Цитата
А на практике - при действительных испытаниях на жилом доме расход увеличился ~ на 20%.
Ну теплообменник то вы поставили, а пропускная способность системы отопления осталась такая же. Вот она вам расход и сажает.
Цитата
Установленный циркуляционный насос в состоянии прокачать такой расход.
Расход то да, сравните напор при расходе в 10 т/ч и при расходе в 20 т/ч.
Обычное правило увеличение расхода в два раза приводит к увеличению сопротивления системы в 4 раза.
Т.е, например, если насос при 10 т/ч у вас давал напор в 10 метров, то при расходе в 20 т/ч, его напор при той же сети должен составлять уже 40 метров водяного столба.