Цитата(Амиго @ 24.3.2017, 13:13)

К внутренним инженерным сетям(если теплопровод не транзитный) СП124 отношения не имеет. Об этом вобщемто в процитированном пункте сказано. Граница между ТС и внутренними сетями определяется по общедомовому счетчику.
Выдержка из СП 124.13330.2012., пункт 1.2.:
"Настоящий свод правил распространяется на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) центральных тепловых пунктов
и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара".
По классификации ПТЭ ТЭУ в подвале МКД могут находится одновременно три типа теплоэнергоустановок: тепловые сети, ИТП, системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.
То есть необходимо при проектировании применять как СП 124.13330.2012,так и СП 41-101-95; СП 60.13330.2012.
Балансовая принадлежность внутридомового участка тепловых сетей до ИТП - собственники МКД.