Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Способы регулирования давления в автоматических установках водяного пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
dempsey
Всем доброго времени суток.
Имеем высокое здание. Внизу насосная. Если установим УУ в подземном этаже, то гидростатический напор будет более 1 МПа. А к нему еще потери напора, давление у диктующего оросителя надо прибавить. в сп 5 не допускается более 1 МПа. Это проблема номр 1. Проблема номер 2 - необходимо выровнить требуемый напор для разных этажей.
Как можно решить данные проблемы?
Регуляторы давления или редукционные клапаны применяются в водоснабжении высоких жилых домов. Но так как в АУПТ вода не циркулирует, в отличии от обычного водоснабжения - возможо ли их применение?
BTS
Цитата(dempsey @ 23.3.2017, 22:08) *
Всем доброго времени суток.
Имеем высокое здание. Внизу насосная. Если установим УУ в подземном этаже, то гидростатический напор будет более 1 МПа. А к нему еще потери напора, давление у диктующего оросителя надо прибавить. в сп 5 не допускается более 1 МПа. Это проблема номр 1. Проблема номер 2 - необходимо выровнить требуемый напор для разных этажей.
Как можно решить данные проблемы?
Регуляторы давления или редукционные клапаны применяются в водоснабжении высоких жилых домов. Но так как в АУПТ вода не циркулирует, в отличии от обычного водоснабжения - возможо ли их применение?

Вопрос рассматривался на данном форуме несколько раз. Например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%EB%E5%ED%E8%FF
Для каждого этажа в принципе давление можно не регулировать. Но если принципиально, ставьте регулятор на каждый этаж. Если хочется иметь одинаковое давление при конкретном расходе, можно перед СПЖ этажа поставить индивидуально рассчитанную шайбу.