sashok121
Коллеги, кто какую трубу используют для наружных сетей ГВС? Обязательно ли использовать оцинкованную трубу? Спасибо.
sashok121
цитата из СП "10.4 Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионно-стойких материалов......". Если применить обыкновенную трубу по ГОСТ 3262-75 Ст10 - является ли она коррозионно стойкой? В старом СНиП по тепловым сетям в п. 7.4. говорилось что для закрытых систем теплоснабжения - оцинкованная, в открытых - неоцинкованная. Но как я понял из интернета сваривать оцинкованную трубу с оцинкованными отводами - запрещено.
zhkva
Оцинкованные трубы не лучший вариант. Тогда уж просто черная труба. В любом случае сварные швы будут иметь проблему с коррозией. А варить цинк все равно придется, не на резьбе же собирать.
sashok121
черная труба? Это какая марка стали и является ли она коррозионностойкой?
CNFHSQ
Не помню где читал, ставят под ГВС трубы асбоцементные. Всю жизнь хотел попробовать. Причем не надо компенсаторы и изоляцию. Можно закапывать в землю. Верю что будут служить, т.к. в дымоходах такие трубы стоят по50 лет и более во влажной и горячей среде.
sashok121
у меня надземка на эстакаде
T-rex
Цитата(sashok121 @ 11.2.2017, 11:10) *
черная труба? Это какая марка стали ...

Сталь10, сталь 20
Цитата(sashok121 @ 11.2.2017, 11:10) *
... является ли она коррозионностойкой?

Критерий коррозионностойкости? Мы для промобъектов Сталь 20 по ГОСТ 8732 закладываем с прибавкой на коррозию 2 мм
Дружок
Как один из вариантов.
ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"
"1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и
соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую,
и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления."
sashok121
Цитата(T-rex @ 11.2.2017, 11:53) *
Сталь10, сталь 20

Критерий коррозионностойкости? Мы для промобъектов Сталь 20 по ГОСТ 8732 закладываем с прибавкой на коррозию 2 мм

Для системы ГВС? не оцинкованную

Цитата(T-rex @ 11.2.2017, 11:53) *
Критерий коррозионностойкости?

Это Вы мне вопрос задаёте?
zhkva
В учебных книжках написано про цинк на ГВС. Но, поверьте, в эксплуатации это редкий случай, особенно на наружных сетях. Гниет такая труба чуть хуже ст.20 или ст.10 и прочих 09Г2С. Скорость равномерной коррозии может и ниже, зато локальный питтинг на сварных швах и дефектах покрытия на внутренней поверхности ничуть не меньше. Ресурс цинкованной раза 1,5 выше, вот и все ее преимущество.
sashok121
Цитата(zhkva @ 11.2.2017, 15:24) *
В учебных книжках написано про цинк на ГВС. Но, поверьте, в эксплуатации это редкий случай, особенно на наружных сетях. Гниет такая труба чуть хуже ст.20 или ст.10 и прочих 09Г2С. Скорость равномерной коррозии может и ниже, зато локальный питтинг на сварных швах и дефектах покрытия на внутренней поверхности ничуть не меньше. Ресурс цинкованной раза 1,5 выше, вот и все ее преимущество.

Просто в старом СНиП это было обязательное условие. Сейчас - нет, но коррозионностойкая сталь. Как реагирует экспертиза на сталь 10, 20 для наружных ГВС?
zhkva
Что не запрещено, то разрешено. А теперь еще и СНиПы не все обязательны к применению, а только те, что вошли в перечень постановления правительства рф от 26 декабря 2014 года N 1521. Все остальное носит рекомендательный характер. Делаете расчет на механическую прочность по ГОСТ Р 55596-2013 и обосновываете прибавку толщины трубы на коррозию. Как то так.
sashok121
А дело именно в коррозии? или в том что всё что корродирует внутри трубы попадает вам в кран?
zhkva
Безусловно, вторичное загрязнение оксидами железа воды будет иметь место. Но после залпового загрязнения в первое время работы системы, концентрация оксидов железа будет уменьшаться в процессе образования оксидной пленки на внутренней поверхности труб, пока не достигнет некоторого постоянного значения. Величина этого значения зависит от многих фактов: температуры воды, содержания свободной углекислоты и кислорода в воде, водородного показателя. И вся эта лирика коррелирует со скоростью коррозии, т.е. процессом растворения трубы в воде. Если участок не длинный, а входящая вода соответствует требованиям СанПин для питьевой воды, то влияние вторичного загрязнения будет незначительным.
CNFHSQ
Из литературы и опыта. Стальная труба с недеарированной водой срок служды без аварий 1 год. Потом точечная сквозная коррозия. На источники ссылаться не буду , читал точно. Потом забивается окислами. Толщина трубы конечно имеет значение, но язвы как просверлены. Можно забить чепом и работать дальше, пока на каждом метре не будет чеп.
Короче слесари вспомнят тех кто проекитировал стальную трубу под ГВС сами знаете какими словами..
sashok121
Цитата(CNFHSQ @ 11.2.2017, 18:55) *
Из литературы и опыта. Стальная труба с недеарированной водой срок служды без аварий 1 год. Потом точечная сквозная коррозия. На источники ссылаться не буду , читал точно. Потом забивается окислами.

Стальная любая труба или неоцинкованная?
CNFHSQ
Это про магистраль. Про стальную 100%. Про оцинковку тоже, в меньшей мере, видел отверстия в ней как просверленные. Думаю от железа на ГВС надо уходить полюбому.
испытатель
А чем сшитый полиэтилен не устраивает типа Касафлекс или др.?
sashok121
Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 19:15) *
А чем сшитый полиэтилен не устраивает типа Касафлекс или др.?

да что-то как-то не очень хочется его использовать при надземной прокладке на эстакаде совместно с другими технологическими трубопроводами.
испытатель
Для выхода на эстакаду использовать участок из обычной предизолированной трубы в жестяной оболочке.