> Секционный узел ГВС 10-этажки, прошу консультации)
Fisher155
сообщение 27.2.2017, 10:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Коллеги приветствую всех!
Проектирую многоквартирный 10-этажный жилой дом со встроенными помещениями. Техподполье чисто для сетей, 1 этаж - офисы и далее 2-10 этаж квартиры, потом полноценный тех. этаж.
Согласно СП30 - подающие стояки нужно объединять в сеционные узлы с одним циркуляционным стояком. Секционные узлы ГВС проектирую впервые, до этого объекта были либо трех.этажки, либо с автономным отоплением.
В доме получилось девять подающих стояков, их я объединяю в два секционных узла(см. схему в прикреп. файле)
Трубы - армированный полипропилен PN25

Большая просьба unsure.gif проверить правильно ли я вообще выбрал схему секционных узлов? будет ли она работать? рассчитал диаметры(хотя бы похоже на правду или нет)? расставил запорную арматуру? нужна ли балансировка данных узлов и где и какие ставить балансировочные вентили если нужно?

Заранее очень благодарен за коментарии rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 48,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fisher155   Секционный узел ГВС 10-этажки   27.2.2017, 10:30
- - PesPes   расчет будет?   27.2.2017, 10:50
|- - Fisher155   Цитата(PesPes @ 27.2.2017, 10:50) расчет ...   27.2.2017, 10:59
- - Aerl   потери напора в дальнем узле, даны чисто на сам уз...   27.2.2017, 11:15
|- - Fisher155   Цитата(Aerl @ 27.2.2017, 11:15) потери на...   27.2.2017, 11:29
- - Aerl   ТМ ки так берут потому что не рассчитывают теплопо...   27.2.2017, 12:01
|- - Fisher155   Цитата(Aerl @ 27.2.2017, 12:01) ТМ ки так...   27.2.2017, 12:28
- - Dima_UA   не помню где видел, но они берут 30% от среднечасо...   27.2.2017, 12:04
- - Aerl   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 12:04) не пом...   27.2.2017, 12:19
- - Dima_UA   диаметр кольцующих перемычек как выбирали, что пиш...   27.2.2017, 13:27
|- - Fisher155   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 13:27) диамет...   27.2.2017, 13:38
- - Dima_UA   например, так   27.2.2017, 14:04
|- - Fisher155   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 14:04) наприм...   27.2.2017, 14:17
- - Dima_UA   нижнюю перемычку да...по расчету я бы принял, прав...   27.2.2017, 14:23
|- - Fisher155   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 14:23) нижнюю...   27.2.2017, 14:32
- - Aerl   АДЛ посмотрите, там есть на большие диаметры. А по...   27.2.2017, 15:40
- - Dima_UA   не...при такой схеме стояки не рекомендуют сужать....   27.2.2017, 16:10
- - Fisher155   С учетом всех замечаний откорректировал схему, уст...   27.2.2017, 16:12
- - Dima_UA   без секционных узлов я сужаю, в секционном узле не...   27.2.2017, 16:14
- - Fisher155   Хорошо, значит не сужаем, а балансировочные клапан...   27.2.2017, 16:24
- - Aerl   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 16:14) без се...   27.2.2017, 16:36
- - Dima_UA   в чистякове повышение эффективности ГВС это все ра...   27.2.2017, 16:46
|- - Fisher155   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 16:46) в чист...   27.2.2017, 16:50
- - Dima_UA   да   27.2.2017, 16:50
|- - Fisher155   Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 16:50) да Dim...   27.2.2017, 16:57
- - Nasosnik25   Расход секундный горячей воды 2,5 л/с получается ?...   28.2.2017, 8:31
|- - Fisher155   Цитата(Nasosnik25 @ 28.2.2017, 9:31) Расх...   28.2.2017, 9:07
- - Aerl   а с чего Вы взяли что там 2,5л/с? максимальные ра...   28.2.2017, 8:46
- - Fisher155   Друзья сдал проект на проверку заказчику и главный...   7.3.2017, 8:13
- - Aerl   приложите сам план сетей   7.3.2017, 9:24
|- - Fisher155   Цитата(Aerl @ 7.3.2017, 10:24) приложите ...   7.3.2017, 9:34
- - Aerl   т.е. получается полноценное кольцо в подвале на Т3...   7.3.2017, 9:58
|- - Fisher155   Цитата(Aerl @ 7.3.2017, 10:58) т.е. получ...   7.3.2017, 10:23
- - Fisher155   Сейчас почитал Чистякова, цитирую: "Водоразбо...   7.3.2017, 11:36
- - Dima_UA   Эта перемычка как раз и делает полноценный секцион...   7.3.2017, 12:28
|- - Fisher155   Цитата(Dima_UA @ 7.3.2017, 13:28) Эта пер...   7.3.2017, 12:34
- - Dima_UA   вот пример в Сергееве в Староверове тоже есть, но...   7.3.2017, 12:56
|- - Fisher155   Цитата(Dima_UA @ 7.3.2017, 12:56) вот при...   7.3.2017, 13:09
- - Dima_UA   ну что сказать...схема существует уже давно и в ли...   7.3.2017, 13:37
- - Almaz VK   Цитата(Fisher155 @ 27.2.2017, 16:24) Хоро...   15.3.2017, 16:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных