Цитата(Konsuent @ 27.3.2017, 20:47)

Медь мягкий и пластичный металл может расшатываться циклически усталосто
Сталь наоборот упруго деформируется и не расшатывается
Пока пар летел напрямую медные трубки стояли неодвижно
Постановка ко была в том числе из за перегрева воздуха
Ко стал циклически зажимать подачу и началось расшатывание трубок
Трщины у основания должны быть видны визуально
Также пролетный пар режет медь а после монтажа ко коллектор шевелят не хило
Ослабленные трубки отпадают уже сами после грубого монтажа
Все это было и много раз и в итоге от меди отказались и ушли в нерж сталь
Заказов стало больше а аварий просто и нет
Конечно высота монтажа ко критична
И подбор паровых калориферов важен
Правильное решение всегда одно
Расчетный калорифер из нерж стали
Плюс полный комплект обвязки
Плюс корректный монтаж
Это же рэп, парни!