> обогрев резервуара
Fireman
сообщение 21.2.2017, 14:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Проектируем теплосеть промплощадки.
Нужно обогреть надземный резервуар с водой 100 м3.

Раньше не делали такого. Есть ли типовые решения?

Первый вопрос: как определить нагрузку?

Второй: как это решается - змеевик вокруг резервуара или он заводской готовности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 21.2.2017, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Типовое решение - не обогревать, а обеспечить проток воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlbertStudent
сообщение 21.2.2017, 15:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177136



Я бы посмотрел в Дытнерском "Процессы и аппараты химической технологии" главу про теплообменники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 21.2.2017, 16:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(shadow @ 21.2.2017, 14:49) *
Типовое решение - не обогревать, а обеспечить проток воды


Типа реки.. Сверху лед, снизу вода. Будет промерзать, объем уменьшается, проток увеличивается - саморегуляция, типа башни Рожновского. Нет протока (или мал при расчетной температуре) - башня набок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.2.2017, 17:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Fireman @ 21.2.2017, 14:38) *
Проектируем теплосеть промплощадки.
Нужно обогреть надземный резервуар с водой 100 м3.

Раньше не делали такого. Есть ли типовые решения?

Первый вопрос: как определить нагрузку?

Второй: как это решается - змеевик вокруг резервуара или он заводской готовности?

Маловато данных.
Чем греть, до какой температуры греть, что за бак, зачем бак, опять бак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angrykya
сообщение 21.2.2017, 17:14
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.11.2016
Из: Хабаровск
Пользователь №: 309319



Резервуар теплоизолирован должен быть; Tв=температуре воды, если это просто бак запаса-Tв=+5 град.-достаточно будет; Tнар.-по своему климатическому району для отопления. Вот и теплопотери можно посчитать. На эту нагрузку змеевик(гладкую трубу,радиатор секционный и т.п.-без разницы) я бы врезал в нижнюю часть резервуара , обеспечив:
-надежное крепление,
-возможность опорожнения,
-удаление воздуха.
И будет хорошо!
А если есть возможность-ТЭН с терморегулятором-получится такой емкостный водонагреватель. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 22.2.2017, 10:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



У нас в районе крайнего севера баки-резервуары холодной воды обогреваются змеевиком, подключенным к теплосети и установленным у дна резервуара, плюс конечно теплоизоляция самой емкости. Подача воды - сверху, забор - снизу.
Как вариант - можно кабель электроподогрева на стенки снаружи под теплоизоляцию уложить по всей площади, видал такие решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.2.2017, 12:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Была тема про расчет теплопотерь резервуара с водой. Даже файл с подробной методикой выкладывали. Буду дома, поищу топик. А так да, теплоизоляция и змеевик. Ну еще автоматика для поддержания температуры

Обогрев снаружи дилеры предлагали однажды не кабелем, а такими сразу панелями готовыми. Тепломаг, что ли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.2.2017, 16:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Баки с водой никто не греет. Меняется или подогревается вода в изолированном баке. А проблема аэрации - не волнует?
http://meganorm.ru/Index2/1/4293840/4293840070.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ironfire
сообщение 25.2.2017, 16:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304654



Неплохой вариант,электроообогрев внутренними тэнами,блоками ТЭН (ТЭНБ), но в этом варианте необходимо чтобы тены были закреплены в нижней части резервуара, в рабочем положении они должны быть погружены в воду. Еще надо смотреть как расположен сам резервуар на поверхности или заглублен в грунт, если он на поверхности то обязательно нужно утепление иначе потери тепла будут большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 28.2.2017, 9:40
Сообщение #11


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Если в баке жидкость допускающая смешивание с теплоносителем грейте любым способом.

1. наружный обогрев - трубы снаружие резервуара.
2. внутренний обогрев - трубы внутри резервуара. Как писали выше - оптимально греть дно, тепла жидкость будет циркулировать внутри резервуара.

Конечно резервуар лучше утеплить. Потери тепла ( количество тепла для обогрева) считаются по обычной методике - передача тепла от наружного воздуха к стенке резервуара, далее через утепленную стенку, далее от стенки к воде внутри резервуара.

Если труба внутри резервуара считаем так - передача от теплоносителя к стенке трубы, далее передачей тепла через стенку трубы пренебрегаем, далее от стенки трубы к воде резервуара. Неравномерность отдачи от змеевика к воде можно принебречь.

Если труба снаружи точно незнаю как считать ))) Наверно так - от теплоносителя к стенке трубы, далее от стенки трубы к воздуху между утеплителем и резервуаром, далее к стенке резервуара, а потом от стенки резервуапра к воде внутри резервуара.

Приложил пару файликов с расчетами. Один чужой, другой ( где бассейн ) мой. Принципы расчета одинаковые, нужно знать только понятие теплоотдача и теплопередача.

Сообщение отредактировал SP_ - 28.2.2017, 9:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________.rar ( 992,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
Прикрепленный файл  __________________________.doc ( 34,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 3.3.2017, 9:44
Сообщение #12


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Было пару по обогреву резервуаров уже:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108771
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99574
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 14.3.2017, 9:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Цитата(испытатель @ 25.2.2017, 20:19) *
Баки с водой никто не греет. Меняется или подогревается вода в изолированном баке. А проблема аэрации - не волнует?
http://meganorm.ru/Index2/1/4293840/4293840070.htm

так Вы ссылку дали про типовой бак с горячей водой. конечно ее никто греть не будет, на что, ежели она и так горячая? там главное тепло сохранить, а вот если вода холодная, а кратность смены воды в баке маленькая и она там почти стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 14.3.2017, 10:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Так Вам в любом случае надо будет организовывать (при отсутствии желания делать электрообогрев) циркуляцию воды. Это будет либо греющая вода для змеевиков, которые должны быть врезаны в бак, либо циркуляция воды в баке, которую будете греть внутри котельной и возвращать бак. У меня был аналогичный случай с котельной в Амурской области. Я посчитал, что проще установить небольшой т/обм в котельной и обраткой греть воду, циркулирующую в баке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных