Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подскажите СП или нормы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Fish.ka
Здравствуйте. Из каких материалов можно проектировать трубопроводы в подвале многоквартирного жилого дома для отопления? Где это написано? Только из стальных кто-то говорил....срочно именно нормы нужны. Заранее спасибо!
defuser
СП 60.13330.2012
Fish.ka
не нашла, чтобы именно фраза звучала, что стальные. УК хочет сделать все из полипропилена-вплоть до теплового пункта. Нужно доказать, что нельзя полимерные трубы применять.

Про тепловые пункты нашла...Дальше можно в соответствии со сроком службы при определенной температуре и давлении доказать...но. Надо именно пальцем в нормы ткнуть
Амиго
Почему нельзя?

Можно. Тока надо чтоб при пересечении конструкций они имели предела огнестойкости не меньше чем конструкция. У пластика с этим проблемы. Где написано, не помню, фз какойто кажется.

Ну и если здраво поразмыслить... Это сразу температурные расширения, потом срок службы и прочий гемор. Вопщем я так не делаю. smile.gif
СИГ
Цитата(Fish.ka @ 24.3.2017, 12:52) *
не нашла, чтобы именно фраза звучала, что стальные. УК хочет сделать все из полипропилена-вплоть до теплового пункта. Нужно доказать, что нельзя полимерные трубы применять.

Про тепловые пункты нашла...Дальше можно в соответствии со сроком службы при определенной температуре и давлении доказать...но. Надо именно пальцем в нормы ткнуть


Ваши сомнения не безосновательны. Согласно пункта 8 ПП РФ №491 от 13.08.2006. "...границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом".


Параметры по давлению и температуре на этом участке, в том числе в ИТП, несколько иные, чем после ИТП в МКД.
Поэтому тут вполне применимы СП 124.13330.2012., пункт 10.3 которых ограничивает применение неметаллических труб температурой воды 135 град.С и ниже при давлении до 1,6МПа включительно.
Амиго
К внутренним инженерным сетям(если теплопровод не транзитный) СП124 отношения не имеет. Об этом вобщемто в процитированном пункте сказано. Граница между ТС и внутренними сетями определяется по общедомовому счетчику.
Fish.ka
Всем спасибо за ответы!
СИГ
Цитата(Амиго @ 24.3.2017, 13:13) *
К внутренним инженерным сетям(если теплопровод не транзитный) СП124 отношения не имеет. Об этом вобщемто в процитированном пункте сказано. Граница между ТС и внутренними сетями определяется по общедомовому счетчику.

Выдержка из СП 124.13330.2012., пункт 1.2.:
"Настоящий свод правил распространяется на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) центральных тепловых пунктов и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара".
По классификации ПТЭ ТЭУ в подвале МКД могут находится одновременно три типа теплоэнергоустановок: тепловые сети, ИТП, системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.
То есть необходимо при проектировании применять как СП 124.13330.2012,так и СП 41-101-95; СП 60.13330.2012.

Балансовая принадлежность внутридомового участка тепловых сетей до ИТП - собственники МКД.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.