KryElen
сообщение 24.3.2017, 10:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315589



Здравствуйте!
Имеется контроллер SAMBA типа SM43-J-T20. К нему по RS485 подключен датчик. Датчик не отвечает на запросы. Решила попробовать промониторить порт, возможно отправляется неправильная команда. соединила com-порт контроллера через преобразователь Овен АС4 с usb компа. Использую Serial Port Monitor. Но почему-то в портмониторе не отображается команда, которую я отсылаю с контроллера, а пишет только ответ com-порта, т.е мусор.
Прикрепленный файл  Port_Monitor.png ( 69,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Подскажите, как просмотреть команду, которую я отсылаю с контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 24.3.2017, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"К нему по RS485 подключен датчик. Датчик не отвечает на запросы. Решила попробовать промониторить порт"

..вы б сначала установили устойчивую связь "комп<->датчик" через OPC какой-нить типа KEP Server, в нем кстати и диагностика COM-порта есть

"не отображается команда, которую я отсылаю с контроллера, а пишет только ответ com-порта, т.е мусор."

..ну как вариант полярность A B где-то попутана, и как понять "ответ COM-порта"?, если ему мусор пришел, он вообще не должен отвечать, ну если мы про ModBus RTU
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.3.2017, 18:53
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пользуюсь:

сниферы
Spy485
ComRead v.2.01

модбас сканер
CAS Modbus Scanner

нужно два usb-rs485
один будет опрашивать, второй писать обмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KryElen
сообщение 27.3.2017, 9:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315589



ktulu
"..вы б сначала установили устойчивую связь "комп<->датчик" через OPC какой-нить типа KEP Server, в нем кстати и диагностика COM-порта есть". Как раз со связью комп<->датчик никаких проблем и нет - все замечательно работает, а вот Unitrinics с датчиком не хочет общаться. Пробовала разными способами отправлять команду (кстати - это не Modbus, а свой особенный свой протокол) - датчик молчит, поэтому и хотела прослушать com-порт от контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 28.3.2017, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(KryElen @ 24.3.2017, 11:58) *
Здравствуйте!
...
Но почему-то в порт мониторе не отображается команда, которую я отсылаю с контроллера, а пишет только ответ com-порта, т.е мусор.

Подскажите, как просмотреть команду, которую я отсылаю с контроллера.

Установите заглушку которая соединит клеммы
2 и 3 COM-порта (прием с передачей).
Все что будет передаваться будет отображаться в строке принято.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KryElen
сообщение 29.3.2017, 9:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315589



Всем спасибо за помощь! Помогла смена полярности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных