Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проектирование ВПВ, Ни как не доходит до неуча.
devil
сообщение 31.3.2017, 10:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121



Подскажите пожалуйста, что в себя должен включать проект по реконструкции ВПВ, на последнем этаже промышленного здания?

1) Надо ли составлять планы со старой трассировкой ВПВ?

2) Можно-ли не отображать другие этажи в проекте, то есть просто нарисовать разрывы от последнего этажа до подвала?

3) Не будет ли ошибкой сделать проект по реконструкции только на один этаж, из-за того что ремонт делают только на последнем (диктующем) этаже?

4) Как можно будет осуществить правильную подборку насосного оборудования, с учетом разности диаметра труб на других этажах (здание постройки 75 года, по СНиП 70-х годов расход составлял, 2 струи по 2,5 л/с каждая, сейчас 2 струи по 5 л/с каждая и требование подводить трубу Ду 65).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 31.3.2017, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Делал похожий проект года три назад. В экспертизе запросили принципиальную схему с диаметрами и гидравлический расчет на все здание. А план делал только этажа где велась реконструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.3.2017, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(devil @ 31.3.2017, 10:41) *
Подскажите пожалуйста, что в себя должен включать проект по реконструкции ВПВ, на последнем этаже промышленного здания?

1) Надо ли составлять планы со старой трассировкой ВПВ?

2) Можно-ли не отображать другие этажи в проекте, то есть просто нарисовать разрывы от последнего этажа до подвала?

3) Не будет ли ошибкой сделать проект по реконструкции только на один этаж, из-за того что ремонт делают только на последнем (диктующем) этаже?

4) Как можно будет осуществить правильную подборку насосного оборудования, с учетом разности диаметра труб на других этажах (здание постройки 75 года, по СНиП 70-х годов расход составлял, 2 струи по 2,5 л/с каждая, сейчас 2 струи по 5 л/с каждая и требование подводить трубу Ду 65).

Если сеть представляет из себя группу вертикальных стояков закольцованных сверху и снизу, может быть оказаться достаточным выпустить аксонометрическую схему и планировку реконструируемого этажа.
Пункт СП10 4.1.8 примечание 2 Может служить обоснованием как для сохранения ПК Ду 50, так и подключения ПК Ду65 к трубам Ду50, если гидравлический расчёт подтвердит пропуск необходимых расходов. Как-то раз такое делал в части реконструируемого здания. Местное УПО представленные расчёты убедили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devil
сообщение 31.3.2017, 14:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121



Заказчиков уже убедил поднять два стояка с подвала Ду 100 в разных концах здания. С соединением их по верху и снизу(подвал) (своеобразное кольцо), а от него отводы Ду 65 для ПК, всего 10 ПК на этаж. Потому что они в дальнейшем планируют делать реконструкцию этажами ниже и что бы не возникало лишних вопросов в дальнейшем просто делали такую же схему подключения что на данном этаже.
Считаю данное решение более продуктивным, так как полностью совпадет с действующими нормами СП10.13130.2009. Если не так поправьте пожалуйста.
Да и к тому трубы все равно за 40 лет уже забились, хотя как они утверждают испытания проходят ежегодно успешно(не верю).

Что-то ти по того что на рисунке, только с небольшими изменениями, кранов больше и расстановка другая стала.
https://yadi.sk/d/0JOSwdrD3GX5u8

Сообщение отредактировал devil - 31.3.2017, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных