> Место установки штуцера отбора проб на протяженном участке продувочного г/п, Где сделать штуцер, если протяженность продувочного г/п большая?
Soroka-Beloboka
сообщение 17.3.2017, 12:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.7.2015
Из: Нижний Новгород, Россия
Пользователь №: 274113



Добрый день!

Ситуация: имеется цех с существующей газовой сетью. Прокладываем еще одну трубу, от нее в конце коллектора продувочный г/п. Заказчик не хочет тянуть новую свечу на крышу, просит подключиться к существующей свече соответствующего давления. Врезка в нее будет на удалении от начала нашего продувочного г/п примерно 30 м, к тому же на этаж выше. Из правил ясно, что отключающее на продувочном г/п устанавливается в месте врезки его в коллектор, а вот штуцер установить там же или перед врезкой в сущ. свечу? Есть ли какое правило на этот счет? Логически получается, что пробу надо брать в конце продувочного, т.е. на втором этаже. Тогда неудобно будет регулировать продувку краном, либо это только вдвоем делать. Или перенести отключающее в конец продувочного, поближе к месту присоединения к сущ. свече? Тогда это далеко от врезки продувочного в коллектор... Посоветуйте умную мысль, пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 17.3.2017, 14:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А что это за зверь такой, многоэтажный?
Без чертежу плохо, НО. при таком монтаже возможна ситуация, когда один из газопроводов в ремонте, а другой продувается. В этом случае возможно попадание газа в ремонтируемый.

Сообщение отредактировал Valiko - 17.3.2017, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soroka-Beloboka
сообщение 17.3.2017, 14:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.7.2015
Из: Нижний Новгород, Россия
Пользователь №: 274113



Цитата(Valiko @ 17.3.2017, 14:02) *
А что это за зверь такой, многоэтажный?
Без чертежу плохо, НО. при таком монтаже возможна ситуация, когда один из газопроводов в ремонте, а другой продувается. В этом случае возможно попадание газа в ремонтируемый.

Это производственный цех стеклоплавильного завода. У них газовое хозяйство расположено на площадке на высоте 5 м от пола 1 этажа. Там же существующие свечи. А устанавливаемое оборудование на 1 этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 17.3.2017, 14:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Штуцер должен быть до отключающего устройства
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soroka-Beloboka
сообщение 17.3.2017, 14:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.7.2015
Из: Нижний Новгород, Россия
Пользователь №: 274113



Цитата(Газовик @ 17.3.2017, 14:19) *
Штуцер должен быть до отключающего устройства

Тут позвольте поспорить:

Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с изменениями на 20 января 2017 года)

52. На продувочном газопроводе должен предусматриваться штуцер с краном для отбора проб после отключающего устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.3.2017, 15:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Soroka-Beloboka @ 17.3.2017, 13:52) *
Логически получается, что пробу надо брать в конце продувочного, т.е. на втором этаже.

а тут по-подробнее. продуваете основной газопровод, а контролируете содержимое в конце продувочного. не вижу логики, только перерасход газа на продувку. и сами же обратили внимание на неудобство проведения замеров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 17.3.2017, 20:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Сталеплавильное производство - штука достаточно сурьёзная. А как часто нужно проводить этот замер?
Теоертически - после полной остановки газопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soroka-Beloboka
сообщение 19.3.2017, 16:47
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.7.2015
Из: Нижний Новгород, Россия
Пользователь №: 274113



Цитата(timofeyprof @ 17.3.2017, 15:44) *
а тут по-подробнее. продуваете основной газопровод, а контролируете содержимое в конце продувочного. не вижу логики, только перерасход газа на продувку. и сами же обратили внимание на неудобство проведения замеров

Слушайте, и то правда... это все пятница)))) конечно, если проба покажет нужную концентрацию газа в любом месте продувочного, значит в основном уже все продулось. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных