> Коллекторная разводка систем водопровода в многоэтажке
Dunay
сообщение 17.2.2017, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Ув. специалисты разъясните пожалуйста!! helpsmilie.gif

Существует коллекторная разводка систем водоснабжения в квартире.
Существует коллекторная разводка по этажам. Это широко применяется и описано в литературе.
А у нас в городе практикуют коллекторную разводку на многоэтажные жилые дома. В подвале продают все площади, выделяют маленькую каморку и туда пихают гребенку (как в отоплении) с арматурой. Перерыла гору литературы нигде подобного не нашла. Скажите пожалуйста имеет ли место такая разводка???
Заказчик давит с железным аргументом: "А в соседнем доме есть....". bang.gif У меня в проекте стандартная разводка в подвале.

Извините в какую то тему я уже подобный вопрос писала, но так никто ничего не ответил - а вопрос так и не ясный для меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.2.2017, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



что не запрещено - то можно.
в принципе, так у Вас будет доступ к отключающей арматуре для стояков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 17.2.2017, 14:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



А вы встречали такую разводку? Как она в эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.2.2017, 14:45
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dunay @ 17.2.2017, 13:39) *
А у нас в городе практикуют коллекторную разводку на многоэтажные жилые дома. В подвале продают все площади, выделяют маленькую каморку и туда пихают гребенку (как в отоплении) с арматурой. Перерыла гору литературы нигде подобного не нашла. Скажите пожалуйста имеет ли место такая разводка???

А от гребенки в подвале разводка куда пошла? На каждый этаж или в каждую квартиру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.2.2017, 15:12
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 17.2.2017, 14:45) *
А от гребенки в подвале разводка куда пошла? На каждый этаж или в каждую квартиру?

Хороший вопрос.
Коллектор на этаже, с разводкой от него в каждую квартиру собственного ввода - это я встречала. Стояк был один, гребенка на каждом этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.2.2017, 15:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Dmitry_vk @ 17.2.2017, 14:45) *
А от гребенки в подвале разводка куда пошла? На каждый этаж или в каждую квартиру?

я предполагаю, что на каждый стояк.

можно план увидеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 17.2.2017, 15:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Да, на каждый стояк. Вот план односекционного корпуса. (Самый маленький из корпусов). Один как запроектирован, а другой как хочет заказчик (файл 2). Всю запорную арматуру установить на гребенке.

Сообщение отредактировал Dunay - 17.2.2017, 15:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.PDF ( 96,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Прикрепленный файл  2.PDF ( 98,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.2.2017, 16:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а если разводку к стоякам сделать под потолком 2-го этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 20.2.2017, 11:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



И кто захочет иметь участок магистральной трубы в квартире?
И как быть с арматурой. Ставить в подъезде на 2 этаже (будет крутить кто не лень)? Мне не нравится.
Вообщем из ответов я поняла что толком никто с таким решением не сталкивался и такое "ноу хау" только у нас в городе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.2.2017, 11:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вы сами писали
Цитата(Dunay @ 17.2.2017, 13:39) *
Существует коллекторная разводка по этажам. Это широко применяется и описано в литературе.


почему не хотите сделать 1 стояк по подъезду, все счетчики в коридоре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 20.2.2017, 13:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Был такой у меня печальный проект, нет моей ошибки не было никакой. Объект шел на госэкспертизу.
Заказчик захотел весь подвал отдать под встроенные общественные помещения, а под водомер выделить одно помещение, установить в нем гребенку и далее трубы к стоякам пустить через общественные помещения. Но госэкспертиза выдала замечание - сети ВиК являются собственностью жильцов дома и техподполье, где они проходят, тоже должно быть собственностью дома. В конечном итоге пришлось выделять тех коридор, где и прокладывать все сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.2.2017, 14:09
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 17.2.2017, 15:12) *
Хороший вопрос.


Цитата(Dunay @ 17.2.2017, 15:53) *
Да, на каждый стояк. Вот план односекционного корпуса. (Самый маленький из корпусов). Один как запроектирован, а другой как хочет заказчик (файл 2). Всю запорную арматуру установить на гребенке.

А в чем вопрос собственно?
В случае коллекторной разводки стояк 1-6, мусорокамеру и плк тоже нужно от коллектора подключать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 20.2.2017, 14:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Спасибо большое за ответы.

Свой проект я сделала с классической разводкой. Но в следующий раз можно рассмотреть вариант: ввод, а затем один стояк с поэтажной коллекторной разводкой. И архов предупредить насчет места под шахту. Еще надо конструкцию пола соответствующую, чтобы трубы спрятать - не любят у нас открыто под потолком трубы прокладывать. tomato.gif

И все же скажите если нет ничего плохого в гребенке на весь дом (что не запрещено - то можно) почему такая схема нигде не рассматривается?????


Р.S.
Но что интересно, канализация все равно остается под потолком подавала и проходит через помещения общественного назначения. А технический коридор делать никто не хочет и обслуживание канализации никого не волнует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 20.2.2017, 14:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Dunay @ 20.2.2017, 15:17) *
Р.S.
Но что интересно, канализация все равно остается под потолком подавала и проходит через помещения общественного назначения. А технический коридор делать никто не хочет и обслуживание канализации никого не волнует.

Потом жильцы через суд смогут отсудить часть общественного помещения, где проходит канализация, и перевести его в общую собственность дома. Так что все до случая, доступ необходимо обеспечивать в любом случае, а так все до случая, пока Ваш проект не откроет подкованный в этих вопросах человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sower1
сообщение 20.2.2017, 14:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315582



я встречал такие ситуации (только переделки от стандартного проекта с гребенкой в подвале). доступ действительно должен быть всегда, но кто вам сказал что вас туда не пустят? ну будет магазин , если канализация через ревизию у них пойдет сами прибегут

а отсудить жильцы вряд ли смогут, да проходят общедомовые коммуникации по 391 ФЗ, они в квартире тоже проходят (в ванной) никто пока ванную комнату за это не отсудил, тоже бывает ревизии стоят каждые 3 этажа, и тоже постоянный доступ должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.2.2017, 14:50
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dunay @ 20.2.2017, 14:17) *
И все же скажите если нет ничего плохого в гребенке на весь дом (что не запрещено - то можно) почему такая схема нигде не рассматривается?????

Растет материалоемкость системы. Требуется более широкий коридор для сетей вместо одного трубопровода. Нет принципиального отличия.
В чем именно вы сомневаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.2.2017, 8:38
Сообщение #17


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dunay @ 20.2.2017, 14:17) *
Свой проект я сделала с классической разводкой. Но в следующий раз можно рассмотреть вариант: ввод, а затем один стояк с поэтажной коллекторной разводкой. И архов предупредить насчет места под шахту. Еще надо конструкцию пола соответствующую, чтобы трубы спрятать - не любят у нас открыто под потолком трубы прокладывать. tomato.gif

Еще можно скрыто в подшивном потолке, как вариант. Не обязательно в пол, можно же и в подшивном потолке для себя местечко у архов выкроить.

Сообщение отредактировал ViC - 21.2.2017, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 21.2.2017, 16:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Спасибо за предложение ViC.

Dmitry_vk, я сомневаюсь как это будет монтироваться и далее эксплуатироваться один коллектор на весь дом. Трубы по квартирам маленьких диаметров, а на весь дом: ввод диам. 75х12,5 мм, стояки диам. 50х8,4мм, плюс запорная арматура. Может комнаты для гребенки в 3 кв. метра мне не хватит? Материалоемкость зака не смущает. Коридор для сетей он выделять не собирается - трубы зашиваются в подшивном потолке в общественных помещениях.

Сообщение отредактировал Dunay - 21.2.2017, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.2.2017, 8:23
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Dunay, все равно не понимаю, в чем причина ваших сомнений. В прежней классической схеме тоже идет одна труба на весь дом - от ввода до дальнего стояка. Теперь эта общая труба стала короче и частично большего диаметра (коллектор или гребенка). Принципиальной разницы нет. А вот гадать влезет/не влезет в 3 м2 не стоит, нужно чертить и смотреть, что выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 22.2.2017, 11:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 25.2.2017, 6:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Продолжение моих сообщений в этой теме, нашел замечание гос.экспертизы:
На планах подвала и цокольного этажа выделить технический коридор для прохождения общедомовых инженерных сетей на основании п. 1 статьи 36 Жилищного кодекса, п. 10.6 СП 54.13330.2011
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 27.2.2017, 8:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Спасибо за информацию.
Я когда пыталась заку доказать что технический коридор необходим - ссылалась еще и на СП 30 п. 7.1.5 "...Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.2.2017, 10:16
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Dunay, а что вы понимаете под техническим коридором? И на плане с коллекторной разводкой можете показать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.2.2017, 10:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dunay @ 27.2.2017, 8:44) *
Спасибо за информацию.
Я когда пыталась заку доказать что технический коридор необходим - ссылалась еще и на СП 30 п. 7.1.5 "...Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ. "


если у Вас коллекторная разводка по стоякам будет, то арматура же только на гребенке в отведенном помещении будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 27.2.2017, 11:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Это я когда классическую разводку защищала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных