> Способы регулирования давления в автоматических установках водяного пожаротушения, АУПТ
dempsey
сообщение 23.3.2017, 22:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2017
Из: Пермь
Пользователь №: 318055



Всем доброго времени суток.
Имеем высокое здание. Внизу насосная. Если установим УУ в подземном этаже, то гидростатический напор будет более 1 МПа. А к нему еще потери напора, давление у диктующего оросителя надо прибавить. в сп 5 не допускается более 1 МПа. Это проблема номр 1. Проблема номер 2 - необходимо выровнить требуемый напор для разных этажей.
Как можно решить данные проблемы?
Регуляторы давления или редукционные клапаны применяются в водоснабжении высоких жилых домов. Но так как в АУПТ вода не циркулирует, в отличии от обычного водоснабжения - возможо ли их применение?

Сообщение отредактировал dempsey - 23.3.2017, 22:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.3.2017, 23:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(dempsey @ 23.3.2017, 22:08) *
Всем доброго времени суток.
Имеем высокое здание. Внизу насосная. Если установим УУ в подземном этаже, то гидростатический напор будет более 1 МПа. А к нему еще потери напора, давление у диктующего оросителя надо прибавить. в сп 5 не допускается более 1 МПа. Это проблема номр 1. Проблема номер 2 - необходимо выровнить требуемый напор для разных этажей.
Как можно решить данные проблемы?
Регуляторы давления или редукционные клапаны применяются в водоснабжении высоких жилых домов. Но так как в АУПТ вода не циркулирует, в отличии от обычного водоснабжения - возможо ли их применение?

Вопрос рассматривался на данном форуме несколько раз. Например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%EB%E5%ED%E8%FF
Для каждого этажа в принципе давление можно не регулировать. Но если принципиально, ставьте регулятор на каждый этаж. Если хочется иметь одинаковое давление при конкретном расходе, можно перед СПЖ этажа поставить индивидуально рассчитанную шайбу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных