Всем доброе время суток.
Прошу помочь в таком вопросе.
У нас имеется приточная установка в которой в качестве теплоносителя используется пар.
После ввода в эксплуатацию (прошло 3 зимних месяца эксплуатации) теплообменник вдруг потек. Сервисники запаяли, опрессовали.
Запустили установку. На следующий день опять течь.
Течь в новых местах.
Опять запаяли , о прессовали. Поработала 3 дня вновь течь. И вновь в новых местах.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Где искать проблему?
Трубки теплообменника-медь.
Прошу совета-помощи.
Konsuent
27.3.2017, 20:47
Медь мягкий и пластичный металл может расшатываться циклически усталосто
Сталь наоборот упруго деформируется и не расшатывается
Пока пар летел напрямую медные трубки стояли неодвижно
Постановка ко была в том числе из за перегрева воздуха
Ко стал циклически зажимать подачу и началось расшатывание трубок
Трщины у основания должны быть видны визуально
Также пролетный пар режет медь а после монтажа ко коллектор шевелят не хило
Ослабленные трубки отпадают уже сами после грубого монтажа
Все это было и много раз и в итоге от меди отказались и ушли в нерж сталь
Заказов стало больше а аварий просто и нет
Конечно высота монтажа ко критична
И подбор паровых калориферов важен
Правильное решение всегда одно
Расчетный калорифер из нерж стали
Плюс полный комплект обвязки
Плюс корректный монтаж
Цитата(Konsuent @ 27.3.2017, 20:47)

Медь мягкий и пластичный металл может расшатываться циклически усталосто
Сталь наоборот упруго деформируется и не расшатывается
Пока пар летел напрямую медные трубки стояли неодвижно
Постановка ко была в том числе из за перегрева воздуха
Ко стал циклически зажимать подачу и началось расшатывание трубок
Трщины у основания должны быть видны визуально
Также пролетный пар режет медь а после монтажа ко коллектор шевелят не хило
Ослабленные трубки отпадают уже сами после грубого монтажа
Все это было и много раз и в итоге от меди отказались и ушли в нерж сталь
Заказов стало больше а аварий просто и нет
Конечно высота монтажа ко критична
И подбор паровых калориферов важен
Правильное решение всегда одно
Расчетный калорифер из нерж стали
Плюс полный комплект обвязки
Плюс корректный монтаж
Это же рэп, парни!