкие вставки для взрывозащиты абсолютно из того же материала, что и не для взрывозащиты. металлические элементы корпуса просто заземляются для обеспечения стока статических зарядов
Сообщение отредактировал sneider - 3.2.2017, 19:42
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2017, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Автор, обратные клапаны в этой схеме не советую, т.к. у них класс протечек не регламентируется, и для избежания клина производитель делает довольно немалые зазоры. Это приводит к паразитные переиокам через резервный вентилятор при работе основного. Я сам это наблюдал. Фактически основной вентилятор терял порядка 15-20℅ расхода на этом. Лучше той же ВЕЗА клапаны с электроприводом стсвить, более плотные. Что касается гибких вставок во взрывозащищенном исполнении, то из обычных материалов она изготавливается у недобросовестных производителей, или применяется в случаях категорий смеси IIA, IIB Если же категория IIC, да ещё класс Т4-Т6, то статическое электричество может послужить причиной взрыва. И гибкие вставки на этот случай есть, даже у той же ВЕЗА - гибкие вставки СОМ.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2017, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Спасибо sneider, хотя JonnyD опровергает Ваши слова. JonnyD спасибо за совет, я уже переделал схему - соединение через разветвление каналов с клапанами Регуляр. Об отсутствие гибких вставок во взрывозащищенном исполнении мне ответил руководитель Челябинского филиала Веза. Буду дальше разбираться с ними (спасибо за наводку про СОМ).
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2017, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Цитата(vik74 @ 4.2.2017, 16:00)  Спасибо sneider, хотя JonnyD опровергает Ваши слова. JonnyD спасибо за совет, я уже переделал схему - соединение через разветвление каналов с клапанами Регуляр. Об отсутствие гибких вставок во взрывозащищенном исполнении мне ответил руководитель Челябинского филиала Веза. Буду дальше разбираться с ними (спасибо за наводку про СОМ). JonnyD не опровергает мои слова. Для категории IIC более жесткие требования и мало кто делает оборудование, сертифицированное для работы со средой, содержащей водород. Почитайте ПУМБЭВВ-85. Если взрывозащита, то и регуляр ставить нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2017, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Но мне технолог задал категорию помещений В2. ГИП тоже подтверждает, что ничего лишнего не надо. В ТЗ ссылаются на выполнение РД 03112194-1094-03. А за ПУМБЗВВ-85 спасибо, я про них не знал. Т.к там хранятся газобаллоные автомобили, в баллонах которых пропан-бутан, из-за возможной утечки я и предусматриваю взвровозащищенные вентиляторы. По изучаю еще.
Сообщение отредактировал vik74 - 4.2.2017, 19:46
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2017, 0:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Цитата(vik74 @ 4.2.2017, 19:43)  Но мне технолог задал категорию помещений В2. ГИП тоже подтверждает, что ничего лишнего не надо. В ТЗ ссылаются на выполнение РД 03112194-1094-03. А за ПУМБЗВВ-85 спасибо, я про них не знал. Т.к там хранятся газобаллоные автомобили, в баллонах которых пропан-бутан, из-за возможной утечки я и предусматриваю взвровозащищенные вентиляторы. По изучаю еще. для пропан-бутана самая базовая взрывозащита (самая первая категория по ГОСТ 30852.11-2002 "Классификация смесей газов и паров с воздухом", а именно категория IIА). А значит по идее подойдет любой вентилятор, клапан итд с сертификатом на взрывозащиту. ps. не забывайте, что датчики автоматики (если они есть) должны быть тоже во взрывозащищенном исполнении. У Вас наверняка должен быть датчик содержания пропана/бутана в воздухе для аварийном вентиляции. Хотя тут не буду утверждать, это Вам ТЗ нужно смотреть.
Сообщение отредактировал sneider - 5.2.2017, 0:52
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2017, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(sneider @ 5.2.2017, 2:46)  ps. не забывайте, что датчики автоматики (если они есть) должны быть тоже во взрывозащищенном исполнении. У Вас наверняка должен быть датчик содержания пропана/бутана в воздухе для аварийном вентиляции. Хотя тут не буду утверждать, это Вам ТЗ нужно смотреть. Конечно - датчики ДВК (датчик довзрывных концентраций газовоздушных смесей) и датчики СО, а может они есть в одном исполнении. Это пусть автоматчик решает. А вот мне непонятно, в РД 03112194-1094-03 говорится о резервирование и взрывозащите только вытяжных систем, значит приточки в обычном исполнении?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2017, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vik74 @ 5.2.2017, 13:00)  А вот мне непонятно, в РД 03112194-1094-03 говорится о резервирование и взрывозащите только вытяжных систем, значит приточки в обычном исполнении? Исполнение оборудования приточек должно соответствовать указаниям СП 60, в первую очередь п.п. 7.8.3 и 7.8.4
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2017, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
А вообще есть какие-то данные по надежности использования обратных клапанов и клапанов с электроприводом?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2017, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(vadimk @ 6.2.2017, 13:35)  А вообще есть какие-то данные по надежности использования обратных клапанов и клапанов с электроприводом? Я не нашел
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2017, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Просто обратный клапан достаточно простое изделие там вроде ломаться нечему. А в клапане с электроприводом вводится дополнительные элементы - привод, кабели и контроль открытия, например, чтоб вентилятор не сработал на закрытую заслонку.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|