> Датчики дифференциального давления Siemens
alex_1978
сообщение 17.2.2017, 9:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с датчиками перепада давления QBE63-DP1 и QBE61.3-DP2 компании Сименс. В описании на QBE63-DP1 сказано, что для удаленного монтажа используется монтажный комплект AQB2002, а в описании на QBE61.3-DP2 указан только аксессуар трубка влагоотделителя. Вопрос в следующем, возможно ли использовать монтажный набор AQB2002 c датчиками QBE61.3-DP2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 20.2.2017, 8:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Добрый день.

Датчики QBE63-DP1 и QBE61.3-DP разные по исполнению.
AQB2002 - это комплект из медных импульсных трубок со специальными переходниками.

QBE61.3-DP не нужен специальный комплект для монтажа, у него стандартное подключение на G 1/2. Описание в приложении.
.

Сообщение отредактировал marhan - 20.2.2017, 8:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  n1923en_QBE61.3_DP.pdf ( 243,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  123.JPG ( 20,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 20.2.2017, 15:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(marhan @ 20.2.2017, 8:11) *
Добрый день.

Датчики QBE63-DP1 и QBE61.3-DP разные по исполнению.
AQB2002 - это комплект из медных импульсных трубок со специальными переходниками.

QBE61.3-DP не нужен специальный комплект для монтажа, у него стандартное подключение на G 1/2. Описание в приложении.
.


Так каким же способом обеспечить удаленное присоединение QBE61.3-DP к технологическому процессу, если не нужны импульсные трубки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 21.2.2017, 11:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(alex_1978 @ 20.2.2017, 18:10) *
Так каким же способом обеспечить удаленное присоединение QBE61.3-DP к технологическому процессу, если не нужны импульсные трубки?


1. Отборная трубка, которая указана в техописании.

2. Гибкая подводка, металлопластик, гофрированная нержавейка с соотвествующими муфтами с резьбой G 1/2/. Краны думаю тоже нелишними будут. (конено если у вас неагрессивная среда)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных