|
  |
Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078 |
|
|
|
7.12.2021, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Добрый день, понимаю что вопрос примитивен, но.. где подсмотреть реализацию функции в ST dword_to_bytes??
|
|
|
|
|
7.12.2021, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Разобрался извиняйте...
|
|
|
|
|
2.2.2022, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400

|
Коллеги, объясните пожалуйста. Будет ли ругаться Мachine Еxpert на несоответствие проектов и требовать перезакачку проекта в контроллер после обновлений версий Machine Expert? Проект естественно не изменялся. Если будет, то при обновлении с каких на какие версии?
|
|
|
|
|
2.2.2022, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(GoGo @ 2.2.2022, 19:09)  Коллеги, объясните пожалуйста. Будет ли ругаться Мachine Еxpert на несоответствие проектов и требовать перезакачку проекта в контроллер после обновлений версий Machine Expert? Проект естественно не изменялся. Если будет, то при обновлении с каких на какие версии? Точно не скажу, надо пробовать. Если с V1.xx на V2.xx, то точно надо будет перекомпилировать и по новой загружать проект и прошивку ПЛК обновлять. Если в переделах версий V1.2.x то скорее всего можно и без перезагрузки, отказаться от обновления при открытии проекта и подключиться онлайн без перезагрузки (на сколько помню прошивка ПЛК для всех 1.2.ххх одна)
|
|
|
|
|
4.2.2022, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Вышло обновление Machine Expert V2.0.2 Главной особенностью новой версии стала реализация поддержки менеджера тревог(alarm manager) и архивации данных с выводом на графики(trend recording) для визуализации на контроллере M262. Это штатные инструменты Codesys, которые ранее были заблокированы для контроллеров Modiocn M2xx. Сейчас они доступны для M262, что позволяет создавать более полноценный Веб-ЧМИ.
M262_Visu.JPG ( 245,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Другие улучшения для M262: - Отображение загрузки ЦПУ и установленного часового пояса на штатном Веб-сервере ПЛК. - Поддержка TM5 IO-Link модуля на каплерах TM5 с интерфейсами EtherNet/IP и Sercos. - Улучшение ведение системных логов SysLog. - Новые функциональные блоки для управления SD картами (FB_GetFreeDiskSpace, FB_GetLabel, FB_GetTotalDiskSpace). - Для Modbus TCP сервера теперь доступно 16 TCP каналов(было 8). - Поддержка шифрования данных в режиме FTP клиента (FTPs). - Метка времени для переменных OPC UA. - Возможность отключения каналов IOscanner (с функцией IOS_CONTROLCHANNEL и I/O mapping битов управления) - В прошивке V5.1.6.1, OPC UA сервер теперь имеет сертификацию OPC Foundation. - DHCP таблица расширена с 128 до 192 устройств. Полный список улучшений и исправлений можно посмотреть в документе Release Note
ReleaseNotesV2.0.2.0.EN.pdf ( 1,11 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6Обновление доступно через утилиту Schneider Electric Software Update.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 4.2.2022, 11:11
|
|
|
|
|
4.3.2022, 1:02
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.8.2016
Пользователь №: 303915

|
Не стал плодить новую тему. Подскажите кто знает что это за динозавр? Как я понимаю это какое то древнее реле Zelio logic. К нему пристыкован модуль I/O TM2DRA8RT. Как и чем можно подключиться к этой реле и слить программу?
20220303_155415.jpg ( 3,42 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 26
20220303_155341.jpg ( 3,34 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 24
Сообщение отредактировал toxa_pervik - 4.3.2022, 1:03
|
|
|
|
|
4.3.2022, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
|
|
|
|
|
4.3.2022, 11:28
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.8.2016
Пользователь №: 303915

|
Цитата(Олег_ @ 4.3.2022, 12:50)  это телемеханник Twido, TWD LC вроде. софт тут https://www.se.com/ru/ru/product-range/533-...re-and-firmwareОтодвинуть контроллер вправо, сфоткать шильдик и загуглить маркировку не, никак.  Спасибо разберусь Со шнайдером никогда не работал поэтому не знал где там шильдик. Вторая причина то что контроллер страшно трогать, 11 лет работает, в шкафу периодически наблюдаются мыши, прямо сверху на контроллере лежат продукты жизнедеятельности, падают внутрь сквозь рёбра охлаждения... одним словом ужасные будни российской глубинки. ЗИПа конечно же нет
|
|
|
|
|
4.3.2022, 19:35
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.8.2016
Пользователь №: 303915

|
Резюмирую Есть 3 способа подключиться к контроллеру Twido: 1. Купить шнурок TCXPSX1031 и воткнуть его в ПК, имеющий на борту COM разъём; 2. Купить шнурок TSXPCX1031 и воткнуть его в преобразователь интерфейса USB/COM например TSXCUSB232 (да в инструкции на TCXPSX1031 написано что работает по 232 протоколу), также я думаю подойдёт Moxa UPort 1150i (просто она у меня есть) или любой другой преобразователь; 3. Купить преобразователь интерфейса TSXCUSB485 и к нему кабель линии последовательной передачи TWDXCARJP03P либо TSXCRJ MD25. Тут если честно не понял, эти два кабеля одно и тоже чтоли?
Т.е. по факту можно либо купить TSXCUSB485 и спаять к нему шнурок TSXCRJ MD25/TWDXCARJP03P, либо купить TCXPSX1031 и использовать свой преобразователь USB/COM.
Прошу поправить если ошибся... Всем спасибо
|
|
|
|
|
12.3.2022, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
Коллеги, подскажите пожалуйста по Machine Expert Basic, Сделал функциональный блок и никак не пойму как делать его отладку? Неужто в рантайме состояние внутренних переменных блоков нельзя отслеживать?
|
|
|
|
|
12.3.2022, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
1. Отлаживайте сперва логику вне блока, а потом повторите в блоке отлаженное 2. Создайте анимационную таблицу - для готового блока
UDFB_EXAMPLE_001.jpg ( 71,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
12.3.2022, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
Цитата(ogorsv @ 12.3.2022, 16:05)  1. Отлаживайте сперва логику вне блока, а потом повторите в блоке отлаженное 2. Создайте анимационную таблицу - для готового блока
UDFB_EXAMPLE_001.jpg ( 71,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Жаль, значит как в М178 внутренней отладки нет.
|
|
|
|
|
14.3.2022, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
А вот есть еще вопрос , по интерфейсу программы. она у меня при запуске открывается в окне гораздо большем чем разрешение экрана, и даблклик по верхней панели не помогает. где найти эти настройки?
|
|
|
|
|
15.3.2022, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Очевидных настроек не нашёл Если запускаете в виртуальной машине - попробуйте изменить разрешение ВМ Если на хостовой машине такое поведение - сделайте запрос в Центр поддержки клиентов
PS. Да, вы изучали инструкцию по установке? Что там про разрешение экрана?
|
|
|
|
|
15.3.2022, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
Цитата(ogorsv @ 15.3.2022, 11:34)  Очевидных настроек не нашёл Если запускаете в виртуальной машине - попробуйте изменить разрешение ВМ Если на хостовой машине такое поведение - сделайте запрос в Центр поддержки клиентов
PS. Да, вы изучали инструкцию по установке? Что там про разрешение экрана? Нет не изучал. просто ставил на разные машины и в остальных случаях такой проблемы не возникало. ответ принял. буду разбираться
|
|
|
|
|
23.3.2022, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
Коллеги, можете подсказать в чем проблема: контроллер М221 IOScanning'ом опрашиваю три контроллера danfoss ECL310 по Ethernet. Контроллеры в сети, ОРС сервером опрашиваются без проблем. Но IOScanning не может опросить то один то другой контроллер. после перезагрузки М221, перечень неопрашиваемых данфосов меняется. при одной и той же программе М221. Иногда девайс опрашивает сначала нормально а потом в IOscanning отваливается Системное слово %IWNS30х на неопрашиваемый контроллер выдает ошибку 3. а его ошибка канала -2. расшифровать ошибку канала уже не смог... ПО Machine Expert Basic
Сообщение отредактировал kiran - 23.3.2022, 9:30
|
|
|
|
|
23.3.2022, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
"Вслепую" советовать сложно Нужен проблемный проект ME basic + документация по опрашиваемым устройствам+схема сети Чаще всего (у меня) проблемы на физическом уровне
|
|
|
|
|
28.3.2022, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
2022_03_28_12_29_07.png ( 10,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7Добрый день . Со связью по последнему моему посту действительно проблема в том что обращался к области данных которая не существовала. Сейчас это решил. но теперь другой трабл (см. скриншот) в программе одна переменная опрашивается с частотника данфос FC51 по адресу 16099, что соответствует параметру Power (1610), на скриншоте видно что обмен идет, количество отправляемых и получаемых фреймов одинаковое. но при этом в самой переменной полученных данных нет. в чем причина и как исправить?
|
|
|
|
|
28.3.2022, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Добрый день Причина в неверном адресе быстрее всего Плюс пробуйте адрес, адрес +1, адрес -1
|
|
|
|
|
29.3.2022, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Доброго дня, один из М251 работает с GSM модемом SR2MOD03, организованно SMS оповещение. Реализовано все в ST, одной функции/блоку по очереди подсовываются сообщения и номера телефонов, периодически (может и полгода без зависаний, а может и в неделю 2 раза) выскакивает в поле блока xError в true и ошибка в nOpenError - ModemBadAnswer, и рассылка останавливается, сбрасывается только если принудительно в отладке в "force" скинуть xError в false и xDone в true и рассылка продолжается или перегрузить контроллер. Программно их сбросишь, это выходы функции, внутрь не залезть, можно соседним контроллером дернуть питание, но это на крайний случай. SMS шлется иногда много, на 10 номеров в районе 600 шт. общее количество за час где то, может все пропустить, а может зависнуть на середине. Заказчик хочет много SMS. Пробовал timeOut менять, рабочий от 300 до 500, а 50 и ниже виснет почти сразу. (19200, None, 8, 1)
Кто то сталкивался с подобным?
|
|
|
|
|
14.4.2022, 5:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
МОжет кто то объяснить феномен на скриншоте? контроллер M221, Maschine Expert Basic Кроме того у меня еще бывали случаи когда таймер TON доходит до конца, выдает единицу, но эта единица не присваивалась к биту который стоял на выходе.
Сообщение отредактировал kiran - 14.4.2022, 5:34
|
|
|
|
|
14.4.2022, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400

|
НЕ факт, что значения переменных из формулы аналогичны отображаемым значениям в этой строке, перекиньте их для проверки в временные переменные до строки с формулой. Если неправильно инициировать задание таймера , то да, возможна такая ситуация
|
|
|
|
|
15.4.2022, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Какой именно момент в присланном вас смущает? То, что %CV7.V = 0 ? Это внутреннее значение счётчика и оно вполне может быть таким Таймера тут не вижу Цитата Кроме того у меня еще бывали случаи когда таймер TON доходит до конца, выдает единицу, но эта единица не присваивалась к биту который стоял на выходе. Пришлите проект с получаемой ошибкой и опишите, когда и как возникает. Возможно, программа делает только то, что написано, а написано не совсем корректно
Сообщение отредактировал ogorsv - 15.4.2022, 17:02
|
|
|
|
|
18.4.2022, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
Цитата(ogorsv @ 15.4.2022, 17:59)  Какой именно момент в присланном вас смущает? То, что %CV7.V = 0 ? Это внутреннее значение счётчика и оно вполне может быть таким Таймера тут не вижу Добрый день. со счетчиком разобрался, увы да, порой начинаю тупить и не сразу находишь ошибки в коде. этот счетчик вызывался в другой части кода изза чего возникали странные результаты расчетов в тултипах. а вот причину того что выход таймера не присваивался биту на выходе найти не удалось. но поиск ответа отложится до следующей поездки на объект
|
|
|
|
|
25.4.2022, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.7.2018
Пользователь №: 345498

|
Доброго дня, есть в 241/251 переменная что бы можно было рестартануть ПЛК?
|
|
|
|
|
25.4.2022, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Knizhenok @ 25.4.2022, 13:16)  Доброго дня, есть в 241/251 переменная что бы можно было рестартануть ПЛК? Переменная есть PLC_W.q_wPLCControl https://product-help.schneider-electric.com...SE-0002619.htmlПосле рестарта ПЛК перейдет в Stop, а вот запустить его по сети уже нельзя. p.s. Но можно через Web сервер.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 25.4.2022, 9:30
|
|
|
|
|
2.5.2022, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Цитата(Knizhenok @ 25.4.2022, 9:16)  Доброго дня, есть в 241/251 переменная что бы можно было рестартануть ПЛК? Я бы попробовал для такой задачи выделить один дискретный выход, который, при необходимости, рвал бы цепь питания ПЛК. Как вариант.
|
|
|
|
|
3.11.2023, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491

|
Всех приветствую! есть КНС под управлением m221ce24t/tr out source, но насколько я понимаю он пустой, флешки тоже нет Есть задача запустить и достаточно оперативно, нет у ли у кого готовой программы, или хотя бы похожей. стобы можно было оперативно все это дело запустить Схема шкафа есть но фактически, используется только два насоса
|
|
|
|
|
  |
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|