Цитата(AlexNF @ 2.1.2018, 16:58)

Подводки заменены полностью, на ППР с внутренним диаметром 18мм, вместо бывшего 16мм.
А по изначальному проекту внутренний диаметр подводок, был наверняка 21 с долями мм. Вот и подсчитайте, ради интереса соотношение площади внутр.сечения ду16, ду 18 и ду 21,5мм.
Короче, вынужден повториться, что у Вас несколько вариантов:
1. Увеличить сопротивление приборных узлов на всех этажах установкой балансировочной арматуры и установкой величин её преднастройки в соответствиии с гидравлическим расчётом. (Думаю, что этот вариант Вы не сможете осуществить в реальной жизни).
2. Уменьшить сопротивление своего собственного приборного узла.
3. Установить насос, с автоматическим ограничением перепада и расхода через Ваш приборный узел.
В любом их этих вариантов, требуется ещё и балансировка стояков между собой. Что также требует установки балансировочной арматуры еще и на стояки.