Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Труба для наружных сетей ГВС
sashok121
сообщение 10.2.2017, 19:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



Коллеги, кто какую трубу используют для наружных сетей ГВС? Обязательно ли использовать оцинкованную трубу? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashok121
сообщение 10.2.2017, 19:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



цитата из СП "10.4 Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионно-стойких материалов......". Если применить обыкновенную трубу по ГОСТ 3262-75 Ст10 - является ли она коррозионно стойкой? В старом СНиП по тепловым сетям в п. 7.4. говорилось что для закрытых систем теплоснабжения - оцинкованная, в открытых - неоцинкованная. Но как я понял из интернета сваривать оцинкованную трубу с оцинкованными отводами - запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 11.2.2017, 9:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Оцинкованные трубы не лучший вариант. Тогда уж просто черная труба. В любом случае сварные швы будут иметь проблему с коррозией. А варить цинк все равно придется, не на резьбе же собирать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashok121
сообщение 11.2.2017, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



черная труба? Это какая марка стали и является ли она коррозионностойкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 11.2.2017, 11:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Не помню где читал, ставят под ГВС трубы асбоцементные. Всю жизнь хотел попробовать. Причем не надо компенсаторы и изоляцию. Можно закапывать в землю. Верю что будут служить, т.к. в дымоходах такие трубы стоят по50 лет и более во влажной и горячей среде.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.2.2017, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashok121
сообщение 11.2.2017, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



у меня надземка на эстакаде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 11.2.2017, 11:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(sashok121 @ 11.2.2017, 11:10) *
черная труба? Это какая марка стали ...

Сталь10, сталь 20
Цитата(sashok121 @ 11.2.2017, 11:10) *
... является ли она коррозионностойкой?

Критерий коррозионностойкости? Мы для промобъектов Сталь 20 по ГОСТ 8732 закладываем с прибавкой на коррозию 2 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 11.2.2017, 12:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Как один из вариантов.
ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"
"1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и
соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую,
и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashok121
сообщение 11.2.2017, 12:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



Цитата(T-rex @ 11.2.2017, 11:53) *
Сталь10, сталь 20

Критерий коррозионностойкости? Мы для промобъектов Сталь 20 по ГОСТ 8732 закладываем с прибавкой на коррозию 2 мм

Для системы ГВС? не оцинкованную

Цитата(T-rex @ 11.2.2017, 11:53) *
Критерий коррозионностойкости?

Это Вы мне вопрос задаёте?

Сообщение отредактировал sashok121 - 11.2.2017, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 11.2.2017, 15:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



В учебных книжках написано про цинк на ГВС. Но, поверьте, в эксплуатации это редкий случай, особенно на наружных сетях. Гниет такая труба чуть хуже ст.20 или ст.10 и прочих 09Г2С. Скорость равномерной коррозии может и ниже, зато локальный питтинг на сварных швах и дефектах покрытия на внутренней поверхности ничуть не меньше. Ресурс цинкованной раза 1,5 выше, вот и все ее преимущество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashok121
сообщение 11.2.2017, 15:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



Цитата(zhkva @ 11.2.2017, 15:24) *
В учебных книжках написано про цинк на ГВС. Но, поверьте, в эксплуатации это редкий случай, особенно на наружных сетях. Гниет такая труба чуть хуже ст.20 или ст.10 и прочих 09Г2С. Скорость равномерной коррозии может и ниже, зато локальный питтинг на сварных швах и дефектах покрытия на внутренней поверхности ничуть не меньше. Ресурс цинкованной раза 1,5 выше, вот и все ее преимущество.

Просто в старом СНиП это было обязательное условие. Сейчас - нет, но коррозионностойкая сталь. Как реагирует экспертиза на сталь 10, 20 для наружных ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 11.2.2017, 15:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Что не запрещено, то разрешено. А теперь еще и СНиПы не все обязательны к применению, а только те, что вошли в перечень постановления правительства рф от 26 декабря 2014 года N 1521. Все остальное носит рекомендательный характер. Делаете расчет на механическую прочность по ГОСТ Р 55596-2013 и обосновываете прибавку толщины трубы на коррозию. Как то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashok121
сообщение 11.2.2017, 16:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



А дело именно в коррозии? или в том что всё что корродирует внутри трубы попадает вам в кран?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 11.2.2017, 16:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Безусловно, вторичное загрязнение оксидами железа воды будет иметь место. Но после залпового загрязнения в первое время работы системы, концентрация оксидов железа будет уменьшаться в процессе образования оксидной пленки на внутренней поверхности труб, пока не достигнет некоторого постоянного значения. Величина этого значения зависит от многих фактов: температуры воды, содержания свободной углекислоты и кислорода в воде, водородного показателя. И вся эта лирика коррелирует со скоростью коррозии, т.е. процессом растворения трубы в воде. Если участок не длинный, а входящая вода соответствует требованиям СанПин для питьевой воды, то влияние вторичного загрязнения будет незначительным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 11.2.2017, 18:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Из литературы и опыта. Стальная труба с недеарированной водой срок служды без аварий 1 год. Потом точечная сквозная коррозия. На источники ссылаться не буду , читал точно. Потом забивается окислами. Толщина трубы конечно имеет значение, но язвы как просверлены. Можно забить чепом и работать дальше, пока на каждом метре не будет чеп.
Короче слесари вспомнят тех кто проекитировал стальную трубу под ГВС сами знаете какими словами..

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.2.2017, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashok121
сообщение 11.2.2017, 18:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



Цитата(CNFHSQ @ 11.2.2017, 18:55) *
Из литературы и опыта. Стальная труба с недеарированной водой срок служды без аварий 1 год. Потом точечная сквозная коррозия. На источники ссылаться не буду , читал точно. Потом забивается окислами.

Стальная любая труба или неоцинкованная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 11.2.2017, 19:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Это про магистраль. Про стальную 100%. Про оцинковку тоже, в меньшей мере, видел отверстия в ней как просверленные. Думаю от железа на ГВС надо уходить полюбому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.2.2017, 19:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А чем сшитый полиэтилен не устраивает типа Касафлекс или др.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashok121
сообщение 11.2.2017, 19:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964



Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 19:15) *
А чем сшитый полиэтилен не устраивает типа Касафлекс или др.?

да что-то как-то не очень хочется его использовать при надземной прокладке на эстакаде совместно с другими технологическими трубопроводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.2.2017, 20:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Для выхода на эстакаду использовать участок из обычной предизолированной трубы в жестяной оболочке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных