Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Секционный узел ГВС 10-этажки, прошу консультации)
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 10:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Коллеги приветствую всех!
Проектирую многоквартирный 10-этажный жилой дом со встроенными помещениями. Техподполье чисто для сетей, 1 этаж - офисы и далее 2-10 этаж квартиры, потом полноценный тех. этаж.
Согласно СП30 - подающие стояки нужно объединять в сеционные узлы с одним циркуляционным стояком. Секционные узлы ГВС проектирую впервые, до этого объекта были либо трех.этажки, либо с автономным отоплением.
В доме получилось девять подающих стояков, их я объединяю в два секционных узла(см. схему в прикреп. файле)
Трубы - армированный полипропилен PN25

Большая просьба unsure.gif проверить правильно ли я вообще выбрал схему секционных узлов? будет ли она работать? рассчитал диаметры(хотя бы похоже на правду или нет)? расставил запорную арматуру? нужна ли балансировка данных узлов и где и какие ставить балансировочные вентили если нужно?

Заранее очень благодарен за коментарии rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 48,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 27.2.2017, 10:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



расчет будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 10:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(PesPes @ 27.2.2017, 10:50) *
расчет будет?

Рассчитывал вручную по справочнику Староверова, в этих листках уже сам запутался, поэтому выкладывать не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.2.2017, 11:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



потери напора в дальнем узле, даны чисто на сам узел или с куском магистральной трубы? труба Д=40 на расход 0,18 л/с не много будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 11:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Aerl @ 27.2.2017, 11:15) *
потери напора в дальнем узле, даны чисто на сам узел или с куском магистральной трубы? труба Д=40 на расход 0,18 л/с не много будет?

Чисто на сам узел, магистральная труба от ИТП до циркуляционного стояка дальнего узла - 20м
Труба Д=40 на расход 0,18 л/с не много будет - считаю многовато, но я решил перестраховатся, так как делаю первый раз такой проект и расчет. С расчетом теплопотерь у меня получилась цифра 0,18л/с, а знакомый ТМ-щик говорит, что берет всегда циркуляционный расход 30% от водоразбора, вот и решил не испытывать судьбу rolleyes.gif
А вы как считаете, уменьшать диаметр? И что будет если диаметр будет завышен на один типоразмер?

Сообщение отредактировал Fisher155 - 27.2.2017, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.2.2017, 12:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



ТМ ки так берут потому что не рассчитывают теплопотери. Не забудьте учесть теплоотдачу полотенцесушителей. НА мой взгляд Д обратки уменьшайте, на 1 узел тут наверное даже 25 трубы хватит, и PN=25 не много будет. Завышенный диаметр дает большие теплопотери и большие капиталовложение.

Сообщение отредактировал Aerl - 27.2.2017, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 12:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не помню где видел, но они берут 30% от среднечасового
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.2.2017, 12:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 12:04) *
не помню где видел, но они берут 30% от среднечасового


я видел в пособии к СНиП 2.04.01-85 тут недавно выкладывали вот я и вычитал, а пособие ссылается на "Руководство на проектирование тепловых пунктов" , и там не всегда 30%, коэф. зависит от системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 12:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Aerl @ 27.2.2017, 12:01) *
ТМ ки так берут потому что не рассчитывают теплопотери. Не забудьте учесть теплоотдачу полотенцесушителей. НА мой взгляд Д обратки уменьшайте, на 1 узел тут наверное даже 25 трубы хватит, и PN=25 не много будет. Завышенный диаметр дает большие теплопотери и большие капиталовложение.

Спасибо огромное за ответ, уменьшил диаметр Т4 на один типо размер
Еще вопрос про балансировку - нужна ли балансировка данных узлов и где и какие ставить балансировочные вентили если нужно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2.pdf ( 45,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 13:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



диаметр кольцующих перемычек как выбирали, что пишет СНиП/СП на их счет?

ну это не совсем секционный узел. внизу я бы тоже объединил в секционные узлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 13:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 13:27) *
диаметр кольцующих перемычек как выбирали, что пишет СНиП/СП на их счет?

ну это не совсем секционный узел. внизу я бы тоже объединил в секционные узлы.

Про диаметр перемычки нашел
5.5.5 Диаметры труб внутренних водопроводных сетей следует принимать из расчета использования максимального гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети.

Диаметры трубопроводов кольцующих перемычек следует принимать не менее большего диаметра водоразборного стояка.
Т.е. получается d40п/п диаметр перемычки, а диаметр циркуляционного стояка d32 или тоже d40 нужно делать?
"Внизу я бы тоже объединил в секционные узлы" - честно не понимаю как это сделать?
Прикрепил файл в двг, может нарисуете прямо в нем, если не трудно?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  __________3.pdf ( 44,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 14:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



например, так
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 530,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 14:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 14:04) *
например, так
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 530,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79

Дмитрий спасибо огромное, можно еще вопросик:
Диаметр нижней перемычки секционного узла брать по расчету на максимальный водоразбор? У меня получается d50п/п.

Про балансировку никто не ответил пока - нужна она вообще здесь? В интернете начитался что нужна, а по факту применяет её кто-нибудь или может на циркуляционном стояке в подвале и на тех. этаже просто вентиль чугунный установить? На водоразборных стояках применяю шаровые краны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 14:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



нижнюю перемычку да...по расчету я бы принял, правда все стояки рассчитываются на 0,7q.

балансировочники ставлю на т4 данфосовские MTCV кажись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 14:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 14:23) *
нижнюю перемычку да...по расчету я бы принял, правда все стояки рассчитываются на 0,7q.

балансировочники ставлю на т4 данфосовские MTCV кажись.

Посмотрел данфосовские MTCV бывают только Ду=15 и Ду=20, можно ли заужать стояк Т4, у меня стояк d32 п/п?
Еще самый главный вопрос - сильно ли они нужны для такой схемы ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.2.2017, 15:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



АДЛ посмотрите, там есть на большие диаметры. А почему Вы диаметр стояка к верхним этажам не уменьшаете? тогда и с диаметром перемычки не возникнет проблем

Сообщение отредактировал Aerl - 27.2.2017, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 16:10
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не...при такой схеме стояки не рекомендуют сужать....максимальные расходы по стоякам не совпадают по времени, по этому к стояку может вода поступать с двух сторон...сверху и снизу.
посмотрите Чистякова ( есть в книгохранилище)

в герца также есть клапаны

Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.2.2017, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 16:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



С учетом всех замечаний откорректировал схему, установил балансировочные клапаны у основания циркуляционного стояка в подвале. Это так? или в другом месте нужно устанавливать?

Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 16:10) *
не...при такой схеме стояки не рекомендуют сужать....максимальные расходы по стоякам не совпадают по времени, по этому к стояку может вода поступать с двух сторон...сверху и снизу.
посмотрите Чистякова ( есть в книгохранилище)

Вопрос один - сужать или не сужать? Я обычно не сужаю, хотя это перерасход материала.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______Model__1_.pdf ( 43,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 16:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



без секционных узлов я сужаю, в секционном узле нет, стояк по всей длине одного диаметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 16:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Хорошо, значит не сужаем, а балансировочные клапаны в правильном месте начертил?
итоговая схема вот:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 46,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.2.2017, 16:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 16:14) *
без секционных узлов я сужаю, в секционном узле нет, стояк по всей длине одного диаметра


почему? основной расход в период водоразбора ведь сокращается по ходу движения воды, а циркуляционный копейки, д=20 его без проблем пропускает. В чем смысл на расход 0,2 л/с оставлять Д=40? Может я конечно чего не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 16:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в чистякове повышение эффективности ГВС это все расписано.

баланстровочники тоже ставлю в конце...но еще рекомендуют фильтр перед ним поставить и кран после него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 16:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 16:46) *
в чистякове повышение эффективности ГВС это все расписано.

баланстровочники тоже ставлю в конце...но еще рекомендуют фильтр перед ним поставить и кран после него.

Про фильтр и кран понял.
"В конце" - т.е как у меня на схеме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2017, 16:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 16:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 16:50) *
да

Dima_UA и Aerl благодарю, и + Вам в карму за помощь rolleyes.gif , без Вас не разобрался бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 28.2.2017, 8:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Расход секундный горячей воды 2,5 л/с получается ? Магистраль T3 - 63х10,5 (диам. внутр. 42 мм) - скорость более 1,5 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.2.2017, 8:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



а с чего Вы взяли что там 2,5л/с? максимальные расходы не складываются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 28.2.2017, 9:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Nasosnik25 @ 28.2.2017, 9:31) *
Расход секундный горячей воды 2,5 л/с получается ? Магистраль T3 - 63х10,5 (диам. внутр. 42 мм) - скорость более 1,5 л/с.

Максимальный расчетный секундный расход - 1,84 л/с
Труба d63, скорость 1,33м/с. Такой расход буквально 10 метров, далее идет разветвление к узлам, соответственно потери всего 0,5м при макс расходе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 7.3.2017, 8:13
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Друзья сдал проект на проверку заказчику и главный инженер по стройке и обслуживанию задает вопрос пока устно:
Зачем кольцующая перемычка -Т3- секционного узла в подвале? Труб и так там много, говорит либо доказывай, либо все подключай к магистрали -Т3-.
Прошу помощи как то обосновать ему необходимость перемычки или убирать её и подключать напрямую к магистрали?
Для наглядности прикладываю схемы
Вар 5 - с кольцующей перемычкой по подвалу
Вар 6 - без нее
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____5.pdf ( 46,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  ____6.pdf ( 45,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.3.2017, 9:24
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



приложите сам план сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных