Fish.ka
сообщение 24.3.2017, 11:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Из каких материалов можно проектировать трубопроводы в подвале многоквартирного жилого дома для отопления? Где это написано? Только из стальных кто-то говорил....срочно именно нормы нужны. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 24.3.2017, 11:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



СП 60.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 24.3.2017, 11:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



не нашла, чтобы именно фраза звучала, что стальные. УК хочет сделать все из полипропилена-вплоть до теплового пункта. Нужно доказать, что нельзя полимерные трубы применять.

Про тепловые пункты нашла...Дальше можно в соответствии со сроком службы при определенной температуре и давлении доказать...но. Надо именно пальцем в нормы ткнуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 24.3.2017, 12:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Почему нельзя?

Можно. Тока надо чтоб при пересечении конструкций они имели предела огнестойкости не меньше чем конструкция. У пластика с этим проблемы. Где написано, не помню, фз какойто кажется.

Ну и если здраво поразмыслить... Это сразу температурные расширения, потом срок службы и прочий гемор. Вопщем я так не делаю. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 24.3.2017, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Цитата(Fish.ka @ 24.3.2017, 12:52) *
не нашла, чтобы именно фраза звучала, что стальные. УК хочет сделать все из полипропилена-вплоть до теплового пункта. Нужно доказать, что нельзя полимерные трубы применять.

Про тепловые пункты нашла...Дальше можно в соответствии со сроком службы при определенной температуре и давлении доказать...но. Надо именно пальцем в нормы ткнуть


Ваши сомнения не безосновательны. Согласно пункта 8 ПП РФ №491 от 13.08.2006. "...границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом".


Параметры по давлению и температуре на этом участке, в том числе в ИТП, несколько иные, чем после ИТП в МКД.
Поэтому тут вполне применимы СП 124.13330.2012., пункт 10.3 которых ограничивает применение неметаллических труб температурой воды 135 град.С и ниже при давлении до 1,6МПа включительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 24.3.2017, 13:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



К внутренним инженерным сетям(если теплопровод не транзитный) СП124 отношения не имеет. Об этом вобщемто в процитированном пункте сказано. Граница между ТС и внутренними сетями определяется по общедомовому счетчику.

Сообщение отредактировал Амиго - 24.3.2017, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 24.3.2017, 13:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 27.3.2017, 6:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Цитата(Амиго @ 24.3.2017, 13:13) *
К внутренним инженерным сетям(если теплопровод не транзитный) СП124 отношения не имеет. Об этом вобщемто в процитированном пункте сказано. Граница между ТС и внутренними сетями определяется по общедомовому счетчику.

Выдержка из СП 124.13330.2012., пункт 1.2.:
"Настоящий свод правил распространяется на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) центральных тепловых пунктов и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара".
По классификации ПТЭ ТЭУ в подвале МКД могут находится одновременно три типа теплоэнергоустановок: тепловые сети, ИТП, системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.
То есть необходимо при проектировании применять как СП 124.13330.2012,так и СП 41-101-95; СП 60.13330.2012.

Балансовая принадлежность внутридомового участка тепловых сетей до ИТП - собственники МКД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных