Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидрострелка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Rodon
Строим котельную в цеху, маленькую с 1 напольным котлом Термона Терм120Е. Теплоноситель использоваться будет только для подогрева емкостей на гальванической линии посредством змеевиков, проходящих через емкости. Расчетная температура теплоносителя для поддержания в ваннах 50-55 град. при круглосуточной работе 70-75 град. Котел, соответственно, может выдавать 85-90 град. Протяженность сетей около 80м на подачу (столько же на обратку).
Вопрос.
Ставить гидрострелку (соответственно 2 насоса - по контурам, работа котла на 85-90 град., температура за гидрострелкой как раз около 75 и выйдет) или всё же будет достаточно гонять одним насосом сеть вместе с котловым контуром, а температуру установить регулятором на котле (те же 75 град.)?
LordN
все зависит от гидравлики. если она соответствует котлу с запасом, то можно и без ГС. если же котел "толще" то без гс будет тоскливо. гс - это общее название устройств для гидравлической развязки
т.е. все решают ньюансы.
может ли котел работать на графике потребителя или нет и т.д.
расчёт нужен. цифры.
Смит
Цитата(Rodon @ 8.2.2017, 11:31) *
Ставить гидрострелку (соответственно 2 насоса - по контурам, работа котла на 85-90 град., температура за гидрострелкой как раз около 75 и выйдет) или всё же будет достаточно гонять одним насосом сеть вместе с котловым контуром, а температуру установить регулятором на котле (те же 75 град.)?

Будет достаточно одним.
LordN
угу, а теперь расскажите автору как одним насосом два графика сделать.
Ludvig
Муки на свои руки всегда находятся. Видимо Rodon не знает что такое подмес.
Смит
Цитата(LordN @ 8.2.2017, 20:41) *
угу, а теперь расскажите автору как одним насосом два графика сделать.

Пардон, я просто не заметил там "двух графиков"...
Rodon
Цитата(LordN @ 8.2.2017, 19:24) *
все зависит от гидравлики. если она соответствует котлу с запасом, то можно и без ГС. если же котел "толще" то без гс будет тоскливо. гс - это общее название устройств для гидравлической развязки
т.е. все решают ньюансы.
может ли котел работать на графике потребителя или нет и т.д.


Спасибо. Зациклился на "потере градуса" на гидрострелке и забыл про давление. Собственно если 1 насос сможет обеспечить нормальную работу котла, то смысла в гидроразделителе нет. Так?
timofeyprof
Цитата(Rodon @ 8.2.2017, 12:31) *
Строим котельную в цеху, маленькую с 1 напольным котлом Термона Терм120Е. Теплоноситель использоваться будет только для подогрева емкостей на гальванической линии посредством змеевиков, проходящих через емкости. Расчетная температура теплоносителя для поддержания в ваннах 50-55 град. при круглосуточной работе 70-75 град. Котел, соответственно, может выдавать 85-90 град. Протяженность сетей около 80м на подачу (столько же на обратку).
Вопрос.
Ставить гидрострелку (соответственно 2 насоса - по контурам, работа котла на 85-90 град., температура за гидрострелкой как раз около 75 и выйдет) или всё же будет достаточно гонять одним насосом сеть вместе с котловым контуром, а температуру установить регулятором на котле (те же 75 град.)?

с температурными графиками для данного котла для начала лучше определиться. По паспорту Т регулируется в 85-55С, судя по руководству по эксплуатации минимальные значения у (чугунного!?) котла Т1/Т2=55/45С
LordN
Цитата(Rodon @ 9.2.2017, 12:51) *
Спасибо. Зациклился на "потере градуса" на гидрострелке и забыл про давление. Собственно если 1 насос сможет обеспечить нормальную работу котла, то смысла в гидроразделителе нет. Так?

в двух словах:
смотрите при каком графике у котла высокий кпд и насколько этот режим близок к запретному.
смотрите на режим своей системы
сравниваете
при равенстве этих двух режимов используете один контур, т.е. один насос
при неравенстве - два.
чтобы сделать два режима не обязательно ставить гс. можно, но не обязательно. гс вещь неуправляемая, с ней в сильно переменных режимах довольно сложно
проще иметь два смесителя. для котла и для нагрузки.

картинка
Rodon
Благодарю
Гризли
Котел с модулирующей горелкой, возможна работа с гравитационной системой. В первом приближении гидрострелка не нужна. Управлять температурой можно с панели котла. Установив гидрострелку и два насоса - это ничего не даст. Принудительная циркуляция через котел не требуется.
Но надо просчитать расход через охлаждающий контур. Возможно, что температура на выходе из него будет значительно меньше требуемой. Тогда ставить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.