Полная версия этой страницы:
обогрев резервуара
Проектируем теплосеть промплощадки.
Нужно обогреть надземный резервуар с водой 100 м3.
Раньше не делали такого. Есть ли типовые решения?
Первый вопрос: как определить нагрузку?
Второй: как это решается - змеевик вокруг резервуара или он заводской готовности?
Типовое решение - не обогревать, а обеспечить проток воды
AlbertStudent
21.2.2017, 15:42
Я бы посмотрел в Дытнерском "Процессы и аппараты химической технологии" главу про теплообменники
По самые по...
21.2.2017, 16:10
Цитата(shadow @ 21.2.2017, 14:49)

Типовое решение - не обогревать, а обеспечить проток воды
Типа реки.. Сверху лед, снизу вода. Будет промерзать, объем уменьшается, проток увеличивается - саморегуляция, типа башни Рожновского. Нет протока (или мал при расчетной температуре) - башня набок.
Цитата(Fireman @ 21.2.2017, 14:38)

Проектируем теплосеть промплощадки.
Нужно обогреть надземный резервуар с водой 100 м3.
Раньше не делали такого. Есть ли типовые решения?
Первый вопрос: как определить нагрузку?
Второй: как это решается - змеевик вокруг резервуара или он заводской готовности?
Маловато данных.
Чем греть, до какой температуры греть, что за бак, зачем бак, опять бак?
angrykya
21.2.2017, 17:14
Резервуар теплоизолирован должен быть; Tв=температуре воды, если это просто бак запаса-Tв=+5 град.-достаточно будет; Tнар.-по своему климатическому району для отопления. Вот и теплопотери можно посчитать. На эту нагрузку змеевик(гладкую трубу,радиатор секционный и т.п.-без разницы) я бы врезал в нижнюю часть резервуара , обеспечив:
-надежное крепление,
-возможность опорожнения,
-удаление воздуха.
И будет хорошо!
А если есть возможность-ТЭН с терморегулятором-получится такой емкостный водонагреватель.
У нас в районе крайнего севера баки-резервуары холодной воды обогреваются змеевиком, подключенным к теплосети и установленным у дна резервуара, плюс конечно теплоизоляция самой емкости. Подача воды - сверху, забор - снизу.
Как вариант - можно кабель электроподогрева на стенки снаружи под теплоизоляцию уложить по всей площади, видал такие решения.
Была тема про расчет теплопотерь резервуара с водой. Даже файл с подробной методикой выкладывали. Буду дома, поищу топик. А так да, теплоизоляция и змеевик. Ну еще автоматика для поддержания температуры
Обогрев снаружи дилеры предлагали однажды не кабелем, а такими сразу панелями готовыми. Тепломаг, что ли
испытатель
25.2.2017, 16:19
Баки с водой никто не греет. Меняется или подогревается вода в изолированном баке. А проблема аэрации - не волнует?
http://meganorm.ru/Index2/1/4293840/4293840070.htm
Ironfire
25.2.2017, 16:38
Неплохой вариант,электроообогрев внутренними тэнами,блоками ТЭН (ТЭНБ), но в этом варианте необходимо чтобы тены были закреплены в нижней части резервуара, в рабочем положении они должны быть погружены в воду. Еще надо смотреть как расположен сам резервуар на поверхности или заглублен в грунт, если он на поверхности то обязательно нужно утепление иначе потери тепла будут большие.
Если в баке жидкость допускающая смешивание с теплоносителем грейте любым способом.
1. наружный обогрев - трубы снаружие резервуара.
2. внутренний обогрев - трубы внутри резервуара. Как писали выше - оптимально греть дно, тепла жидкость будет циркулировать внутри резервуара.
Конечно резервуар лучше утеплить. Потери тепла ( количество тепла для обогрева) считаются по обычной методике - передача тепла от наружного воздуха к стенке резервуара, далее через утепленную стенку, далее от стенки к воде внутри резервуара.
Если труба внутри резервуара считаем так - передача от теплоносителя к стенке трубы, далее передачей тепла через стенку трубы пренебрегаем, далее от стенки трубы к воде резервуара. Неравномерность отдачи от змеевика к воде можно принебречь.
Если труба снаружи точно незнаю как считать ))) Наверно так - от теплоносителя к стенке трубы, далее от стенки трубы к воздуху между утеплителем и резервуаром, далее к стенке резервуара, а потом от стенки резервуапра к воде внутри резервуара.
Приложил пару файликов с расчетами. Один чужой, другой ( где бассейн ) мой. Принципы расчета одинаковые, нужно знать только понятие теплоотдача и теплопередача.
Цитата(испытатель @ 25.2.2017, 20:19)

Баки с водой никто не греет. Меняется или подогревается вода в изолированном баке. А проблема аэрации - не волнует?
http://meganorm.ru/Index2/1/4293840/4293840070.htmтак Вы ссылку дали про типовой бак с горячей водой. конечно ее никто греть не будет, на что, ежели она и так горячая? там главное тепло сохранить, а вот если вода холодная, а кратность смены воды в баке маленькая и она там почти стоит?
Так Вам в любом случае надо будет организовывать (при отсутствии желания делать электрообогрев) циркуляцию воды. Это будет либо греющая вода для змеевиков, которые должны быть врезаны в бак, либо циркуляция воды в баке, которую будете греть внутри котельной и возвращать бак. У меня был аналогичный случай с котельной в Амурской области. Я посчитал, что проще установить небольшой т/обм в котельной и обраткой греть воду, циркулирующую в баке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.