Коллеги, кто какую трубу используют для наружных сетей ГВС? Обязательно ли использовать оцинкованную трубу? Спасибо.
|
|
|
|
|
10.2.2017, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
цитата из СП "10.4 Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионно-стойких материалов......". Если применить обыкновенную трубу по ГОСТ 3262-75 Ст10 - является ли она коррозионно стойкой? В старом СНиП по тепловым сетям в п. 7.4. говорилось что для закрытых систем теплоснабжения - оцинкованная, в открытых - неоцинкованная. Но как я понял из интернета сваривать оцинкованную трубу с оцинкованными отводами - запрещено.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Оцинкованные трубы не лучший вариант. Тогда уж просто черная труба. В любом случае сварные швы будут иметь проблему с коррозией. А варить цинк все равно придется, не на резьбе же собирать.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
черная труба? Это какая марка стали и является ли она коррозионностойкой?
|
|
|
|
|
11.2.2017, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Не помню где читал, ставят под ГВС трубы асбоцементные. Всю жизнь хотел попробовать. Причем не надо компенсаторы и изоляцию. Можно закапывать в землю. Верю что будут служить, т.к. в дымоходах такие трубы стоят по50 лет и более во влажной и горячей среде.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.2.2017, 11:34
|
|
|
|
|
11.2.2017, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
у меня надземка на эстакаде
|
|
|
|
|
11.2.2017, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(sashok121 @ 11.2.2017, 11:10)  черная труба? Это какая марка стали ... Сталь10, сталь 20 Цитата(sashok121 @ 11.2.2017, 11:10)  ... является ли она коррозионностойкой? Критерий коррозионностойкости? Мы для промобъектов Сталь 20 по ГОСТ 8732 закладываем с прибавкой на коррозию 2 мм
|
|
|
|
|
11.2.2017, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Как один из вариантов. ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" "1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления."
|
|
|
|
|
11.2.2017, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
Цитата(T-rex @ 11.2.2017, 11:53)  Сталь10, сталь 20
Критерий коррозионностойкости? Мы для промобъектов Сталь 20 по ГОСТ 8732 закладываем с прибавкой на коррозию 2 мм Для системы ГВС? не оцинкованную Цитата(T-rex @ 11.2.2017, 11:53)  Критерий коррозионностойкости? Это Вы мне вопрос задаёте?
Сообщение отредактировал sashok121 - 11.2.2017, 12:13
|
|
|
|
|
11.2.2017, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
В учебных книжках написано про цинк на ГВС. Но, поверьте, в эксплуатации это редкий случай, особенно на наружных сетях. Гниет такая труба чуть хуже ст.20 или ст.10 и прочих 09Г2С. Скорость равномерной коррозии может и ниже, зато локальный питтинг на сварных швах и дефектах покрытия на внутренней поверхности ничуть не меньше. Ресурс цинкованной раза 1,5 выше, вот и все ее преимущество.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
Цитата(zhkva @ 11.2.2017, 15:24)  В учебных книжках написано про цинк на ГВС. Но, поверьте, в эксплуатации это редкий случай, особенно на наружных сетях. Гниет такая труба чуть хуже ст.20 или ст.10 и прочих 09Г2С. Скорость равномерной коррозии может и ниже, зато локальный питтинг на сварных швах и дефектах покрытия на внутренней поверхности ничуть не меньше. Ресурс цинкованной раза 1,5 выше, вот и все ее преимущество. Просто в старом СНиП это было обязательное условие. Сейчас - нет, но коррозионностойкая сталь. Как реагирует экспертиза на сталь 10, 20 для наружных ГВС?
|
|
|
|
|
11.2.2017, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Что не запрещено, то разрешено. А теперь еще и СНиПы не все обязательны к применению, а только те, что вошли в перечень постановления правительства рф от 26 декабря 2014 года N 1521. Все остальное носит рекомендательный характер. Делаете расчет на механическую прочность по ГОСТ Р 55596-2013 и обосновываете прибавку толщины трубы на коррозию. Как то так.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
А дело именно в коррозии? или в том что всё что корродирует внутри трубы попадает вам в кран?
|
|
|
|
|
11.2.2017, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407

|
Безусловно, вторичное загрязнение оксидами железа воды будет иметь место. Но после залпового загрязнения в первое время работы системы, концентрация оксидов железа будет уменьшаться в процессе образования оксидной пленки на внутренней поверхности труб, пока не достигнет некоторого постоянного значения. Величина этого значения зависит от многих фактов: температуры воды, содержания свободной углекислоты и кислорода в воде, водородного показателя. И вся эта лирика коррелирует со скоростью коррозии, т.е. процессом растворения трубы в воде. Если участок не длинный, а входящая вода соответствует требованиям СанПин для питьевой воды, то влияние вторичного загрязнения будет незначительным.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Из литературы и опыта. Стальная труба с недеарированной водой срок служды без аварий 1 год. Потом точечная сквозная коррозия. На источники ссылаться не буду , читал точно. Потом забивается окислами. Толщина трубы конечно имеет значение, но язвы как просверлены. Можно забить чепом и работать дальше, пока на каждом метре не будет чеп. Короче слесари вспомнят тех кто проекитировал стальную трубу под ГВС сами знаете какими словами..
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.2.2017, 19:07
|
|
|
|
|
11.2.2017, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
Цитата(CNFHSQ @ 11.2.2017, 18:55)  Из литературы и опыта. Стальная труба с недеарированной водой срок служды без аварий 1 год. Потом точечная сквозная коррозия. На источники ссылаться не буду , читал точно. Потом забивается окислами. Стальная любая труба или неоцинкованная?
|
|
|
|
|
11.2.2017, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Это про магистраль. Про стальную 100%. Про оцинковку тоже, в меньшей мере, видел отверстия в ней как просверленные. Думаю от железа на ГВС надо уходить полюбому.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
А чем сшитый полиэтилен не устраивает типа Касафлекс или др.?
|
|
|
|
|
11.2.2017, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 19:15)  А чем сшитый полиэтилен не устраивает типа Касафлекс или др.? да что-то как-то не очень хочется его использовать при надземной прокладке на эстакаде совместно с другими технологическими трубопроводами.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Для выхода на эстакаду использовать участок из обычной предизолированной трубы в жестяной оболочке.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|