Всем доброго времени суток.
Имеем высокое здание. Внизу насосная. Если установим УУ в подземном этаже, то гидростатический напор будет более 1 МПа. А к нему еще потери напора, давление у диктующего оросителя надо прибавить. в сп 5 не допускается более 1 МПа. Это проблема номр 1. Проблема номер 2 - необходимо выровнить требуемый напор для разных этажей.
Как можно решить данные проблемы?
Регуляторы давления или редукционные клапаны применяются в водоснабжении высоких жилых домов. Но так как в АУПТ вода не циркулирует, в отличии от обычного водоснабжения - возможо ли их применение?