Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидрострелка, ставить или нет
Rodon
сообщение 8.2.2017, 11:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2016
Из: Брянск
Пользователь №: 292269



Строим котельную в цеху, маленькую с 1 напольным котлом Термона Терм120Е. Теплоноситель использоваться будет только для подогрева емкостей на гальванической линии посредством змеевиков, проходящих через емкости. Расчетная температура теплоносителя для поддержания в ваннах 50-55 град. при круглосуточной работе 70-75 град. Котел, соответственно, может выдавать 85-90 град. Протяженность сетей около 80м на подачу (столько же на обратку).
Вопрос.
Ставить гидрострелку (соответственно 2 насоса - по контурам, работа котла на 85-90 град., температура за гидрострелкой как раз около 75 и выйдет) или всё же будет достаточно гонять одним насосом сеть вместе с котловым контуром, а температуру установить регулятором на котле (те же 75 град.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.2.2017, 19:24
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



все зависит от гидравлики. если она соответствует котлу с запасом, то можно и без ГС. если же котел "толще" то без гс будет тоскливо. гс - это общее название устройств для гидравлической развязки
т.е. все решают ньюансы.
может ли котел работать на графике потребителя или нет и т.д.
расчёт нужен. цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 8.2.2017, 20:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Rodon @ 8.2.2017, 11:31) *
Ставить гидрострелку (соответственно 2 насоса - по контурам, работа котла на 85-90 град., температура за гидрострелкой как раз около 75 и выйдет) или всё же будет достаточно гонять одним насосом сеть вместе с котловым контуром, а температуру установить регулятором на котле (те же 75 град.)?

Будет достаточно одним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.2.2017, 20:41
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



угу, а теперь расскажите автору как одним насосом два графика сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 8.2.2017, 21:18
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Муки на свои руки всегда находятся. Видимо Rodon не знает что такое подмес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 8.2.2017, 21:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(LordN @ 8.2.2017, 20:41) *
угу, а теперь расскажите автору как одним насосом два графика сделать.

Пардон, я просто не заметил там "двух графиков"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rodon
сообщение 9.2.2017, 8:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2016
Из: Брянск
Пользователь №: 292269



Цитата(LordN @ 8.2.2017, 19:24) *
все зависит от гидравлики. если она соответствует котлу с запасом, то можно и без ГС. если же котел "толще" то без гс будет тоскливо. гс - это общее название устройств для гидравлической развязки
т.е. все решают ньюансы.
может ли котел работать на графике потребителя или нет и т.д.


Спасибо. Зациклился на "потере градуса" на гидрострелке и забыл про давление. Собственно если 1 насос сможет обеспечить нормальную работу котла, то смысла в гидроразделителе нет. Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.2.2017, 10:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Rodon @ 8.2.2017, 12:31) *
Строим котельную в цеху, маленькую с 1 напольным котлом Термона Терм120Е. Теплоноситель использоваться будет только для подогрева емкостей на гальванической линии посредством змеевиков, проходящих через емкости. Расчетная температура теплоносителя для поддержания в ваннах 50-55 град. при круглосуточной работе 70-75 град. Котел, соответственно, может выдавать 85-90 град. Протяженность сетей около 80м на подачу (столько же на обратку).
Вопрос.
Ставить гидрострелку (соответственно 2 насоса - по контурам, работа котла на 85-90 град., температура за гидрострелкой как раз около 75 и выйдет) или всё же будет достаточно гонять одним насосом сеть вместе с котловым контуром, а температуру установить регулятором на котле (те же 75 град.)?

с температурными графиками для данного котла для начала лучше определиться. По паспорту Т регулируется в 85-55С, судя по руководству по эксплуатации минимальные значения у (чугунного!?) котла Т1/Т2=55/45С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.2.2017, 13:59
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Rodon @ 9.2.2017, 12:51) *
Спасибо. Зациклился на "потере градуса" на гидрострелке и забыл про давление. Собственно если 1 насос сможет обеспечить нормальную работу котла, то смысла в гидроразделителе нет. Так?

в двух словах:
смотрите при каком графике у котла высокий кпд и насколько этот режим близок к запретному.
смотрите на режим своей системы
сравниваете
при равенстве этих двух режимов используете один контур, т.е. один насос
при неравенстве - два.
чтобы сделать два режима не обязательно ставить гс. можно, но не обязательно. гс вещь неуправляемая, с ней в сильно переменных режимах довольно сложно
проще иметь два смесителя. для котла и для нагрузки.

картинка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rodon
сообщение 9.2.2017, 14:52
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2016
Из: Брянск
Пользователь №: 292269



Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 9.2.2017, 20:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Котел с модулирующей горелкой, возможна работа с гравитационной системой. В первом приближении гидрострелка не нужна. Управлять температурой можно с панели котла. Установив гидрострелку и два насоса - это ничего не даст. Принудительная циркуляция через котел не требуется.
Но надо просчитать расход через охлаждающий контур. Возможно, что температура на выходе из него будет значительно меньше требуемой. Тогда ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных