Не подскажете, кто в России делает обратные клапаны хорошего качества по адекватной цене?
Нужны круглые от ф160 до ф315: и оцинкованные, и нержавеющие, и взрывозащищённые, и нержавеющие взрывозащищённые. И прямоугольные нержавеющие и и нержавеющие взрывозащищённые. Бабочки не нужны т.к. их пружина долго не живёт...
Брали мы обратные клапаны у "Завода Вентилятор", в VKT - реально какашка, которые и ставить стыдно и работать они не будут. Клапаны Вентилятора открываются с усилием, сами не закрываются никак. Правда в VKT круглые клапаны открываются и закрываются легко, но нет уплотнителя и поэтому по контуру заслонки щель где-то 8мм.
Питерский Лиссант (или как там они теперь называются) делает нормальные круглые обратные клапаны, но только больше ф315 (ф315 и меньше у них бабочки), нержавеющие обратные клапаны они не делают.
Звонили и в Бастион, и в Капитель, и Медведь, и в Ровен - никто из них нержавейку не делает. В Везе и в Мовене ценник заоблачный.
Прошу помощи!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
20.2.2017, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(WasserWolf @ 20.2.2017, 13:27)  Не подскажете, кто в России делает обратные клапаны хорошего качества по адекватной цене?..... Не в целях рекламы, в "Галвент" попробуйте, по г. Москве пишу. Самые красивые цены присылали из этой компании ""СтильПарк", так же московская, по качеству сказать пока не могу, на сегодняшний день не работали с ними, пока только в проектах, но по цене и работе с Клиентом - нареканий нет. С Уважением,
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Попробуйте еще Тайру Новосибирск, когда-то закладывал клапана из нержавейки их.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 14:30)  Попробуйте еще Тайру Новосибирск, когда-то закладывал клапана из нержавейки их. У них клапаны без уплотнителя. Это же неправильно?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А Вы серии на клапаны смотрели? Там и нет никакого уплотнителя. Может Вы с гермоклапаном спутали?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Надо с ними говорить по герметичности. Класс уровня протечки для данного типа клапанов не устанавливается. По сериям 5.904-58, 5.904-41 по крайней мере. ТУ заводское у них есть, может испытывали. У Везы у аналогичного клапана Клара - уровень протечки 0.
Я понял так, что уплотнитель - вертикальная стенка уголка по периметру к которому лопатка прижимается.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(WasserWolf @ 20.2.2017, 16:04)  У них клапаны без уплотнителя. Это же неправильно?.... У кого - то есть, у кого - то нет этого уплотнителя. Вам лучше уточнять у менеджера, к кому обращаетесь с запросом. От этого и цена может "играть". Не все указывают такие тонкости. С Уважением,
|
|
|
|
|
20.2.2017, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(WasserWolf @ 20.2.2017, 16:04)  У них клапаны без уплотнителя. Это же неправильно?.... У кого - то есть, у кого - то нет этого уплотнителя. Вам лучше уточнять у менеджера, к кому обращаетесь с запросом. От этого и цена может "играть". Не все указывают такие тонкости. С Уважением,
|
|
|
|
|
20.2.2017, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 16:42)  Надо с ними говорить по герметичности. Класс уровня протечки для данного типа клапанов не устанавливается. По сериям 5.904-58, 5.904-41 по крайней мере... Я наверное, не совсем правильно сказал - нужен не именно уплотнитель, но хотя бы упоры которые обеспечивают хоть какую-то степень герметичности. Дело в том, что у нас обратные клапаны используются для взаиморезервируемых вентиляторов и при неплотностях в обратном клапане работающий вентилятор снижает свою производительность гоняя часть воздуха через неплотности в обратном клапане резервного. Когда давление сети большое, то эти потери ощутимы.
Прикрепленные файлы
12.gif ( 258,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
|
20.2.2017, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер. С уплотнителем не подойдёт? Как этот:
krug_obrat.jpg ( 59,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7С Уважением,
|
|
|
|
|
20.2.2017, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Проблема в том, что этот уплотнитель отклеится в момент. Особенно это актуально при агрессивной среде проходящей через обратный клапан. У Лиссанта этот уплотнитель прикреплён уголками и он при неагрессивных удаляемых средах и не высоких температурах часто (но невсегда) держится нормально. Но ИМХО для коррозионностойкого клапана такой уплотнитель не прокатит - его быстро разъест агрессивная среда.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер. Цитата(WasserWolf @ 20.2.2017, 21:34)  ........для коррозионностойкого клапана такой уплотнитель не прокатит - его быстро разъест агрессивная среда. Да, про агрессивную среду Вы только что написали, хотя в 1-ом сообщении перечисляли и нержавейку, и взрывозащищённые, уже тогда должен был об этом догадаться. Отрицательный результат, так же результат - это не моё изречение и фото воздушного клапана с таким уплотнителем конечно же в этой теме - лишнее. Понял. С Уважением,
|
|
|
|
|
20.2.2017, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 20:38)  может если сомневаетесь перейдите на приводные заслонки. Нам это не согласуют т.к. этого нет в смете. Да и стоить будут взрывозащищённые отсекающие клапаны с взрывозащищёнными приводами как самолёт...
Сообщение отредактировал WasserWolf - 20.2.2017, 21:16
|
|
|
|
|
20.2.2017, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Выбирайте тогда вентилятор с пологой характеристикой, чтоб по расходу запас был.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Коллеги, ради "спортивного" интереса может кто-то прикинуть расход протечки клапана(дроссель-клапана) одностворчатого в закрытом состоянии угол 90гр. при произвольном давлении Или проверьте пожалуйста
222_________.xls ( 69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10 Может по другой литературе
|
|
|
|
|
20.2.2017, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 21:21)  Выбирайте тогда вентилятор с пологой характеристикой, чтоб по расходу запас был. В том то и проблема, что первом делом по договору мы поставили оборудование. Проект не наш, скорости в воздуховодах завышены, вентиляторы подобраны впритык, в проекте не учтена архитектура и в реальности появилось огромная куча дополнительных отводов. Я конечно, постарался снизить аэродинамическое сопротивление подкорректировав сеть, но я не волшебник, кроме того я не могу далеко отходить о проекта иначе нам не закроют объёмы, да и в смету надо влезть. С обратными клапанами беда, уже купили у разных производителей и всё не то. Но выбора нет - несмотря на финансовые потери надо ставить нормальные обратные клапаны хотя бы на вентиляторы с напором больше 1500Па.
Сообщение отредактировал WasserWolf - 20.2.2017, 23:26
|
|
|
|
|
24.2.2017, 12:48
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 23:20)  Может по другой литературе И обратный клапан без уплотнителя, и дроссель-клапан дают круглым счётом протечку 10% от нормального расхода, плюс-минус пять процентов - в зависимости от давления и немного конструкции. По замерам в общепромышленных системах вентиляции.
|
|
|
|
|
  |