Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Параллельное подключение теплообменников
wizza
сообщение 20.2.2017, 10:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 100340



Здравствуйте! Верно ли что при параллельной установке второго аналогичного теплообменника отопления расход теплоносителя через оба теплообменника составит сумму расходов через каждый теплообменник . Т.е. был один ПТО на 10 т/ч, установили второй такой же, увеличится ли расход до 20 т/ч.? Установленный циркуляционный насос в состоянии прокачать такой расход. Речь о нагреваемом контуре. Это в теории. А на практике - при действительных испытаниях на жилом доме расход увеличился ~ на 20%. Проблемы с доказательной базой, объясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.2.2017, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(wizza @ 20.2.2017, 10:21) *
был один ПТО на 10 т/ч, установили второй такой же, увеличится ли расход до 20 т/ч.? Установленный циркуляционный насос в состоянии прокачать такой расход.

Это надо вычислять. Расход зависит от характеристики насоса, величины гравитационного давления и сопротивления контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wizza
сообщение 20.2.2017, 10:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 100340



Согласен. Ну а чисто в теории это возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.2.2017, 10:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Да, возможно увеличение расхода в 1-2 раза, и больше.
...Но в 2 раза и больше - это "экзотика" (у насоса нарастающая характеристика).

Сообщение отредактировал Смит - 20.2.2017, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.2.2017, 10:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
А на практике - при действительных испытаниях на жилом доме расход увеличился ~ на 20%.

Ну теплообменник то вы поставили, а пропускная способность системы отопления осталась такая же. Вот она вам расход и сажает.
Цитата
Установленный циркуляционный насос в состоянии прокачать такой расход.

Расход то да, сравните напор при расходе в 10 т/ч и при расходе в 20 т/ч.
Обычное правило увеличение расхода в два раза приводит к увеличению сопротивления системы в 4 раза.
Т.е, например, если насос при 10 т/ч у вас давал напор в 10 метров, то при расходе в 20 т/ч, его напор при той же сети должен составлять уже 40 метров водяного столба.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 20.2.2017, 10:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(wizza @ 20.2.2017, 12:21) *
Здравствуйте! Верно ли что при параллельной установке второго аналогичного теплообменника отопления расход теплоносителя через оба теплообменника составит сумму расходов через каждый теплообменник . Т.е. был один ПТО на 10 т/ч, установили второй такой же, увеличится ли расход до 20 т/ч.? Установленный циркуляционный насос в состоянии прокачать такой расход. Речь о нагреваемом контуре. Это в теории. А на практике - при действительных испытаниях на жилом доме расход увеличился ~ на 20%. Проблемы с доказательной базой, объясните пожалуйста.


Кроме расхода у насоса еще имеется такая характеристика как напор. Способен ли насос при увеличении подачи в 2 раза обеспечить такой же напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.2.2017, 10:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 10:42) *
Ну теплообменник то вы поставили, а пропускная способность системы отопления осталась такая же. Вот она вам расход и сажает.

Это и есть ответ. Все четко по теории: из-за уменьшения расхода по теплообменнику уменбшилось его гидравлическое сопротивление (квадратично от уменьшения расхода). Теперь 2 теплообменника при том же расходе должны были бы иметь меньшее сопротивление. Поскольку напор, условно говоря, остался прежним, соответственно для выравнивания сопротивления сети под существующий напор система увеличила расход. Но не в 2 раза, а так, чтобы сопротивление теплообменников стало прежним при в 2 раза меньшем расходе через них. Арифметика примитивная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wizza
сообщение 20.2.2017, 11:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2011
Пользователь №: 100340



Отталкиваясь от обратного - если сеть пропускает такой расход, насос способен его протолкнуть, создавая достаточный напор для компенсации сопротивления сети и потерь в теплообменниках, то расход был бы приближен к расчетному (в моем случае 20 т/ч) при использовании двух теплообменников по 10 т/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 20.2.2017, 21:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



В том и дело, что Ваше "если" не выполняется - этот ваш насос не может создать такой напор, чтобы сеть пропускала 20 т/ч. И как Вы сами убедились, вклад теплообменника в суммарные потери по стеи небольшой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных