| 
		   | 
	 
 
	
	
	
	
	   Отопление и обогрев бассейна, Проблемы с монтажниками бассейна  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.3.2017, 20:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 36 
        		Регистрация: 17.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 205945 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Уважаемые модераторы , если тема не в том разделе , переместите пожалуйста в соответствующий . Я не нашёл раздела про бассейны     Доброго времени суток , уважаемые участники форума . Помогите , пожалуйста разобраться в ситуации с бассейном , сам я в бассейнах не сильно разбираюсь , но заказчик хороший , и не хочется всё бросать так как есть .  Ситуация следующая , есть открытый бассейн , площадь зеркала 15м2 , примерный объём 45м3 . Забор воды насосом с середины , не снизу , излив с верху . Теплообменник в нём установлен 25 кВт , под этот теплообменник заказчик покупал напольные котлы , один на бассейн , один на дом . Котлы подключены так , что могут работать раздельно , или в месте на дом , или на бассейн . Изначально моя задача сводилась к выводу кранов в машинное бассейна , и установке радиатора . Трассу от котельной до бассейна бросал не я , трасса PPR PN20 d 32  ,суммарная длинна 45-50 метров  . Я свою задачу выполнил , но заказчик попросил помочь , т.к. у басейнщиков система не работала ни как . Их система была собрана по схеме 1  Осмотрев всё это , я предложил бассейнщикам внести изменения в схему . Изменения указаны на схеме 2   Но они отказались . В итоге , что бы это хоть как то работало я поставил в котельной , на подаче к бассейну насос 6-ку , прокачал систему , выгнал воздух , всё заработало , но не на долго . Их оборудование было настроено полностью отрубаться на 2 ( два ) часа несколько раз в день . При этом соленоидный клапан полностью отрубает циркуляцию . Бассейн в +15 не прогревался выше +22 , даже под одеялом , хотя бассейнщики клялись что в морозы в нём будет +30 .  На зиму они частично откачали бассейн и отключили своё оборудование . Сейчас они его вообще не могут запустить . Предложение со схемой №2 было снова отклонено . И я хочу вам задать несколько вопросов . Надеюсь на вашу помощь .  1) Должно ли оборудование полностью отрубаться на два часа несколько раз в день , без достижения заданной температуры ? Ведь при этом происходит тепловое расслоение воды , и остывание . 2) Достаточна или нет мощность теплообменника ? По моим прикидкам там должен стоять теплообменник 40-50 кВт  3) При перестановке котлов в домовом котле и трубах налёт был коричневатый , в бассейном котле и трубах налёт был чёрный . На сколько я понимаю , это означает попадание сильно хлорированной воды через теплообменник в систему отопления . Так ли это ?  Давление в системе отопления 0,7 бара , давление в теплообменнике не известно .  4) Какой вообще должен быть нормальный цикл работы оборудования для бассейна ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.3.2017, 23:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 13 
        		Регистрация: 13.10.2010 
        		
        		Пользователь №: 76168 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				эээ... а в чем тайный смысл трехходовго клапана?
  Схема бассейников - правильная в принцепе, но неправильная в деталях. Начнем с того что теплообменник в 25кил для такого объёма - это ни о чем! Чтоб нагреть с +15 до +22 надо порядка 15 часов! и  это при учете то теплопотери бассейна = 0 !!! а чтоб нагреть с+15 до +30 порядка 32 часов. и опять же при 0 теплопотерях! В реальности теплопотери могут быть весьма большими. Как через стенки, (их ктото теплоизолировал вообще?) а уж через поверхность - вообще немеряно! Вывод: считайте теплопотери, и увеличивайте мощу нагрева. Что может повелечь за собой  увеличение диаметра труб и мощи насоса. а так схему можно оставить как есть.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 0:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 36 
        		Регистрация: 17.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 205945 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Тайный смысл трёх ходового , что бы радиатор работал постоянно , даже при отключении теплообменника . Бассейн то открытый , соответственно в холода и сырость остро стоит вопрос обогрева и просушки машинного отделения .Теплопотери это понятно , а вот отключение всего оборудования вообще не понятно . На сколько я понимаю насосов с с фильтрами , должно быть два , что бы обеспечивать непрерывную циркуляцию , работая попеременно . А он один . Соответственно вырубилось оборудование , нет циркуляции в бассейне , он остывает , нет циркуляции в отоплении машинное остывает , а может и перемёрзнуть в сильные морозы .
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 0:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 13 
        		Регистрация: 13.10.2010 
        		
        		Пользователь №: 76168 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				у вас куча кранов около радиатора. если я правильно понял их смысл - они какраз предназначены для того чтоб радатор работал независимо... я бы конечно сделал проще, подключив его параллельно отводам к теплообменнику и насосу.
  Тайный смысл отключаения оборудования, в том числе и теплообменнника непонятен. даже если фильтра и прочее нуждаетсья в обслуживании(а это вполне понятно, например регенирация/промывка фильтров), то к теплообменнику это не  относиться. Открытый зимний бассейн - надо считать теплопотери и смотреть мощу которой греть. она очень не хилая будет. Знакомый  спец по бассейнам сказал у него нет такого опыта, он занимаетсья или закрытыми бассейнами или летними без подогрева.
				
  Сообщение отредактировал gXu6uvsDyMnYA - 19.3.2017, 0:41
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 1:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Полстони метров тридцать второй полипропиленовой трубой это сильно. Там что за насосы установлены?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 3:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 7297 
        		Регистрация: 27.5.2007 
        		
        		Пользователь №: 8854 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Зачем в бассейне 3м глубина и такая схема (где фильтры, кстати) только сам великий конструктор знает. Ничего комментировать не хочется, а расчет мощности параметров маловато, но приложу по гипотетическим цифрам температур.
				
				
				 
	Эскизы прикрепленных изображений
	
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 5:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 13.11.2011 
        		Из: Бурятия, г. Улан - Удэ 
        		Пользователь №: 129060 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Аноним7486 @ 19.3.2017, 1:59)   1.Ситуация следующая , есть открытый бассейн , площадь зеркала 15м2 , примерный объём 45м3 . Забор воды насосом с середины , не снизу , излив с верху .  2.Теплообменник в нём установлен 25 кВт , под этот теплообменник заказчик покупал напольные котлы , один на бассейн , один на дом . Котлы подключены так , что могут работать раздельно , или в месте на дом , или на бассейн . Изначально моя задача сводилась к выводу кранов в машинное бассейна , и установке радиатора . Трассу от котельной до бассейна бросал не я , трасса PPR PN20 d 32  ,суммарная длинна 45-50 метров  .  3. Осмотрев всё это , я предложил бассейнщикам внести изменения в схему . Изменения указаны на схеме 2  4. 1) Должно ли оборудование полностью отрубаться на два часа несколько раз в день , без достижения заданной температуры ? Ведь при этом происходит тепловое расслоение воды , и остывание . 5.2) Достаточна или нет мощность теплообменника ? По моим прикидкам там должен стоять теплообменник 40-50 кВт  6. 3)  Так ли это ?  Давление в системе отопления 0,7 бара , давление в теплообменнике не известно .  7. 4) Какой вообще должен быть нормальный цикл работы оборудования для бассейна ? 1. В каком регионе Земного шара     находится бассейн. 2. На какие температуры греющей и нагреваемой воды рассчитан ТО. 3. Вместо соленоида на 3-х ходовой надо ставить систему регулирования температуры бассейновой воды(как ГВС) электронную или с термобаллоном. Про радиатор уже сказали, поставьте его на перемычку. 4. Бассейнщики решали другую задачу - фильтрацию, там свои режимы работы. В данном случае надо разделять системы фильтрации и нагрева. 5. Это главный вопрос. А как Вы считали? 6. Нет. В ТО два контура и два давления, греющий контур(отопление) 0,7 бар., нагреваемый уровень бассейна + напор фильтрационного насоса. 7. см. п. 4. Цитата(испытатель @ 19.3.2017, 8:39)   а расчет мощности параметров маловато, но приложу по гипотетическим цифрам температур. Что-то маловато получается  10 квт., тут 25 квт. не хватает    .
				 Сообщение отредактировал awlan - 19.3.2017, 5:02
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 12:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 36 
        		Регистрация: 17.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 205945 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1) Регион Ростовская область , конкретно Ростов на Дону . 2) Со слов бассейнщиков греющая хоть 98С , нагреваемая max 35С. 3) Если я поставлю радиатор как перемычку между входом и выходом теплообменника , я дам проток теплоносителя мимо теплообменника . Система регулирования температуры там есть , электронная , но почему то система работает не круглые сутки , а отключается всё на два часа несколько раз в день . Соответственно эти часы бассейн тупо остывает . Вопрос , зачем это сделано , и должно ли так быть ? Ведь по логике отключаться нагрев должен по достижению необходимой температуры .  4) Фильтрация там примитивна . Фильтр грубой на насосе ( насос 1,5 кВт ) , и шести позиционный фильтр , это всё . Система хлорирования отдельным блоком , подмес идёт в подогретую воду .  5) Считал с учётом перепада воды и воздуха +30 и -25 . Ведь бассейнщики божились , что и в -30 в их бассейне будет +30 . 6) Мне не известно какое сопротивление даёт ТО по стороне нагреваемой воды , так же нет манометра на входе в ТО , поэтому предполагаю , что давление на входе в ТО получается выше чем в системе отопления и есть какое то отверстие , по которому хлорированная вода попадает в систему отопления . Косвенно в эту пользу говорит то , что когда я прокачал систему , При температуре на котле 80-85С , разность температур на входе и выходе отпления в ТО составляла 8-10 градусов.  7) Там нет сложных фильтров  , там нет автоматики промывки фильтров , оборудование тупо вырубается на два часа и всё .
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 13:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 13.11.2011 
        		Из: Бурятия, г. Улан - Удэ 
        		Пользователь №: 129060 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Аноним7486 @ 19.3.2017, 17:08)   1. Со слов бассейнщиков греющая хоть 98С , нагреваемая max 35С. 2. Если я поставлю радиатор как перемычку между входом и выходом теплообменника , я дам проток теплоносителя мимо теплообменника .  3.Система регулирования температуры там есть , электронная , 4. но почему то система работает не круглые сутки , а отключается всё на два часа несколько раз в день . Соответственно эти часы бассейн тупо остывает . Вопрос , зачем это сделано , и должно ли так быть ? Ведь по логике отключаться нагрев должен по достижению необходимой температуры .  5.Считал с учётом перепада воды и воздуха +30 и -25 . Ведь бассейнщики божились , что и в -30 в их бассейне будет +30 . 6.  поэтому предполагаю , что давление на входе в ТО получается выше чем в системе отопления и есть какое то отверстие , по которому хлорированная вода попадает в систему отопления .  7.Косвенно в эту пользу говорит то , что когда я прокачал систему , При температуре на котле 80-85С , разность температур на входе и выходе отпления в ТО составляла 8-10 градусов. 1. Но в вашем случае, с учетом ПП, режим получается 80-40С. Какая паспортная мощность ТО и при каких температурах? 2. Расход через радиатор будет примерно 50 л./час, а через ТО не меньше 1 000 литров    . 3. И где в схеме клапан с эл.приводом для регулирования температуры? 4. Видимо стоит таймер, нужно его отключить или запрограммировать по своему расписанию. 5. И сколько получилось? Расчетная Ростова -19С. Отапливаем улицу    . Какие же затраты получатся за год     . 6. Этого не может быть, иначе во время пауза в работе системы фильтрации бассейн бы переполнялся. И это легко проверяется. 7. Это говорит что ТО не подходит по поверхности нагрева к этой системе и его надо менять.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 13:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 36 
        		Регистрация: 17.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 205945 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1) Этого я не знаю . Прямого и ясного ответа на прямо заданный вопрос я не получил 2) Почему вы решили , что 50 л/час ? 3) В схеме изображён ЕДИНСТВЕННЫЙ соленоидный клапан который они поставили . Трёх ходовой я хочу поставить , что бы радиатор работал без вмешательства человека , даже при отключении их оборудования . Машинное то на улице .  4) Я не знаю как программировать такое оборудование , и лезть туда не хочу , потому , что это будет повод для снятия гарантии и отскока бассейнщиков . 5) В РнД зимой бывает и -30 . Эта зима тёплая и без снежная была . Этой зимой да , ниже -22 ни разу не опускалось , а так -12 в среднем было . 6) С чего он будет переполняться ? Автоподпитки нет , у них ручной кран на запитке . Да да , вот такой вот пердюмонокль . 7) Я это понимаю , но как аргументированно доказать бассейнщикам . 8) И объясните на конец , как им объяснить , что насосов на фильтр желательно два , что бы они работали попеременно , а не вырубать всё оборудование .
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 15:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 13.11.2011 
        		Из: Бурятия, г. Улан - Удэ 
        		Пользователь №: 129060 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Аноним7486 @ 19.3.2017, 18:51)   1) Этого я не знаю . Прямого и ясного ответа на прямо заданный вопрос я не получил 2) Почему вы решили , что 50 л/час ? 3) В схеме изображён ЕДИНСТВЕННЫЙ соленоидный клапан который они поставили . Трёх ходовой я хочу поставить , что бы радиатор работал без вмешательства человека , даже при отключении их оборудования . Машинное то на улице .  4) Я не знаю как программировать такое оборудование , и лезть туда не хочу , потому , что это будет повод для снятия гарантии и отскока бассейнщиков . 5) В РнД зимой бывает и -30 . Эта зима тёплая и без снежная была . Этой зимой да , ниже -22 ни разу не опускалось , а так -12 в среднем было . 6) С чего он будет переполняться ? Автоподпитки нет , у них ручной кран на запитке . Да да , вот такой вот пердюмонокль . 7) Я это понимаю , но как аргументированно доказать бассейнщикам . 8) И объясните на конец , как им объяснить , что насосов на фильтр желательно два , что бы они работали попеременно , а не вырубать всё оборудование . 1. О чем тогда разговариваем    . 2. Но Вы же не говорите тепопотери машинного отделения, взял примерно 2 квт. Хотя там и от труб бассейна будет тепло. 3. Вы видимо не понимаете о чем разговор. Сама схема Ваша нормальная, но отсутствует регулирование по температуре нагреваемой воды(+35С), а значит схема не рабочая. 4. Ну так работайте вместе с бассейнщиками, Заказчик в помощь    . 5. Я говорил о расчетной, кстати расход денег на бассейн считали. Думаю Заказчика это "приятно" удивит    . 6. Гм-м, Вы по профессии кто? Давление в СО дома выше чем уровень воды в бассейне. Автоподпитка должна быть в СО "вот такой вот пердюмонокль" . 7. Аргумент один, низкая температура воды в бассейне. 8. А вот этого не надо. Это не система жизнеобеспечения и поэтому резервирования не требуется. Просто в данном случае может надо делать две независимые друг от друга системы фильтрации и подогрева, так как режимы работы разные.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 16:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 36 
        		Регистрация: 17.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 205945 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				4) А яж не догадался . Они сразу подматываются под любым предлогом . Я уже говорил хозяину , что надо бы подключить специально обученных людей , для улучшения работы бассейнщиков . 5) его это не сильно интересует . 6) Да об этом я не упомянул . Когда оборудование отключается , начинает падать давление в системе отопления . Но утечка не литры в секунду , утечка примерно 3 литра за два часа . При работе оборудования бассейна  давление сильно в СО не поднимается . Зимой , при выключенном и перекрытом оборудовании утечка не фиксировалась .  7) Тут у них виновато всё , что угодно , вплоть до гороскопа . Такое впечатление , что разговариваю с троллем . Ни одного чёткого ответа
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 17:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Banned 
        		Сообщений: 3427 
        		Регистрация: 27.5.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 58872 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Тебе местные тролли не нравятся? Такие же малоетки, лезущие не в свое дело. Гидравлически раздели бассейн от СО и все заработает.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 18:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 36 
        		Регистрация: 17.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 205945 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Расскажи как это сделать , и в чём будет счастье ?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.3.2017, 22:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Banned 
        		Сообщений: 3427 
        		Регистрация: 27.5.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 58872 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Иди учиться.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.3.2017, 18:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1653 
        		Регистрация: 22.1.2014 
        		Из: Пенза 
        		Пользователь №: 220488 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ludvig @ 19.3.2017, 22:59)   Иди учиться. Учиться никогда не поздно. Но вопрощающий, если бы "обучился", то и не задавал бы вопросов...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |