|
  |
Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078 |
|
|
|
4.6.2020, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(СмирноваЛС @ 4.6.2020, 22:05)  Нет, к сожалению возможности показать нет. Выложите хотябы проект без pou и скрин ipconfig, иначе гадать на кофейной гуще можно долго. А вопрос самому интересен т.к. ни разу проблем с данными плк не встречал
|
|
|
|
|
5.6.2020, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151

|
Добрый день! Кто знает/добавлял шрифт для дисплея в м172? Предлагает на выбор два шрифта (корявых) EWP_6x8 и EWP_8x16, или импортировать шрифт из файла *.plf. Где взять такой шрифт не знаю. Благодарен за помощь
|
|
|
|
|
5.6.2020, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Alex@ndr @ 5.6.2020, 15:04)  Добрый день! Кто знает/добавлял шрифт для дисплея в м172? Предлагает на выбор два шрифта (корявых) EWP_6x8 и EWP_8x16, или импортировать шрифт из файла *.plf. Где взять такой шрифт не знаю. Благодарен за помощь Эта ветка для обсуждения ПЛК M2xx Обсуждение M17x тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103895Посмотрите в папке Сергея Медведева https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...lder/8704091921Раздел инструкции Цитата(Quark_p @ 3.6.2020, 14:36)  Здравствуйте, программирование МК не занимаюсь (в основном железом-проводами), но по работе возникла необходимость подкорректировать прошивку. Имеется МК241СЕ24Т + ТМ3АI8 + TM3TI8T + HMIGXU5512 (подкл.чен по RS485 ModbusRTU), прошивку слил на карту на всяк случай, при подключении SoMachine V4.3 прошивка тоже считывается. Нужно поправить один порт в ТМ3АI8 - неправильно задан диапазон измерений. Что я делаю, скачиваю прошивку с контроллера в SoMachine, правлю параметр Default value, Bilt, Multiple Download. В результате, датчик показывает на панели правильные значения разбегаются остальные кто куда. Подскажите что за чем нажимать, где я туплю. И второе, есть проект для панели в Vijeo Designer Basic 1.1, если ноут подключаю по езернет к контроллеру и запускаю эмуляцию, часть параметров не выводится на ПК. Может подскажете софт для отображения датчиков с контроллера и рисование графиков на ПК. По поводу датчиков нужно проект смотреть. По поводу режима симуляции в Vijeo Designer Basic, у вас же переменные к протоколу Modbus RTU привязаны в проекте, чтоб по Modbus TCP обмен с симулятором шел, нужно для всех переменных указать канал Modbus TCP. p.s. Онлайн симуляция работает 30 минут и автоматический выключается. Цитата(СмирноваЛС @ 5.6.2020, 1:05)  Нет, к сожалению возможности показать нет. По факту два кольца обеспечивают резервирование потока данных, и это стандартное и требуемое решение для ситуации. Сама сеть давно настроена и вне ситуации с конкретным контроллером работает. И с самой сетью в момент подключения ПЛК по двум соединениям тоже ничего не случается. Просто сам ПЛК перестаёт отвечать на запросы. Дублирования адресов нет. Насчет настроек ПК - какие именно? Для ноута, которым тестировали - IP/маска соответствуют проверяемой на данной момент сети, других особых настроек нет. В общей системе данные с ПЛК читаются средой Citect, с соответствующими заданными параметрами. Если бы ПЛК не отвечал по какой-то одной сети постоянно, я бы поняла. Если бы возникал общий конфликт в сети, я бы поняла. Но вот буквально втыкаешь шнурок от первой сети в первый порт - все ок. Вынимаешь, втыкаешь шнурок второй сети во второй - тоже всё отлично. Втыкаешь оба шнурка - всё не работает. Если опять один вынуть - всё будет ок. При этом пересечений внутри сетей - нет. Сегодня проверяли вместе с человеком, который более менее разбирается в сетях - он сказал, что такого просто не может быть. И как я уже писала, в этой же системе есть еще такие же ПЛК, с такой же конфигурацией, тоже работающие на две сети. И с ними все ок. Но к ним не идёт так много запросов, как к этому герою. Поэтому и есть мысль, что дело внутри самого ПЛК. Что пишет в системных логах в момент подключения 2 сетей?
|
|
|
|
|
5.6.2020, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151

|
Цитата(Se_Sib @ 5.6.2020, 12:00)  Спасибо. Пора для шнайдера отдельний раздел создавать
|
|
|
|
|
7.6.2020, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Можно ли как то кирилицу в веб визуализации поправить, пишет какие то кракозябры....
|
|
|
|
|
8.6.2020, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Knizhenok @ 8.6.2020, 1:40)  Можно ли как то кирилицу в веб визуализации поправить, пишет какие то кракозябры....
UseUnicode.PNG ( 183 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91
|
|
|
|
|
12.6.2020, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Цитата(Se_Sib @ 8.6.2020, 12:20) 
UseUnicode.PNG ( 183 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91Огромное спасибо!!! А OPC сервер по умолчанию после обновления 2 должен быть активным, или надо просить в поддержке лицензию? У меня сейчас версия 4.3 пишет что все пакеты установлены, а OPC не активен, просит зайти в менеджер лицензий.
|
|
|
|
|
15.6.2020, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Knizhenok @ 12.6.2020, 18:29)  Огромное спасибо!!!
А OPC сервер по умолчанию после обновления 2 должен быть активным, или надо просить в поддержке лицензию?
У меня сейчас версия 4.3 пишет что все пакеты установлены, а OPC не активен, просит зайти в менеджер лицензий. Не должен требовать лицензию, попробуйте повторно установить Patch2.
OPC_UA.PNG ( 42,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
26.6.2020, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Цитата(Se_Sib @ 15.6.2020, 10:36)  Не должен требовать лицензию, попробуйте повторно установить Patch2.
OPC_UA.PNG ( 42,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Спасибо огромное работает!
|
|
|
|
|
26.6.2020, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Цитата(kosmos440o @ 8.4.2020, 23:52)  Спасибо, стало получше выглядеть Кручу такую же панель, я так понимаю что можно кроме ламп еще и бузером пищать? Смотрю сейчас ролики, пока не заметил что бы кто то пользовался. Есть группа порядка 300 сигналов аварийных типа BOOL, которая будет использоваться только для их отображения, может удобнее их как то организовать с помощью Alarm Banner?
Сообщение отредактировал Knizhenok - 26.6.2020, 11:58
|
|
|
|
|
28.6.2020, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Alarm Banner - это строчка, в которой сообщения будут последовательно выводиться "бегущей строкой" Если сразу несколько аварий - ждите, пока всё прокрутится Попробуйте, может как раз то, что вам нужно
|
|
|
|
|
28.6.2020, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Knizhenok @ 26.6.2020, 15:54)  Кручу такую же панель, я так понимаю что можно кроме ламп еще и бузером пищать? Смотрю сейчас ролики, пока не заметил что бы кто то пользовался.
Есть группа порядка 300 сигналов аварийных типа BOOL, которая будет использоваться только для их отображения, может удобнее их как то организовать с помощью Alarm Banner? Через скрипты доступны разные методы, в том числе управление пищалкой..... Чем вам журналы аварий/событий не угодили? Можете выводить исторические или лог(событие пришло-запись, событие ушло-запись) данные, подсвечивать аварийные сообщения разными цветами.....
Sys.beep.PNG ( 366,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
Журнал_VJD.PNG ( 81,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
29.6.2020, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Цитата(Se_Sib @ 28.6.2020, 13:12)  Через скрипты доступны разные методы, в том числе управление пищалкой..... Чем вам журналы аварий/событий не угодили? Можете выводить исторические или лог(событие пришло-запись, событие ушло-запись) данные, подсвечивать аварийные сообщения разными цветами.....
Журнал_VJD.PNG ( 81,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33Спасибо! Я так и сделал, по триггеру аларма в переменной запускал скрипт и пробовал в цикле while (или for) пищать проверяя состояние кнопки блокировки пищалки, из обоих выкидывает при превышении количества писков больше 20, пишет превышение интервала работы скрипта, наверное думает что в бесконечный цикл попадает. Заказчик просит что бы пищала пока есть хоть одна тревога непрерывно. Попробую во вкладке Actions создать скрипт Pereodic на проверку 50 переменных алармовых с некой частотой и если что пищать один два раза по каждому случаю. Если пропустит скрипт по времени - то сойдет, и получится что чем больше алармов тем выше частота сигнала. Или раз в сек. минимум можно запустить его, проверить все и если есть хоть одна пискнуть. Нет так разбить на несколько скриптов проверки. На крайний случай придется прикручивать что то дешевое пищащее и светящееся ModbusRTU ардуино-подобное на 485 порт, что бы по триггеру ее запускать и кнопкой блокировки пищалки сбрасывать.
Сообщение отредактировал Knizhenok - 29.6.2020, 13:30
|
|
|
|
|
28.8.2020, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
Добрый день. В новом проекте планируем использовать модуль TM3BCEIP. В ПО SoMachine Logic Builder v4.3 нет поддержки данного модуля. Можно ли как то заполучить файлы для добавления устройства через Device Repository? Переходить на новое ПЛАТНОЕ ПО ради одного модуля не очень хочется, да и v4.3 вполне устраивает на все 1000%.Спасибо.
|
|
|
|
|
28.8.2020, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(vovksextra @ 28.8.2020, 15:46)  Добрый день. В новом проекте планируем использовать модуль TM3BCEIP. В ПО SoMachine Logic Builder v4.3 нет поддержки данного модуля. Можно ли как то заполучить файлы для добавления устройства через Device Repository? Переходить на новое ПЛАТНОЕ ПО ради одного модуля не очень хочется, да и v4.3 вполне устраивает на все 1000%.Спасибо. Около недели как вышел конфигуратор(TM3BC IO Configurator) для сетевых станций TM3. Теперь их не только в SoMachine и Unity можно добавить, а так же использовать и с сторонними ПЛК. https://www.se.com/ww/en/product-range-down...re-firmware-tabp.s. при установки выбирайте англ.язык
Сообщение отредактировал Se_Sib - 28.8.2020, 12:04
|
|
|
|
|
28.8.2020, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
Цитата(Se_Sib @ 28.8.2020, 12:03)  Около недели как вышел конфигуратор(TM3BC IO Configurator) для сетевых станций TM3. Спасибо! PS. Все получилось.
bus.jpg ( 279,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
Сообщение отредактировал vovksextra - 28.8.2020, 12:24
|
|
|
|
|
28.8.2020, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
Рано радовался. Устройство "куплер" добавил, а модуля как к нему "прикрутить"? Только через внешний конфигуратор? Очень не удобно! Устанавливал новое ПО - там все просто - здесь запутано все (
|
|
|
|
|
28.8.2020, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(vovksextra @ 28.8.2020, 16:43)  Рано радовался. Устройство "куплер" добавил, а модуля как к нему "прикрутить"? Только через внешний конфигуратор? Очень не удобно! Устанавливал новое ПО - там все просто - здесь запутано все ( Такой красоты как в Machine Expert не будет
CfgEthernetIP.PNG ( 112,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
EthernetIPCsv.PNG ( 26,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
EthernetIP.PNG ( 69,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
28.8.2020, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Используйте Modbus TCP, с ним все чуть проще и чуть понятней. Файл для импорта в SoM DEVDESC
CfgModTCP.PNG ( 117,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49
ModbusTcp.PNG ( 94,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
24.12.2020, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Добрый день, с наступающими всех праздниками!!!
Разбираюсь со счетными входами 241, создаю для входа 0I счетчик системный в режиме HSCSimple (во вкладке Counters как и положено), после беру блок FB HSCSimple_241 и присваиваю структуру (или параметры .. как правильно не знаю..) созданного счетчика, все работает замечательно, но стараюсь все в ST оформлять и хочется убрать POU в FB и не могу создать экземпляр функции созданного счетчика, или передать созданный счетчик в функцию в общем что то с синтаксисом... и так делаю: HscSimple : HSCSimple_M241( Counters.HscSimple_0.Enable, Counters.HscSimple_0.Sync, Counters.HscSimple_0.ACK_Modulo, Counters.HscSimple_0.HSC_REF, Counters.HscSimple_0.HSC_Err, Counters.HscSimple_0.Validity, Counters.HscSimple_0.Run, Counters.HscSimple_0.Modulo_Flag, Counters.HscSimple_0.CurrentValue);
и просто: HscSimple : HSCSimple_M241(Counters.HscSimple_0);
не понимайтетен как передать, или только FB и все????
|
|
|
|
|
24.12.2020, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
На ST не совсем удобно работать с FB, на на CFC c условиями и математикой (на любителя). В своих проектах я комбинирую ST с CFC. Вот пару скринов по теме из рабочего проекта.Важные места обвел красным. На такую идею подтолкнул Siemens, где в одном блоке можно использовать сети с кодом на разных языках. Очень удобно.
11.jpg ( 262,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 86
22.jpg ( 319,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 67
33.jpg ( 302,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
44.jpg ( 321,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
55.jpg ( 273,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
Сообщение отредактировал vovksextra - 24.12.2020, 23:19
|
|
|
|
|
5.1.2021, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Спасибо!!!
|
|
|
|
|
29.1.2021, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Доброго дня, можно ли SoMachine V4.3 и EcoStruxure Machine Expert - Basic поставить на комп без интернета? По памяти при установке менеджер лицензий требует сертификат, который после регистрации дают, его можно как то подсунуть если есть регистрация и без сети? Сеть закрытая, без доступа в нет., устал мотаться...
|
|
|
|
|
29.1.2021, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Добрый день! Открываете в License Manager справку - ищете описание активации через WEB - enjoy it!
activation.jpg ( 210,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
1.2.2021, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Спасибо!!!
А можете подсказать еще какие порты должны быть открыты/проброшены между SoMashine и ПЛК?
|
|
|
|
|
1.2.2021, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Завсегда пожалуйста! Цитата А можете подсказать еще какие порты должны быть открыты/проброшены между SoMashine и ПЛК? Это мы можем Depending on which protocol is supported by which PLC, this is a list of ports usually used: - 502 (Modbus TCP) - 8080 - 1105 and 1217 (SoMachine protocol) - 21 (FTP) - 161 (SNMP)
|
|
|
|
|
2.2.2021, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Спасибо!!!
|
|
|
|
|
3.2.2021, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Цитата(ogorsv @ 29.1.2021, 18:50)  Добрый день! Открываете в License Manager справку - ищете описание активации через WEB - enjoy it!
activation.jpg ( 210,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33Не дает активировать без нета через WEB, пишет, через все что угодно только не через WEB именно для этого случая (что то такое) и получилось через email. Все то же самое, вводим ID и т.д. и в конце формируется форма с телом письма и вложение XML, можно отправить письмо, но я напрямую XML сохранил и активировал на WEB портале, после ответ подсовываем менеджеру лицензий.
Сообщение отредактировал Knizhenok - 3.2.2021, 10:01
|
|
|
|
|
4.2.2021, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
товарищи добрый день! подскажите пожалуйста, на Machine Expert Basic можно библиотеки внешние навесить? интересует oscat, нашел в нем нужные блоки для управления клапаном, но как прикрутить их в программу не знаю
|
|
|
|
|
4.2.2021, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Добрый день! Цитата На Machine Expert Basic НЕЛЬЗЯ библиотеки внешние навесить Только создавать функции/функциональные блоки внутри
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|