Коллекторная разводка систем водопровода в многоэтажке |
|
|
|
17.2.2017, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Ув. специалисты разъясните пожалуйста!! Существует коллекторная разводка систем водоснабжения в квартире. Существует коллекторная разводка по этажам. Это широко применяется и описано в литературе. А у нас в городе практикуют коллекторную разводку на многоэтажные жилые дома. В подвале продают все площади, выделяют маленькую каморку и туда пихают гребенку (как в отоплении) с арматурой. Перерыла гору литературы нигде подобного не нашла. Скажите пожалуйста имеет ли место такая разводка??? Заказчик давит с железным аргументом: "А в соседнем доме есть....".  У меня в проекте стандартная разводка в подвале. Извините в какую то тему я уже подобный вопрос писала, но так никто ничего не ответил - а вопрос так и не ясный для меня.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
что не запрещено - то можно. в принципе, так у Вас будет доступ к отключающей арматуре для стояков.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
А вы встречали такую разводку? Как она в эксплуатации?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 14:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dunay @ 17.2.2017, 13:39)  А у нас в городе практикуют коллекторную разводку на многоэтажные жилые дома. В подвале продают все площади, выделяют маленькую каморку и туда пихают гребенку (как в отоплении) с арматурой. Перерыла гору литературы нигде подобного не нашла. Скажите пожалуйста имеет ли место такая разводка??? А от гребенки в подвале разводка куда пошла? На каждый этаж или в каждую квартиру?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 15:12
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.2.2017, 14:45)  А от гребенки в подвале разводка куда пошла? На каждый этаж или в каждую квартиру? Хороший вопрос. Коллектор на этаже, с разводкой от него в каждую квартиру собственного ввода - это я встречала. Стояк был один, гребенка на каждом этаже.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.2.2017, 14:45)  А от гребенки в подвале разводка куда пошла? На каждый этаж или в каждую квартиру? я предполагаю, что на каждый стояк. можно план увидеть?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Да, на каждый стояк. Вот план односекционного корпуса. (Самый маленький из корпусов). Один как запроектирован, а другой как хочет заказчик (файл 2). Всю запорную арматуру установить на гребенке.
Сообщение отредактировал Dunay - 17.2.2017, 15:56
Прикрепленные файлы
1.PDF ( 96,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 245
2.PDF ( 98,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 194
|
|
|
|
|
17.2.2017, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а если разводку к стоякам сделать под потолком 2-го этажа?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
И кто захочет иметь участок магистральной трубы в квартире? И как быть с арматурой. Ставить в подъезде на 2 этаже (будет крутить кто не лень)? Мне не нравится. Вообщем из ответов я поняла что толком никто с таким решением не сталкивался и такое "ноу хау" только у нас в городе.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Вы сами писали Цитата(Dunay @ 17.2.2017, 13:39)  Существует коллекторная разводка по этажам. Это широко применяется и описано в литературе. почему не хотите сделать 1 стояк по подъезду, все счетчики в коридоре?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Был такой у меня печальный проект, нет моей ошибки не было никакой. Объект шел на госэкспертизу. Заказчик захотел весь подвал отдать под встроенные общественные помещения, а под водомер выделить одно помещение, установить в нем гребенку и далее трубы к стоякам пустить через общественные помещения. Но госэкспертиза выдала замечание - сети ВиК являются собственностью жильцов дома и техподполье, где они проходят, тоже должно быть собственностью дома. В конечном итоге пришлось выделять тех коридор, где и прокладывать все сети.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ViC @ 17.2.2017, 15:12)  Хороший вопрос.  Цитата(Dunay @ 17.2.2017, 15:53)  Да, на каждый стояк. Вот план односекционного корпуса. (Самый маленький из корпусов). Один как запроектирован, а другой как хочет заказчик (файл 2). Всю запорную арматуру установить на гребенке. А в чем вопрос собственно? В случае коллекторной разводки стояк 1-6, мусорокамеру и плк тоже нужно от коллектора подключать.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Спасибо большое за ответы. Свой проект я сделала с классической разводкой. Но в следующий раз можно рассмотреть вариант: ввод, а затем один стояк с поэтажной коллекторной разводкой. И архов предупредить насчет места под шахту. Еще надо конструкцию пола соответствующую, чтобы трубы спрятать - не любят у нас открыто под потолком трубы прокладывать. И все же скажите если нет ничего плохого в гребенке на весь дом (что не запрещено - то можно) почему такая схема нигде не рассматривается????? Р.S. Но что интересно, канализация все равно остается под потолком подавала и проходит через помещения общественного назначения. А технический коридор делать никто не хочет и обслуживание канализации никого не волнует.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dunay @ 20.2.2017, 15:17)  Р.S. Но что интересно, канализация все равно остается под потолком подавала и проходит через помещения общественного назначения. А технический коридор делать никто не хочет и обслуживание канализации никого не волнует. Потом жильцы через суд смогут отсудить часть общественного помещения, где проходит канализация, и перевести его в общую собственность дома. Так что все до случая, доступ необходимо обеспечивать в любом случае, а так все до случая, пока Ваш проект не откроет подкованный в этих вопросах человек.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315582

|
я встречал такие ситуации (только переделки от стандартного проекта с гребенкой в подвале). доступ действительно должен быть всегда, но кто вам сказал что вас туда не пустят? ну будет магазин , если канализация через ревизию у них пойдет сами прибегут
а отсудить жильцы вряд ли смогут, да проходят общедомовые коммуникации по 391 ФЗ, они в квартире тоже проходят (в ванной) никто пока ванную комнату за это не отсудил, тоже бывает ревизии стоят каждые 3 этажа, и тоже постоянный доступ должен быть.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dunay @ 20.2.2017, 14:17)  И все же скажите если нет ничего плохого в гребенке на весь дом (что не запрещено - то можно) почему такая схема нигде не рассматривается????? Растет материалоемкость системы. Требуется более широкий коридор для сетей вместо одного трубопровода. Нет принципиального отличия. В чем именно вы сомневаетесь?
|
|
|
|
|
21.2.2017, 8:38
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dunay @ 20.2.2017, 14:17)  Свой проект я сделала с классической разводкой. Но в следующий раз можно рассмотреть вариант: ввод, а затем один стояк с поэтажной коллекторной разводкой. И архов предупредить насчет места под шахту. Еще надо конструкцию пола соответствующую, чтобы трубы спрятать - не любят у нас открыто под потолком трубы прокладывать.  Еще можно скрыто в подшивном потолке, как вариант. Не обязательно в пол, можно же и в подшивном потолке для себя местечко у архов выкроить.
Сообщение отредактировал ViC - 21.2.2017, 8:38
|
|
|
|
|
21.2.2017, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Спасибо за предложение ViC.
Dmitry_vk, я сомневаюсь как это будет монтироваться и далее эксплуатироваться один коллектор на весь дом. Трубы по квартирам маленьких диаметров, а на весь дом: ввод диам. 75х12,5 мм, стояки диам. 50х8,4мм, плюс запорная арматура. Может комнаты для гребенки в 3 кв. метра мне не хватит? Материалоемкость зака не смущает. Коридор для сетей он выделять не собирается - трубы зашиваются в подшивном потолке в общественных помещениях.
Сообщение отредактировал Dunay - 21.2.2017, 16:46
|
|
|
|
|
22.2.2017, 8:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Dunay, все равно не понимаю, в чем причина ваших сомнений. В прежней классической схеме тоже идет одна труба на весь дом - от ввода до дальнего стояка. Теперь эта общая труба стала короче и частично большего диаметра (коллектор или гребенка). Принципиальной разницы нет. А вот гадать влезет/не влезет в 3 м2 не стоит, нужно чертить и смотреть, что выйдет.
|
|
|
|
|
22.2.2017, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Спасибо большое.
|
|
|
|
|
25.2.2017, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Продолжение моих сообщений в этой теме, нашел замечание гос.экспертизы: На планах подвала и цокольного этажа выделить технический коридор для прохождения общедомовых инженерных сетей на основании п. 1 статьи 36 Жилищного кодекса, п. 10.6 СП 54.13330.2011
|
|
|
|
|
27.2.2017, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Спасибо за информацию. Я когда пыталась заку доказать что технический коридор необходим - ссылалась еще и на СП 30 п. 7.1.5 "...Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ. "
|
|
|
|
|
27.2.2017, 10:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Dunay, а что вы понимаете под техническим коридором? И на плане с коллекторной разводкой можете показать?
|
|
|
|
|
27.2.2017, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Dunay @ 27.2.2017, 8:44)  Спасибо за информацию. Я когда пыталась заку доказать что технический коридор необходим - ссылалась еще и на СП 30 п. 7.1.5 "...Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ. " если у Вас коллекторная разводка по стоякам будет, то арматура же только на гребенке в отведенном помещении будет
|
|
|
|
|
27.2.2017, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Это я когда классическую разводку защищала.
|
|
|
|
|
  |