всем спасибо. по ссылке все сходится только вместо толщины изоляции поставил теплоотдачу стали и разделил на миллион получил 24 Гкал что почти сошлось с реальными потерями
Рассчитываются тепловые потери по следующей формуле:
Q=2п*Л

*(Tвн- Tнар)/ln(D/d), где
Q – теплопотери, Вт
П – константа = 3,14
Л – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,04 Вт/м2 0С
L – длина трубы, м
Tвн – температура жидкости в трубопроводе, 0С
Tнар – температура наружного воздуха или земли, 0С
D – наружный диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м
d – внутренний диаметр трубопровода, м
в место рожицы L не знаю как она туда влезла