Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчики дифференциального давления Siemens
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
alex_1978
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с датчиками перепада давления QBE63-DP1 и QBE61.3-DP2 компании Сименс. В описании на QBE63-DP1 сказано, что для удаленного монтажа используется монтажный комплект AQB2002, а в описании на QBE61.3-DP2 указан только аксессуар трубка влагоотделителя. Вопрос в следующем, возможно ли использовать монтажный набор AQB2002 c датчиками QBE61.3-DP2.
marhan
Добрый день.

Датчики QBE63-DP1 и QBE61.3-DP разные по исполнению.
AQB2002 - это комплект из медных импульсных трубок со специальными переходниками.

QBE61.3-DP не нужен специальный комплект для монтажа, у него стандартное подключение на G 1/2. Описание в приложении.
.
alex_1978
Цитата(marhan @ 20.2.2017, 8:11) *
Добрый день.

Датчики QBE63-DP1 и QBE61.3-DP разные по исполнению.
AQB2002 - это комплект из медных импульсных трубок со специальными переходниками.

QBE61.3-DP не нужен специальный комплект для монтажа, у него стандартное подключение на G 1/2. Описание в приложении.
.


Так каким же способом обеспечить удаленное присоединение QBE61.3-DP к технологическому процессу, если не нужны импульсные трубки?
marhan
Цитата(alex_1978 @ 20.2.2017, 18:10) *
Так каким же способом обеспечить удаленное присоединение QBE61.3-DP к технологическому процессу, если не нужны импульсные трубки?


1. Отборная трубка, которая указана в техописании.

2. Гибкая подводка, металлопластик, гофрированная нержавейка с соотвествующими муфтами с резьбой G 1/2/. Краны думаю тоже нелишними будут. (конено если у вас неагрессивная среда)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.