Добрый день!
Ситуация: имеется цех с существующей газовой сетью. Прокладываем еще одну трубу, от нее в конце коллектора продувочный г/п. Заказчик не хочет тянуть новую свечу на крышу, просит подключиться к существующей свече соответствующего давления. Врезка в нее будет на удалении от начала нашего продувочного г/п примерно 30 м, к тому же на этаж выше. Из правил ясно, что отключающее на продувочном г/п устанавливается в месте врезки его в коллектор, а вот штуцер установить там же или перед врезкой в сущ. свечу? Есть ли какое правило на этот счет? Логически получается, что пробу надо брать в конце продувочного, т.е. на втором этаже. Тогда неудобно будет регулировать продувку краном, либо это только вдвоем делать. Или перенести отключающее в конец продувочного, поближе к месту присоединения к сущ. свече? Тогда это далеко от врезки продувочного в коллектор... Посоветуйте умную мысль, пожалуйста?
А что это за зверь такой, многоэтажный?
Без чертежу плохо, НО. при таком монтаже возможна ситуация, когда один из газопроводов в ремонте, а другой продувается. В этом случае возможно попадание газа в ремонтируемый.
Soroka-Beloboka
17.3.2017, 14:12
Цитата(Valiko @ 17.3.2017, 14:02)

А что это за зверь такой, многоэтажный?
Без чертежу плохо, НО. при таком монтаже возможна ситуация, когда один из газопроводов в ремонте, а другой продувается. В этом случае возможно попадание газа в ремонтируемый.
Это производственный цех стеклоплавильного завода. У них газовое хозяйство расположено на площадке на высоте 5 м от пола 1 этажа. Там же существующие свечи. А устанавливаемое оборудование на 1 этаже.
Штуцер должен быть до отключающего устройства
Soroka-Beloboka
17.3.2017, 14:41
Цитата(Газовик @ 17.3.2017, 14:19)

Штуцер должен быть до отключающего устройства
Тут позвольте поспорить:
Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с изменениями на 20 января 2017 года)
52. На продувочном газопроводе должен предусматриваться штуцер с краном для отбора проб после отключающего устройства.
timofeyprof
17.3.2017, 15:44
Цитата(Soroka-Beloboka @ 17.3.2017, 13:52)

Логически получается, что пробу надо брать в конце продувочного, т.е. на втором этаже.
а тут по-подробнее. продуваете основной газопровод, а контролируете содержимое в конце продувочного. не вижу логики, только перерасход газа на продувку. и сами же обратили внимание на неудобство проведения замеров
Сталеплавильное производство - штука достаточно сурьёзная. А как часто нужно проводить этот замер?
Теоертически - после полной остановки газопровода.
Soroka-Beloboka
19.3.2017, 16:47
Цитата(timofeyprof @ 17.3.2017, 15:44)

а тут по-подробнее. продуваете основной газопровод, а контролируете содержимое в конце продувочного. не вижу логики, только перерасход газа на продувку. и сами же обратили внимание на неудобство проведения замеров
Слушайте, и то правда... это все пятница)))) конечно, если проба покажет нужную концентрацию газа в любом месте продувочного, значит в основном уже все продулось. Спасибо!