|
  |
Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078 |
|
|
|
8.7.2021, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2019
Пользователь №: 370278

|
Действительно ли в ПЛК ТМ241 встроенный сервер OPC UA позволяет читать только 1000 переменных?
|
|
|
|
|
8.7.2021, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
|
|
|
|
|
8.7.2021, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Vitallius @ 8.7.2021, 20:52)  Действительно ли в ПЛК ТМ241 встроенный сервер OPC UA позволяет читать только 1000 переменных? Из контроллеров M2xx больше 1000 переменных можно использовать только на M262, но все равно нужно учитывать коммуникационную нагрузку в зависимости от требуемых параметров опроса https://product-help.schneider-electric.com...SE-0100104.html
|
|
|
|
|
20.7.2021, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
Добрый день. Возникла проблема с модулями (возможно) tm3ti8t и tm3ti4.
Подключил термопару (К тип) к модулю tm3ti8t . Подаю питание на ПЛК (241) температура на термопаре и на градуснике, который находится рядом - условно одинаковые.
По мере работы ПЛК температура понемногу уходит вверх. Стартовая температура 25С, через час уже 30 и растет дальше. Подключаю термопару к модулю tm3ti4. Ситуация аналогичная.
Пробовал разные варианты с подключением:
1. Термопара -> проходная клемма ->термокомпенсационный кабель->проходная клемма-> медь ПВ-3 ->модуль. 2. Термопара -> проходная клемма ->термокомпенсационный кабель->проходная клемма-> термокомпенсационный кабель ->модуль. 3. Термопара -> проходная клемма ->термокомпенсационный кабель->модуль.
Ситуация одинаковая.
Выключаю ПЛК, жду пока "остынет". Включаю и снова показания стартуют с правильной температуры и растут по мере работы ПЛК.
Использую SM4.3 firmware ПЛК 4.0.6.41.
Куда смотреть?
|
|
|
|
|
20.7.2021, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
В рекомендациях по подключению указана экранированная витая пара соответствующего сечения
Я бы попробовал подключить термосопротивление (PT100, PT1000...) и посмотреть поведение
Отключил бы все остальные каналы того модуля
Проверил бы достаточность питания и отсутствие наводок
Т.е. в идеале- на столе только с одним модулем и одним каналом
До какой температуры доходит, если не отключать?
|
|
|
|
|
20.7.2021, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
Цитата(ogorsv @ 20.7.2021, 21:27)  В рекомендациях по подключению указана экранированная витая пара соответствующего сечения
Я бы попробовал подключить термосопротивление (PT100, PT1000...) и посмотреть поведение
Отключил бы все остальные каналы того модуля
Проверил бы достаточность питания и отсутствие наводок
Т.е. в идеале- на столе только с одним модулем и одним каналом
До какой температуры доходит, если не отключать? 1. Термопара специальная, делали под заказ, сечение проводов термопары не позволяет подключить напрямую к модулю. Только через клемник. Взял для пробы обычную термопару с экранированным кабелем (К тип) и подключил напрямую к порту - ситуация точно такая же. Так что термопару исключаю. 2. Силовую часть вынес отдельно, пока питание не подавал, наводки исключаю. (видно на фото) 3. БП на 20 ампер. Софт пока пустой, начал с опроса термопар. 4. К сожалению термосопротивления в наличии нет. 5. В помещение температура 25С. До 29С доходит примерно за 15 минут, далее процесс увеличения температуры замедляется. В итого за 4 часа набежало до 34С и я так понимаю это не предел.Но стоит выключить питание, подождать минут 20 и включить и все идет по кругу. Стартовые показания 25С и начинает увеличиваться. Завтра попробую оставить один модуль и отключить все "лишние"каналы, также сниму короткое видео.
96a80817_f7f7_4321_9bb1_b0313d66c683.jpg ( 146,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
Сообщение отредактировал vovksextra - 20.7.2021, 21:52
|
|
|
|
|
20.7.2021, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Я не знаю, как происходит компенсация холодного спая в ТМ3 ((
В Х80, например, при использовании внешней термокомпенсации, входящей в специально предназначенный клеммник Telefast, рекомендуется подождать 30-40 минут, пока значения установятся и можно будет работать.
Пока не проводил таких экспериментов с ТМ3 - на следующей неделе попробую посмотреть, вроде мы с коллегами не замечали таких странностей. Единственно что - проверить смогу только на ТМ3ТМ3 (универсальный модуль) - то,что у нас есть в наличии ;-)
Да, когда начинаются непонятки с температурой, хорошее подспорьте- инфракрасный термометр. Замеряйте в точка подключения, переходной клеммы, входах и т.д Единственно что - учитывать коэффициент эмиссии поверхностей (тёмные-зеркальные и т.д.) и угол измерения (чтобы лишнее не попадало) Но динамику в любом случае поймаете - где реально температура ползёт и связан ли сигнал с этими изменениями
Сообщение отредактировал ogorsv - 20.7.2021, 22:49
|
|
|
|
|
21.7.2021, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
Добрый день. Вообщем ничего не получилось. Оставил в системе только один модуль TM3TI8T. Отключил все каналы, оставив только тот, который использую. При подаче питания, показания верны, но по мере прогрева прибора, показания изменяются. Я так понимаю в модуле не реализован алгоритм компенсации холодного сплава и в данном случае, он меряет температуру на клеммах модуля. Аппаратная реализация модуля позволяет решить проблему? Может firmware модуля можно обновить? Пока что ступор. Дальше не знаю что делать. Свободных температурных портов нет, возможности подключить терморезистор нет. Покупать еще один модуль? Спасибо. Вот короткое видео Прошу прощение за качество. Делал на быструю руку.
Сообщение отредактировал vovksextra - 21.7.2021, 11:05
|
|
|
|
|
21.7.2021, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318016

|
Здравствуйте. Подскажите как в M172 добавить в конфигурацию Modicon M172 Expansion 1 EEV ? У меня нет в списке CAN ExpBus этого модуля. Цитата From the Catalog window, select one valve driver node and drop it on the CAN Expansion bus node. You can choose between two valve driver type: M172 Exp. Valve 1 Unipolar: for TM172EVEV1U that can control one unipolar valve. M172 Exp. Valve 1&2 Bipolar: for TM172EVEV1B and TM172EVEV2B that can control respectively 1 or 2 bipolar valves.
Сообщение отредактировал freefire78 - 21.7.2021, 13:02
|
|
|
|
|
21.7.2021, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Цитата Подскажите как в M172 добавить в конфигурацию Modicon M172 Expansion 1 EEV ? Версия ПО какая?
|
|
|
|
|
21.7.2021, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318016

|
Спасибо за ваш вопрос. Обновил версию и все появилось.
|
|
|
|
|
29.7.2021, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
Цитата(ogorsv @ 20.7.2021, 22:43)  ..Пока не проводил таких экспериментов с ТМ3 - на следующей неделе попробую посмотреть... Добрый день. Вопрос с модулями актуален. Есть ли решение проблемы?
|
|
|
|
|
1.8.2021, 18:20
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2012
Пользователь №: 155976

|
Здравствуйте! Как в Vijeo Designer basic привязать вывод аварийных сообщений к битам переменной целочисленного типа?
|
|
|
|
|
2.8.2021, 1:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Добрый день! Цитата Вопрос с модулями актуален. Есть ли решение проблемы? Проделал многочасовой эксперимент. M251MESE V5.0.8.4 + TM3TM3 + TermoCouple type K ES Machine Expert 1.2.5 Ничего и не думало резко подниматься самопроизвольно. Грею термопару - отпускаю - температура потихоньку возвращается назад и держится. Следовательно, термокмпенсация работает Чудес, как правило, не бывает и мой эксперимент подтвердил Значит, нужно проверить: 1. Электрические подключения - в соответствии со схемами вендора 2. "Спецзаказ" - какая градуировка? Выложите экспорт проекта, который загружали, хочу настройки посмотреть 3. Инфракрасный термометр проигнорировали, а я бы посмотрел, где начинает греться. Проверить полярность, плотность контакта, чистоту и т.д. В режиме термосопротивления подключить постоянный резистор из нужного диапазона и проверить, что он будет показывать. Ну и что будет греться 4. Проверить на другой версии ПО и firmware. ES Machine Expert имеет демо-режим в 42 дня, виртуальные машины в помощь. При обновлении firmware через Controller Asisstant не забудьте предпринять все необходимые меры предосторожности - гарантированное питание, надёжные подключения, правильная версия firmware. 5. Если ничего не меняется - даже при проверке на столе в лаборатории (ну или там, где можно отдельно ПЛК подключить и проверить на стандартном датчике) - не исключено, что монтажники могли напутать и дать высокое туда, куда не нужно. Или производственный дефект - тогда нужно отправлять по рекламации и наш сервис будет разбираться
|
|
|
|
|
2.8.2021, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
Добрый день. Речь идет о TM3TI8T и ТМ3TI4. Я Вам видео показывал. Термопару подключил прямо на клеммы модуля. Нас сегодняшний день температура растет по мере прогрева прибора. Пересмотрите видео еще раз.
|
|
|
|
|
2.8.2021, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
Цитата(ogorsv @ 2.8.2021, 1:49)  ...Грею термопару - отпускаю - температура потихоньку возвращается назад и держится. Следовательно, термокмпенсация работает...... Вы не термопару грейте. 1. Выключите питание на контролере. Пусть полностью остынет. 2. Включите ПЛК и запомните значение температуры. 3. Найдите чем подуть теплым воздухом на модуль!!!!! 4. И увидите как поплывет температура.
|
|
|
|
|
4.8.2021, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734

|
...1. Электрические подключения - в соответствии со схемами вендора... Сделано. ..2. "Спецзаказ" - какая градуировка? Выложите экспорт проекта, который загружали, хочу настройки посмотреть Диаметр проводов термопары более 2мм, концы термопары нельзя физически подключить к модулю. Настроек там особо и нет - выбрал термопару К тип. .....3. Инфракрасный термометр проигнорировали, а я бы посмотрел, где начинает греться. Проверить полярность, плотность контакта, чистоту и т.д. В режиме термосопротивления подключить постоянный резистор из нужного диапазона и проверить, что он будет показывать. Ну и что будет греться...... 1 фото - температура на термопаре . При включение остывшего ПЛК. Отображает правильную температуру.
1.jpg ( 84,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132 фото - температура на клемнике.
2.jpg ( 78,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113 фото - температура модуля TM3TI8T
3.jpg ( 78,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 104 фото - отображение температуры на панели.
4.jpg ( 41,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6......4. Проверить на другой версии ПО и firmware. ES Machine Expert имеет демо-режим в 42 дня....... Уже ставил это ПО - все сроки вышли. Ругается на окончание триал версии. "Бубнить" желания нет. .....5. Если ничего не меняется - даже при проверке на столе в лаборатории (ну или там, где можно отдельно ПЛК подключить и проверить на стандартном датчике) - не исключено, что монтажники могли напутать и дать высокое туда, куда не нужно. Или производственный дефект - тогда нужно отправлять по рекламации и наш сервис будет разбираться...... Проект, монтаж, разработка ПО, пусконаладочные работы делаю сам. Ошибки исключены. Прибор просто меряет свою температуру, если она выше чем температура на термопаре. При опускании термопары в кипящую воду, при прогретом приборе - отображается 103С
Сообщение отредактировал vovksextra - 4.8.2021, 12:03
|
|
|
|
|
18.8.2021, 19:06
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.1.2020
Пользователь №: 372196

|
Народ помогите инфой как сделать быстрый старт на модиконе 171, посмотрел на форуме, но некоторые ссылки битые
|
|
|
|
|
19.8.2021, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Indiva @ 18.8.2021, 23:06)  Народ помогите инфой как сделать быстрый старт на модиконе 171, посмотрел на форуме, но некоторые ссылки битые Первая страница в этой теме, пятое сообщение. Проходите по ссылке и там папка "Обучение".
|
|
|
|
|
20.8.2021, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318016

|
Здравствуйте. При добавлении блока из библиотеки SoMachine HVAC EEVSHCntrl при компиляции выдает ошибку FB_EEVALARMSMGMT(54) - error S1305: SYS_USBD_COMMAND => Unknown function. Как с ней бороться?
|
|
|
|
|
20.8.2021, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2012
Пользователь №: 155976

|
Доброго времени суток.
После загрузки программы на ПЛК М241 при попытке Create boot application, бесконечно выходит окно Да нет и программа не грузится в ПЗУ ПЛК. При старте программы что то вроде загружается, но висит статус что имеются различия. Подскажите пожалуйста, не знаю уже куда копать
|
|
|
|
|
22.8.2021, 0:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Доброго
1. Уточните версию Somachine/ Machine Expert, Windows? 2. Каким образом загружаете проект? 3. Какая версия firmware у ПЛК? 4. Скриншоты происходящего и архив проекта не помешают
|
|
|
|
|
22.8.2021, 12:01
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2012
Пользователь №: 155976

|
Версия SoMachine 4.3 patch2, windows 10. Firmware плк 4.0.6.37 После долгих мучений разобрался. За неимением версии ПЛК M241CE40R, измененную копию проекта я тестировал на другой версии ПЛК М241CEC24T. Затем с помощью функции сравнение проекта в Somachine, накатил часть внесенных изменений(только программных) на свой проект. Это и вызвало такую реакцию.
|
|
|
|
|
24.8.2021, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Открою вам один секрет - если не знали
В Device Tree - правая кнопка мыши - Convert Device - выбрать нужный ПЛК - ОК
|
|
|
|
|
11.10.2021, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Чего то не могу повесить Modbus_IOScanner на М241 на Serial_1. Сразу красными значками подсвечивается горит bus is not running и т.д. В MAST добавил в общем все как на втором.
На втором все отлично, да и всегда на второй вешал, первым по ASCII приборы со своими протоколами опрашивал, GSM и т.д.
На него вообще можно Modbus_IOScanner повесить?
Наверное нет... Этот порт только с "велосипедами" типа ASCII Maneger и Modbus Maneger работает
Сообщение отредактировал Knizhenok - 11.10.2021, 15:29
|
|
|
|
|
11.10.2021, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Цитата(Knizhenok @ 11.10.2021, 15:10)  Чего то не могу повесить Modbus_IOScanner на М241 на Serial_1. Сразу красными значками подсвечивается горит bus is not running и т.д. В MAST добавил в общем все как на втором.
На втором все отлично, да и всегда на второй вешал, первым по ASCII приборы со своими протоколами опрашивал, GSM и т.д.
На него вообще можно Modbus_IOScanner повесить?
Наверное нет... Этот порт только с "велосипедами" типа ASCII Maneger и Modbus Maneger работает Заработала после того как я на нее Modbus Maneger повесил, удалил и после Modbus_IOScanner. Что то глюки какие то сегодня...
|
|
|
|
|
11.10.2021, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400

|
После обновления Machine Expert c 1.2 до 2-х, просятся к обновлению проекты и прошивка M241 с 5.0.8.4 до 5.1.9.14. Я правильно понимаю, что обновление до 5.1.9.14 является обязательным к работе с версией 2.0?
|
|
|
|
|
12.10.2021, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(GoGo @ 11.10.2021, 19:28)  После обновления Machine Expert c 1.2 до 2-х, просятся к обновлению проекты и прошивка M241 с 5.0.8.4 до 5.1.9.14. Я правильно понимаю, что обновление до 5.1.9.14 является обязательным к работе с версией 2.0? Да, прошивку нужно обновить. Версия 2.0 на более свежем SP Codesys.
|
|
|
|
|
8.11.2021, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.11.2021
Пользователь №: 397995

|
Здравствуйте. Просветите по контроллеру M238 (LFDC24DT), никак не могу к нему нормально подключиться и залить программу. Оборудование простояло без питания и батарейки пару лет, теперь вспомнили о нем хотят запустить в работу, исходник предоставили который необходимо залить. Ранее подключался к аналогичному контроллеру с этого же ноутбука, сейчас проблемы, ПО SO 4.3 пробовал ставить Eco, сам плк в стопе, может его можно перевести в run или прошивку залить через фтп или сетевой порт или версию откатить необходимо, возможно у меня проблемы с настройками, ткните куда копать или что почитать, сам не особо в этом разбираюсь но залить проект уж должно получиться. При подключении сетевого порта ipconfig в cmd его не видит, через usb в диспетчере не отображается, но зато легко получилось обновить ПО, сейчас 4.0.1.23.
|
|
|
|
|
9.11.2021, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Цитата ткните куда копать или что почитать, сам не особо в этом разбираюсь Начинать всегда следует с сайта вендора se.com - Support - Browse FAQs - введите свой референс и читайте Там, например, найдёте, что версия ПО нужна SM 4.1...
|
|
|
|
|
  |
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|