> тепло потери, как посчитать тепло потери трубопровода в затопленном канале
boris111
сообщение 5.4.2017, 20:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318923



добрый вечер. кто может помочь посчитать потери тепла. длинна трассы 40м 2х трубная проложена в канале на глубине 1м50 см без изоляции затоплен грунтовыми водами t воды-2 градуса прямая в трубопроводе 50 обратка 40 диаметр трубы 50 мм расход воды 20 куб сутки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.4.2017, 22:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(boris111 @ 5.4.2017, 20:31) *
добрый вечер. кто может помочь посчитать потери тепла. длинна трассы 40м 2х трубная проложена в канале на глубине 1м50 см без изоляции затоплен грунтовыми водами t воды-2 градуса прямая в трубопроводе 50 обратка 40 диаметр трубы 50 мм расход воды 20 куб сутки

Через 1,5 м пути вода в трубах будет иметь температуру грунтовой воды.



Сообщение отредактировал Skorpion - 5.4.2017, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boris111
сообщение 5.4.2017, 23:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318923



потери за месяц 28 Гкал и так каждый год пока грунтовые воды . как это математически показать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 6.4.2017, 2:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



http://www.heat-system.ru/ru/raschet-teplo...v-truboprovode/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boris111
сообщение 7.4.2017, 23:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318923



всем спасибо. по ссылке все сходится только вместо толщины изоляции поставил теплоотдачу стали и разделил на миллион получил 24 Гкал что почти сошлось с реальными потерями
Рассчитываются тепловые потери по следующей формуле:

Q=2п*Лthumbdown.gif*(Tвн- Tнар)/ln(D/d), где

Q – теплопотери, Вт
П – константа = 3,14
Л – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,04 Вт/м2 0С
L – длина трубы, м
Tвн – температура жидкости в трубопроводе, 0С
Tнар – температура наружного воздуха или земли, 0С
D – наружный диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м
d – внутренний диаметр трубопровода, м

в место рожицы L не знаю как она туда влезла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных