WasserWolf
Не подскажете, кто в России делает обратные клапаны хорошего качества по адекватной цене?

Нужны круглые от ф160 до ф315: и оцинкованные, и нержавеющие, и взрывозащищённые, и нержавеющие взрывозащищённые. И прямоугольные нержавеющие и и нержавеющие взрывозащищённые. Бабочки не нужны т.к. их пружина долго не живёт...

Брали мы обратные клапаны у "Завода Вентилятор", в VKT - реально какашка, которые и ставить стыдно и работать они не будут. Клапаны Вентилятора открываются с усилием, сами не закрываются никак. Правда в VKT круглые клапаны открываются и закрываются легко, но нет уплотнителя и поэтому по контуру заслонки щель где-то 8мм.

Питерский Лиссант (или как там они теперь называются) делает нормальные круглые обратные клапаны, но только больше ф315 (ф315 и меньше у них бабочки), нержавеющие обратные клапаны они не делают.

Звонили и в Бастион, и в Капитель, и Медведь, и в Ровен - никто из них нержавейку не делает. В Везе и в Мовене ценник заоблачный.

Прошу помощи!
vnipi
Добрый день.
Цитата(WasserWolf @ 20.2.2017, 13:27) *
Не подскажете, кто в России делает обратные клапаны хорошего качества по адекватной цене?.....

Не в целях рекламы, в "Галвент" попробуйте, по г. Москве пишу.
Самые красивые цены присылали из этой компании ""СтильПарк", так же московская, по качеству сказать пока не могу, на сегодняшний день не работали с ними, пока только в проектах, но по цене и работе с Клиентом - нареканий нет.

С Уважением,
vadimk
Попробуйте еще Тайру Новосибирск, когда-то закладывал клапана из нержавейки их.
WasserWolf
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 14:30) *
Попробуйте еще Тайру Новосибирск, когда-то закладывал клапана из нержавейки их.

У них клапаны без уплотнителя. Это же неправильно?
ИОВ
А Вы серии на клапаны смотрели? Там и нет никакого уплотнителя. Может Вы с гермоклапаном спутали?
vadimk
Надо с ними говорить по герметичности. Класс уровня протечки для данного типа клапанов не устанавливается.
По сериям 5.904-58, 5.904-41 по крайней мере.
ТУ заводское у них есть, может испытывали.
У Везы у аналогичного клапана Клара - уровень протечки 0.



Я понял так, что уплотнитель - вертикальная стенка уголка по периметру к которому лопатка прижимается.
vnipi
Добрый день.
Цитата(WasserWolf @ 20.2.2017, 16:04) *
У них клапаны без уплотнителя. Это же неправильно?....

У кого - то есть, у кого - то нет этого уплотнителя.
Вам лучше уточнять у менеджера, к кому обращаетесь с запросом.
От этого и цена может "играть".
Не все указывают такие тонкости.

С Уважением,
vnipi
Добрый день.
Цитата(WasserWolf @ 20.2.2017, 16:04) *
У них клапаны без уплотнителя. Это же неправильно?....

У кого - то есть, у кого - то нет этого уплотнителя.
Вам лучше уточнять у менеджера, к кому обращаетесь с запросом.
От этого и цена может "играть".
Не все указывают такие тонкости.

С Уважением,
WasserWolf
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 16:42) *
Надо с ними говорить по герметичности. Класс уровня протечки для данного типа клапанов не устанавливается.
По сериям 5.904-58, 5.904-41 по крайней мере...

Я наверное, не совсем правильно сказал - нужен не именно уплотнитель, но хотя бы упоры которые обеспечивают хоть какую-то степень герметичности.

Дело в том, что у нас обратные клапаны используются для взаиморезервируемых вентиляторов и при неплотностях в обратном клапане работающий вентилятор снижает свою производительность гоняя часть воздуха через неплотности в обратном клапане резервного. Когда давление сети большое, то эти потери ощутимы.
vnipi
Добрый вечер.

С уплотнителем не подойдёт?
Как этот:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

С Уважением,
WasserWolf
Проблема в том, что этот уплотнитель отклеится в момент. Особенно это актуально при агрессивной среде проходящей через обратный клапан. У Лиссанта этот уплотнитель прикреплён уголками и он при неагрессивных удаляемых средах и не высоких температурах часто (но невсегда) держится нормально. Но ИМХО для коррозионностойкого клапана такой уплотнитель не прокатит - его быстро разъест агрессивная среда.
vadimk
Посмотрите тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115768
может если сомневаетесь перейдите на приводные заслонки.

vnipi
Добрый вечер.
Цитата(WasserWolf @ 20.2.2017, 21:34) *
........для коррозионностойкого клапана такой уплотнитель не прокатит - его быстро разъест агрессивная среда.

Да, про агрессивную среду Вы только что написали, хотя в 1-ом сообщении перечисляли и нержавейку, и взрывозащищённые, уже тогда должен был об этом догадаться.
Отрицательный результат, так же результат - это не моё изречение и фото воздушного клапана с таким уплотнителем конечно же в этой теме - лишнее.
Понял.

С Уважением,
WasserWolf
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 20:38) *
может если сомневаетесь перейдите на приводные заслонки.

Нам это не согласуют т.к. этого нет в смете. Да и стоить будут взрывозащищённые отсекающие клапаны с взрывозащищёнными приводами как самолёт...
vadimk
Выбирайте тогда вентилятор с пологой характеристикой, чтоб по расходу запас был.
vadimk
Коллеги, ради "спортивного" интереса может кто-то прикинуть расход протечки клапана(дроссель-клапана) одностворчатого в закрытом состоянии угол 90гр. при произвольном давлении
Или проверьте пожалуйста Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Может по другой литературе
WasserWolf
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 21:21) *
Выбирайте тогда вентилятор с пологой характеристикой, чтоб по расходу запас был.

В том то и проблема, что первом делом по договору мы поставили оборудование. Проект не наш, скорости в воздуховодах завышены, вентиляторы подобраны впритык, в проекте не учтена архитектура и в реальности появилось огромная куча дополнительных отводов. Я конечно, постарался снизить аэродинамическое сопротивление подкорректировав сеть, но я не волшебник, кроме того я не могу далеко отходить о проекта иначе нам не закроют объёмы, да и в смету надо влезть.

С обратными клапанами беда, уже купили у разных производителей и всё не то. Но выбора нет - несмотря на финансовые потери надо ставить нормальные обратные клапаны хотя бы на вентиляторы с напором больше 1500Па.
alem
Цитата(vadimk @ 20.2.2017, 23:20) *
Может по другой литературе


И обратный клапан без уплотнителя, и дроссель-клапан дают круглым счётом протечку 10% от нормального расхода, плюс-минус пять процентов - в зависимости от давления и немного конструкции.

По замерам в общепромышленных системах вентиляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.