> Выбираем автоматику для приточки, Самим сделать или купить
AlenaTeplova
сообщение 13.4.2017, 11:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321



Добрый день.
У нас есть приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением.
Монтажник предложил автоматику от компании с Cyclone.
Но у нас лежат еще плк S7-1200 и директор хочет, что бы асушнки взяли этот контроллер и сами "прикрутили".
На первый взгляд, все просто. Но по вашему опыту, что проще купить стороннюю систему "под ключ", как обещают в Cyclone. Или самим "крутить"?
З.ы. кто-нибудь с Cyclone сталкивался? что можете сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 13.4.2017, 11:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(AlenaTeplova @ 13.4.2017, 11:05) *
Добрый день.
У нас есть приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением.
Монтажник предложил автоматику от компании с Cyclone.
Но у нас лежат еще плк S7-1200 и директор хочет, что бы асушнки взяли этот контроллер и сами "прикрутили".
На первый взгляд, все просто. Но по вашему опыту, что проще купить стороннюю систему "под ключ", как обещают в Cyclone. Или самим "крутить"?
З.ы. кто-нибудь с Cyclone сталкивался? что можете сказать?

Профессионально занимаюсь автоматикой, поэтому выскажусь.
1. Чтобы получить хорошую автоматику необходимо составить грамотное ТЗ, в противном случае вы можете на выходе получить типовой щит, который не будет полностью соответствовать вашим ожиданиям. У производителей щитов обычно есть опросники и они помогают разработать подробное ТЗ.
2. Если вы имеете возможности и опыт по сборке щитов и программированию контроллеров делайте сами-это выгоднее, но при условии что вы реально можете собрать качественный щит. При отсутствии квалификации и опыта скорее всего накосячите.
3. Не любой ПЛК подойдет для вашей задачи, сопоставьте ваши требования и возможности имеющегося ПЛК. Можете поставить условие подрядчику -собрать щит с применением вашего ПЛК

Каждый должен заниматься своим делом доверьте эту работу профессионалам. Если Вы профессионал в этом деле, то зачем вам субподрядчик.

P.S. Если нужна консультация, пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.4.2017, 11:34
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(AlenaTeplova @ 13.4.2017, 10:05) *
Добрый день.
У нас есть приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением.
Монтажник предложил автоматику от компании с Cyclone.
Но у нас лежат еще плк S7-1200 и директор хочет, что бы асушнки взяли этот контроллер и сами "прикрутили".
На первый взгляд, все просто. Но по вашему опыту, что проще купить стороннюю систему "под ключ", как обещают в Cyclone. Или самим "крутить"?
З.ы. кто-нибудь с Cyclone сталкивался? что можете сказать?

Надо делать как хочет директор.
..........
Сталкивались, работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 13.4.2017, 11:35
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Раньше ставили только автоматику Циклон, особых нареканий не было. Сейчас покупаем Ландау, монтажники говорят, что это лучше. Ну и дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlenaTeplova
сообщение 13.4.2017, 12:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321



Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 14:34) *
Надо делать как хочет директор.
..........
Сталкивались, работает.

Я бы плюсанула, но тут нет ни лайков, ни кармы.))
Вот и хочется понять, на сколько это большая проблема. С т.з. управления входов/выходов "кот наплакал", ТП вроде тоже не прокатный стан - обратная связь по температуре, ПИ-регулятор (Д-тут, ИМХО, вообще не нужна) и все...

Нашла Ландау, они вроде Pixel ставят, за счет этого и дешевле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.4.2017, 12:36
Сообщение #6





Guest Forum






Если разовая задача, то по моему лучше купить что -то готовое и проверенное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 13.4.2017, 12:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(AlenaTeplova @ 13.4.2017, 12:27) *
Я бы плюсанула, но тут нет ни лайков, ни кармы.))
Вот и хочется понять, на сколько это большая проблема. С т.з. управления входов/выходов "кот наплакал", ТП вроде тоже не прокатный стан - обратная связь по температуре, ПИ-регулятор (Д-тут, ИМХО, вообще не нужна) и все...

Нашла Ландау, они вроде Pixel ставят, за счет этого и дешевле?

Проблемы нет если есть опыт.
Сначала проверьте соответствует ли ваш ПЛК поставленной задаче, хотя бы количество и тип входов/выходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlenaTeplova
сообщение 13.4.2017, 13:11
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321



Цитата(WAKO @ 13.4.2017, 15:57) *
Сначала проверьте соответствует ли ваш ПЛК поставленной задаче, хотя бы количество и тип входов/выходов.

Вот именно в вентиляции опыта то и нет.(
А по DI/DO/AI/AO - подходит: и аналоговые входы есть и выход один аналоговый в наличии... Как раз к частотнику 0-10 VDC прикрутить можно...
Но очень не хочется в это влазить... Это же потом, чуть что нас потянут к этой вентиляции...


Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 15:36) *
Если разовая задача, то по моему лучше купить что -то готовое и проверенное.

А с Циклоном ни каких подводных камней нет? Может на что-то нужно внимание обратить? Я так поняла, что это московская компания, у нас в Екб только представитель их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.4.2017, 13:44
Сообщение #9





Guest Forum






Я обычно Пиксель использую, Циклон с контроллером Зентек при наладке на чужих объектах попадался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 13.4.2017, 14:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(AlenaTeplova @ 13.4.2017, 13:11) *
Вот именно в вентиляции опыта то и нет.(

С программированием завязните, берите готовое! Если директор не в теме, скажите что имеющийся S7-1200 не подходит.
rolleyes.gif

Сообщение отредактировал WAKO - 13.4.2017, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlenaTeplova
сообщение 13.4.2017, 15:55
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321



Цитата(WAKO @ 13.4.2017, 17:35) *
...что имеющийся S7-1200 не подходит.
rolleyes.gif

Как бы он нам 300-ку "не отсыпал"))
Иногда парк б/у оборудования может выстрелить с непривычной стороны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlenaTeplova
сообщение 14.4.2017, 7:14
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321



Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 16:44) *
Я обычно Пиксель использую, Циклон с контроллером Зентек при наладке на чужих объектах попадался.

Как я поняла, Пиксель больше на LOGO! похож от Сименса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.4.2017, 7:31
Сообщение #13





Guest Forum






Пиксель отдельный контроллер , нужно еще ящик придумать и сделать + датчики покупать. Циклон -комплектная автоматика (проверить комплектацию).
Есть еще такие вещи, как смесительный узел и обвязка фреонового испарителя с компрессорным блоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 14.4.2017, 7:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(AlenaTeplova @ 14.4.2017, 11:14) *
Как я поняла, Пиксель больше на LOGO! похож от Сименса.

извиняюсь за жесткость, но вы понимаете что говорите?
да и S7-1200 с лихвой хватит (хотя кто знает что у вас есть из S7-1200 и в какой конфигурации) rolleyes.gif для вентиляции, но у вас с такими вопросами не хватит опыта и знаний чтобы вентиляцию запилить на таком контроллере, так что берите готовое решение! иначе ваш директор поймет что кроило во как всегда ведет к попадалову blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 14.4.2017, 11:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Выкладывайте сюда ваше ТЗ на автоматизацию, мы его с энтузиазмом разберем.
sport_boxing.gif

Цитата(vovganmgk @ 14.4.2017, 7:43) *
хотя кто знает что у вас есть из S7-1200 и в какой конфигурации

да кстати S7-1200, это понятие очень растяжимое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 17.4.2017, 0:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



если директор не считает трудозатраты на подтягиваение матчасти на выполение развого задания - делайте сами, даже можно самим на микроконтроллере все сделать - по материалам дешевле не придумаете, вот только трудо-часы...
Как говорил один умный человек- мы формируем рынок, а не только заказчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274