boris111
добрый вечер. кто может помочь посчитать потери тепла. длинна трассы 40м 2х трубная проложена в канале на глубине 1м50 см без изоляции затоплен грунтовыми водами t воды-2 градуса прямая в трубопроводе 50 обратка 40 диаметр трубы 50 мм расход воды 20 куб сутки
Skorpion
Цитата(boris111 @ 5.4.2017, 20:31) *
добрый вечер. кто может помочь посчитать потери тепла. длинна трассы 40м 2х трубная проложена в канале на глубине 1м50 см без изоляции затоплен грунтовыми водами t воды-2 градуса прямая в трубопроводе 50 обратка 40 диаметр трубы 50 мм расход воды 20 куб сутки

Через 1,5 м пути вода в трубах будет иметь температуру грунтовой воды.

boris111
потери за месяц 28 Гкал и так каждый год пока грунтовые воды . как это математически показать
boris111
всем спасибо. по ссылке все сходится только вместо толщины изоляции поставил теплоотдачу стали и разделил на миллион получил 24 Гкал что почти сошлось с реальными потерями
Рассчитываются тепловые потери по следующей формуле:

Q=2п*Лthumbdown.gif*(Tвн- Tнар)/ln(D/d), где

Q – теплопотери, Вт
П – константа = 3,14
Л – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,04 Вт/м2 0С
L – длина трубы, м
Tвн – температура жидкости в трубопроводе, 0С
Tнар – температура наружного воздуха или земли, 0С
D – наружный диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м
d – внутренний диаметр трубопровода, м

в место рожицы L не знаю как она туда влезла