Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
10 страниц V  « < 8 9 10  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Somachine, ПО для ПЛК Modicon M241, M251, M258, HMISCU, LMC078
ogorsv
сообщение 6.11.2023, 13:45
Сообщение #271





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Приветствую

Думаю, придётся вам писать самому или заказывать написание кому-то
Если будете заказывать - приготовьте список сигналов ввода-вывода с привязкой к адресам и алгоритм работы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 6.11.2023, 22:28
Сообщение #272





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Цитата(brul @ 3.11.2023, 14:03) *
...есть КНС под управлением m221ce24t/tr out source, но насколько я понимаю он пустой, флешки тоже нет...

Как Вы определили, что он пустой?
Переключатель "RUN/STOP" пробовали передёрнуть?
Судя по фото, ПЛК не в режиме RUN.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.11.2023, 5:55
Сообщение #273


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(brul @ 3.11.2023, 19:03) *
Всех приветствую!
есть КНС под управлением m221ce24t/tr out source, но насколько я понимаю он пустой, флешки тоже нет
Есть задача запустить и достаточно оперативно, нет у ли у кого готовой программы, или хотя бы похожей. стобы можно было оперативно все это дело запустить
Схема шкафа есть но фактически, используется только два насоса

прежде чем влезать на такой объект, я бы поинтересовался его историей.
т.к. там пахнет отнюдь не деньгами и не кнс, а банальным кидаловом...
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sam507
сообщение 18.12.2025, 21:32
Сообщение #274





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.9.2009
Пользователь №: 38746



Добрый день.

Может быть моя проблема очень простая, но у меня проблема с адресацией. Как-то не могу понять какой адрес переменной выставить на панели, чтобы контроллер видел значения. В описании карты адресов написано:
1) System and diagnostic variables (%MW60000...%MW60199)
This memory is accessible through Modbus requests only. These must be read-only requests.
2) Dynamic Memory Area: Read Relocation Table (%MW60200...%MW61999)
This memory is accessible through Modbus requests only. These must be read-only requests.
3) System and diagnostic variables (%MW62000...%MW62199)
This memory is accessible through Modbus requests only. These can be read or write requests.
4) Dynamic Memory Area: Write Relocation Table (%MW62200...%MW63999)
This memory is accessible through Modbus requests only. These can be read or write requests.

Из чего я заключил следующее - 1) и 3) должны быть видны в области "ModBus TCP Slave I/O Mapping",
а 2) и 4) с таблице "Relocation Table".
Далее
1. Сделал в панели переменные с адресами 30001, 30201, 32001, 32201, 40001, 40201, 42001, 42201. Переменные типа INT.
2. Чтобы проверить, как передаются данные, поместил на панели поля ввода/вывода с отображением в двоичном коде.
Прикрепленный файл  Рис1.jpg ( 44,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

3. В контроллере в "ModBus TCP Slave I/O Mapping" привязал переменные типа WORD
Прикрепленный файл  Рис2.jpg ( 180,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

4. Также сделал Relocation Table и привязал в ней переменные
Прикрепленный файл  Рис3.jpg ( 44,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

Далее сохранил и прогрузил все. Контроллер Логин для просмотра переменных онлайн.
Убедился, что адреса 30001, 30200, 32001 и 32201 как и описано используется только для чтения. При попытке ввода выдает системную ошибку.
При вводе значений в поля с адресами 40001, 40201, 42001 и 42201 отображаются значения на панели.
НО при просмотре в SoMachine никаких изменений не вижу. Ни на вкладке ModBus TCP Slave I/O Mapping, ни на вкладке Relocation Table
Забыл добавить связь между панелью и ПЛК идет по TCP.

Прошу посоветовать что и куда я не так тыкаю.

Сообщение отредактировал sam507 - 18.12.2025, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 8 9 10
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 23:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных