> Проблема с паровым теплообменником, Периодически течет теплообменник
AlexGo
сообщение 27.3.2017, 19:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.2.2014
Пользователь №: 225086



Всем доброе время суток.
Прошу помочь в таком вопросе.
У нас имеется приточная установка в которой в качестве теплоносителя используется пар.
После ввода в эксплуатацию (прошло 3 зимних месяца эксплуатации) теплообменник вдруг потек. Сервисники запаяли, опрессовали.
Запустили установку. На следующий день опять течь.
Течь в новых местах.
Опять запаяли , о прессовали. Поработала 3 дня вновь течь. И вновь в новых местах.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Где искать проблему?

Трубки теплообменника-медь.

Прошу совета-помощи.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 20:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Это http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116549 не ваша тема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konsuent
сообщение 27.3.2017, 20:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318163



Медь мягкий и пластичный металл может расшатываться циклически усталосто
Сталь наоборот упруго деформируется и не расшатывается
Пока пар летел напрямую медные трубки стояли неодвижно
Постановка ко была в том числе из за перегрева воздуха
Ко стал циклически зажимать подачу и началось расшатывание трубок
Трщины у основания должны быть видны визуально
Также пролетный пар режет медь а после монтажа ко коллектор шевелят не хило
Ослабленные трубки отпадают уже сами после грубого монтажа
Все это было и много раз и в итоге от меди отказались и ушли в нерж сталь
Заказов стало больше а аварий просто и нет
Конечно высота монтажа ко критична
И подбор паровых калориферов важен
Правильное решение всегда одно
Расчетный калорифер из нерж стали
Плюс полный комплект обвязки
Плюс корректный монтаж

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2017, 21:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Konsuent @ 27.3.2017, 20:47) *
Медь мягкий и пластичный металл может расшатываться циклически усталосто
Сталь наоборот упруго деформируется и не расшатывается
Пока пар летел напрямую медные трубки стояли неодвижно
Постановка ко была в том числе из за перегрева воздуха
Ко стал циклически зажимать подачу и началось расшатывание трубок
Трщины у основания должны быть видны визуально
Также пролетный пар режет медь а после монтажа ко коллектор шевелят не хило
Ослабленные трубки отпадают уже сами после грубого монтажа
Все это было и много раз и в итоге от меди отказались и ушли в нерж сталь
Заказов стало больше а аварий просто и нет
Конечно высота монтажа ко критична
И подбор паровых калориферов важен
Правильное решение всегда одно
Расчетный калорифер из нерж стали
Плюс полный комплект обвязки
Плюс корректный монтаж

Это же рэп, парни!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274