Котёл Buderus Logano G124-32 Ws, защита котла от низкой обратки |
|
|
|
29.3.2017, 10:22
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
смотрю каталоги, и не могу понять, как в котле BUDERUS Logano G124-32 WS реализована защита от низкой обратки и большого перепада по теплоносителю. есть простенькая схема из рекомендаций по этому котлу. т.е котлового насоса нет, есть только насосы потребителей. в штатной автоматике нет (или я не нашёл) управляющего сигнала на систему защиты (например насос на перемычке для разбавления обратки). возможно, эта система установлена в котле и работает сама по себе. но подтверждения этому получить не могу. есть знающие люди, которые сталкивались с такими котлами?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
29.3.2017, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ssn @ 29.3.2017, 10:22)  смотрю каталоги, и не могу понять, как в котле BUDERUS Logano G124-32 WS реализована защита от низкой обратки и большого перепада по теплоносителю. есть простенькая схема из рекомендаций по этому котлу. т.е котлового насоса нет, есть только насосы потребителей. в штатной автоматике нет (или я не нашёл) управляющего сигнала на систему защиты (например насос на перемычке для разбавления обратки). ... Реализовать можно трехходовым термостатом, специально для этих целей выпускаемого некоторыми производителями. Насос можно поставить и на обратку котла, особенно если котел ТТ.
Жаль только, что без насоса в чисто гравитационной системе такой термостат не будет работать (насколько понимаю).
|
|
|
|
|
29.3.2017, 11:40
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
это понятно что можно. вопрос в том, что этим обычно управляет автоматика котла (например у виссмана) тут в автоматике не предусмотрено таких сигналов.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ssn @ 29.3.2017, 11:40)  это понятно что можно. вопрос в том, что этим обычно управляет автоматика котла (например у виссмана) тут в автоматике не предусмотрено таких сигналов. Такое же решение которое предложил Вам, предлагает и сам производитель вышеозвученного котла. Вот скан из документации на этот котел.
А электронная или электромеханическая автоматика в данном случае и не нужна, так как трехходовой термостат чисто механический и энергонезависимый. Это то же самое, что термостат в автомобиле.
Сообщение отредактировал Inchin - 29.3.2017, 12:10
|
|
|
|
|
29.3.2017, 12:33
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
от чего то я думаю, что это какой то котёл на твёрдом топливе, не на газу (накопительный бак тому подтверждение). в этой схеме есть котловой насос. такое решение мне понятно, но повторюсь. с котлом предлагается автоматика, и у этой автоматики нет управляющего сигнала ни для котлового насоса, ни для насоса защиты. но все равно спасибо.
а можно ссылку на этот мануал по котлу? потому как я такой схемы в документации которая у меня есть не вижу
зы. да, точно, это твердотопливный котёл. даже загрузочная дверца есть.
Сообщение отредактировал ssn - 29.3.2017, 12:43
|
|
|
|
|
29.3.2017, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ssn @ 29.3.2017, 12:33)  1. от чего то я думаю, что это какой то котёл на твёрдом топливе, не на газу (накопительный бак тому подтверждение). ... 2. а можно ссылку на этот мануал по котлу? потому как я такой схемы в документации которая у меня есть не вижу
3. зы. да, точно, это твердотопливный котёл. даже загрузочная дверца есть. 1. Конечно, насколько помню, это почти в первых строках паспорта котла написано. 2. Можно. Прилагаю к посту часть документации, свободно распространяющейся на сайте Будеруса (откуда её и скачивал)
Logano_S111_2_KZ.pdf ( 2,46 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 321
__________________________________Buderus_Logano_S111_2.pdf ( 1,44 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4023. "Ну дык!" Эх! Хотелось бы пошутить, да вдруг Вы оскорбитесь...  Лучше пойдемте-ка в сторонку и "пивка попьем".
|
|
|
|
|
29.3.2017, 13:15
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну... это... котёл то хоть и Logano, но имеет другую маркировку. G124-32 WS это газовый котёл, и мануал на него немного другой. но все равно спасибо про пошутить - пошутить конечно можно, сам люблю это дело. главное что бы в тему и весело )))) вопрос в том, что есть котёл Logano G124-32 WS, есть к нему штатная автоматика Logamatic2107 вот картинка с этим контроллером и схема управления. нет ни котлового насоса, ни сигнала для внешнего оборудования защиты. возможно, в котле стоит этот насос, но про это не написано ни где. как раз написано, что надо обеспечить условия, что бы не было низкой обратки. ещё вычитал в мануале, что при низкой обратке котёл останавливает насосы потребителей. а что происходит далее опять же не понятно.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ssn @ 29.3.2017, 13:15)  1. ну... это... котёл то хоть и Logano, но имеет другую маркировку. G124-32 WS это газовый котёл, и мануал на него немного другой. но все равно спасибо
2. про пошутить - пошутить конечно можно, сам люблю это дело. главное что бы в тему и весело )))) ... 1. Писали, что котёл 111, оказалось, что 124  . "Как проверить? - Лезть под платье? - Так получишь по мордам!" (с) Высоцкий Писали, что у Вас "жигули-классика", а оказалось, что трактор "Беларусь К-700". Лучше бы, чтобы сразу Вы выложили все имеющиеся у Вас "рояли в кустах". 2. А пошутить хотел так: "Зачем слона замечать? - он же такой мааааааленький!".
|
|
|
|
|
29.3.2017, 13:51
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
... а можно уточнить, где я это писал. по моему и в названии темы и в первом посте темы стоит котёл 124 странный какой то диалог. но весёлый. шутка зашла )))))
Сообщение отредактировал ssn - 29.3.2017, 13:52
|
|
|
|
|
29.3.2017, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ssn @ 29.3.2017, 13:51)  ... а можно уточнить, где я это писал... в первом посте темы стоит котёл 124 странный какой то диалог. но весёлый. шутка зашла ))))) Ох! Не держите на меня зла, пожалуйста..., ведь писал из желания Вам помочь... (если с Вашей точки зрения, плохи были мои советы - шли бы подальше от них) Сам не понимаю, почему мне в голову "стукнуло" 111 котёл, вместо 124. Тем более приглашаю пойти и решить все разногласия мирным путём через распитие "сами знаете чего". Тем не менее не понимаю, почему Вы элементарно не могли зайти на оф. сайт Будеруса и скачать там всю необходимую Вам документацию на интересующий Вас котёл? И её изучить? Если данные Вам мною советы показались Вам глупыми - то простите за потраченное Вами время. Тогда не нужно было задавать вопросов на форуме, а изучать техдоки производителя. Тогда бы и претензий ни к кому не смогли бы предъявить.
Сообщение отредактировал Inchin - 29.3.2017, 14:37
|
|
|
|
|
29.3.2017, 14:44
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
не. почему. я так и написал. что есть инструкция по котлу. в ней написано, что надо защищать от низкой обратки. как защищать, не написано. в контроллере сигнала нет. по моему именно так и написано в первом посте. я нашел на сайте производителя инструкцию по эксплуатации, по обслуживанию, по обслуживанию для продвинутых пользователей и чего то там ещё. ни в одной нет информации по расходу воды через котел (надо постоянно или есть варианты переменного расхода и какой минимум), и не нашел по температуре. написал письмо представителям, они как то молчат пока. вот вопрос и родился. какая обида? нет никаких обид. форум же для того и создан, что бы можно было общаться. просто вы взяли схему от другого котла, и я как бы удивился, но виду не подал ))) интернет он же такой, все же пошутить хотят. а советы в общем и целом ведь правильные. надо просто взять и сделать эту защиту. но... повторюсь... чем будет управляться эта защита (если это насос)
Сообщение отредактировал ssn - 29.3.2017, 14:47
|
|
|
|
|
29.3.2017, 23:31
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
оказывается, там запатентованная система распределения потоков интересно, как это работает на малых расходах котловой воды. но прикольно конечно.
|
|
|
|
|
31.3.2017, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
перечитайте в инструкции по монтажу и техобслуживанию п. 2.10.9 условия эксплуатации по минимальной температуре воды. там есть сноска 3. дальше надо смотреть инструкции на эти Logamatic 2101, 2109. возможно там есть функция остановки насосов на время старта котла или что-то в этом роде. кроме того, кажется у будеруса есть отдельные инструкции для проектирования, и там более развернутая тепловая схема.
|
|
|
|
|
31.3.2017, 21:01
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
не. более развёрнутой документации я не нашёл. по результатам общения с представителями оказалось, что такой модной функции защиты котла в этом изделии нет. (как той, что я выкладывал один пост назад) вся защита котла (при погодозависимой автоматике) состоит в выключении насосов потребителей при уменьшении температуры обратки. а в каком режиме будет работать система с тёплыми полами... видимо постоянный пуск стоп насосов. задал этот вопрос представителям, пока не ответили. в общем. чем дальше, тем ближе висман. не на много и дороже получается кстати.
Сообщение отредактировал ssn - 31.3.2017, 21:02
|
|
|
|
|
31.3.2017, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
технология смешения воды в корпусе котла может и у этого котла реализована, надо смотреть инструкции по проектированию. мне кажется для бытового котла с частыми простоями должно быть еще системой предусмотрено что-то по ограничению расхода на момент включения
|
|
|
|
|
31.3.2017, 21:03
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
нет. это ответ производителя. этот котёл не имеет такого решения. а контроллеры Logamatic 2101, 2109. опять же, возможно я чего не понял, или не нашёл... эти контроллеры не умеют управлять контурами (клапанами).
Сообщение отредактировал ssn - 31.3.2017, 21:05
|
|
|
|
|
31.3.2017, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Цитата(ssn @ 31.3.2017, 22:01)  вся защита котла (при погодозависимой автоматике) состоит в выключении насосов потребителей при уменьшении температуры обратки. а в каком режиме будет работать система с тёплыми полами... видимо постоянный пуск стоп насосов. задал этот вопрос представителям, пока не ответили. вот это похоже и обеспечивает логаматик. а с теплыми полами в чем проблема? там 45 град, это заведомо ниже котловых ограничений мы пишем посты параллельно)
|
|
|
|
|
31.3.2017, 21:23
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну как в чем проблема. обратка с теплых полов будет 30С. гарантировано мало для котла. и он будет останавливать насос, нагревать свой объём и опять пускать насос. такое дозированное действе будет.
|
|
|
|
|
31.3.2017, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
на теплых полах свой 3х ходовой регулятор, и он открыт большей частью на рециркуляцию контура, т.к. у него температура 45, т.е. он обратный коллектор разбавляет не сильно. вот инструкция по проектирования для чугунных котлов GE. я бегло пролистал, хоть они екострим - но схемы там кажется обычные - с рециркуляцией.
|
|
|
|
|
31.3.2017, 21:49
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(lentyai @ 31.3.2017, 21:41)  на теплых полах свой 3х ходовой регулятор, и он открыт большей частью на рециркуляцию контура, т.к. у него температура 45, т.е. он обратный коллектор разбавляет не сильно. а если работает только тёплый пол... ничего он не разбавляет про схемы на других котлах будероса. да, на других котлах вполне обычные схемы с насосами помеса. на этом котле на автоматике котла нет такой функции как управление этим насосом. в общем... через неделю как раз будет семинар у нас в городе, вот схожу и все выведаю.
Сообщение отредактировал ssn - 31.3.2017, 21:51
|
|
|
|
|
1.4.2017, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ssn @ 31.3.2017, 21:49)  ... на этом котле на автоматике котла нет такой функции как управление этим насосом. в общем... через неделю как раз будет семинар у нас в городе, вот схожу и все выведаю. Может "плюнуть" на поиски "где концы у автоматики котла" и сделать на выходе подмес на трехходовом энергонезависимом термостате и постоянно работающем насосе?
|
|
|
|
|
1.4.2017, 14:20
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
))) производитель плавно намекнул на слёт с гарантии, в случае модификации схемы и управления. странно, но факт. подожду семинара.
|
|
|
|
|
1.4.2017, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Так если вообще не делать систему подмеса на выходе котла для повышения температуры обратки, наверное, тоже с гарантии котёл слетает?
|
|
|
|
|
1.4.2017, 15:49
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
нет. схема в первом посте данной темы. просто автоматика котла устроена так, что делает при пониженной обратке остановку насосов потребителей. будерос говорит что это нормально. я задал вопрос, как часто будет происходить пуск стоп насосов систем с низкими графиками (тёплые полы). пока молчат.
|
|
|
|
|
1.4.2017, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
А почему Будерус должно волновать, как часто будут запускаться ваши насосы? Больше того, у Логоматика 4321 есть функция регулирования температуры накопительного бака ГВС именно модуляцией насоса, он там включается-выключается с интервалом в секунды. Своего рода ШИМ. Самое смешное, что я узнал об этой функции, когда выгорели контакты пускателя этого насоса через год эксплуатации. Заменил на твердотелку. И мелким Грундфосовским насосам это пофиг. Они вообще, бывает, по несколько дней стоят заклиненные и не горят.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.4.2017, 16:47
|
|
|
|
|
1.4.2017, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(ssn @ 1.4.2017, 14:20)  ))) производитель плавно намекнул на слёт с гарантии, в случае модификации схемы и управления. Ужас!!!
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.7.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 66528

|
Защита от низкой обратки и большого перепада в 2107 реализована за счет логики насосов. Thermostream - это не про G124. 2109 нет возможности утанавливать доп. модули, следовательно не управляет серовприводом. 2101 - простейший вкл/вкл термостат - нет даже логики насосов. Хотите полноценную защиту от обратки - ставьте 4321. По поводу теплых полов: 2107 не поддерживает работу теплых полов в автоматическом летнем режиме (настроить можно, но немого колхозно).
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(qwertyuiop1 @ 3.4.2017, 16:27)  Защита от низкой обратки и большого перепада в 2107 реализована за счет логики насосов. Thermostream - это не про G124. 2109 нет возможности утанавливать доп. модули, следовательно не управляет серовприводом. 2101 - простейший вкл/вкл термостат - нет даже логики насосов. Хотите полноценную защиту от обратки - ставьте 4321. По поводу теплых полов: 2107 не поддерживает работу теплых полов в автоматическом летнем режиме (настроить можно, но немого колхозно). Что-то мне это кажется непросчитанным и двухсмымленным решением.... И извините, но на мой взгляд - полный бред. Хотите защитить обратку от пониженной темперетуры - ставьте штатный девейс, а не хрен знает что на хрен знает где....
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:53
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а можно ставить другой комплект автоматики? имею ввиду 4321.. в инструкции не написано про это. спасибо. буду смотреть.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.7.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 66528

|
Цитата(Inchin @ 3.4.2017, 16:41)  Что-то мне это кажется непросчитанным и двухсмымленным решением....
И извините, но на мой взгляд - полный бред. Хотите защитить обратку от пониженной темперетуры - ставьте штатный девейс, а не хрен знает что на хрен знает где.... Выражайтесь понятнее. Иначе получается непросчитано хрен знает что на хрен знает где, а то и полный бред. Конечно можно поставить и термостат механический, и 2101, и насос в розетку воткнуть. Но тогда, может и котел на АОГВ поменять? Цитата(ssn @ 3.4.2017, 16:53)  а можно ставить другой комплект автоматики? имею ввиду 4321.. в инструкции не написано про это. спасибо. буду смотреть. 4321 поставить можно, если заказчик потянет его ценник. Набросайте схему - выберем оптимальную автоматику. А так, с лета G124 и G234 должны будут работать c EMS Plus.
|
|
|
|