|
  |
Выбираем автоматику для приточки, Самим сделать или купить |
|
|
|
13.4.2017, 11:05
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321

|
Добрый день. У нас есть приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением. Монтажник предложил автоматику от компании с Cyclone. Но у нас лежат еще плк S7-1200 и директор хочет, что бы асушнки взяли этот контроллер и сами "прикрутили". На первый взгляд, все просто. Но по вашему опыту, что проще купить стороннюю систему "под ключ", как обещают в Cyclone. Или самим "крутить"? З.ы. кто-нибудь с Cyclone сталкивался? что можете сказать?
|
|
|
|
|
13.4.2017, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(AlenaTeplova @ 13.4.2017, 11:05)  Добрый день. У нас есть приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением. Монтажник предложил автоматику от компании с Cyclone. Но у нас лежат еще плк S7-1200 и директор хочет, что бы асушнки взяли этот контроллер и сами "прикрутили". На первый взгляд, все просто. Но по вашему опыту, что проще купить стороннюю систему "под ключ", как обещают в Cyclone. Или самим "крутить"? З.ы. кто-нибудь с Cyclone сталкивался? что можете сказать? Профессионально занимаюсь автоматикой, поэтому выскажусь. 1. Чтобы получить хорошую автоматику необходимо составить грамотное ТЗ, в противном случае вы можете на выходе получить типовой щит, который не будет полностью соответствовать вашим ожиданиям. У производителей щитов обычно есть опросники и они помогают разработать подробное ТЗ. 2. Если вы имеете возможности и опыт по сборке щитов и программированию контроллеров делайте сами-это выгоднее, но при условии что вы реально можете собрать качественный щит. При отсутствии квалификации и опыта скорее всего накосячите. 3. Не любой ПЛК подойдет для вашей задачи, сопоставьте ваши требования и возможности имеющегося ПЛК. Можете поставить условие подрядчику -собрать щит с применением вашего ПЛК Каждый должен заниматься своим делом доверьте эту работу профессионалам. Если Вы профессионал в этом деле, то зачем вам субподрядчик. P.S. Если нужна консультация, пишите в личку.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.4.2017, 11:34
|
Guest Forum

|
Цитата(AlenaTeplova @ 13.4.2017, 10:05)  Добрый день. У нас есть приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением. Монтажник предложил автоматику от компании с Cyclone. Но у нас лежат еще плк S7-1200 и директор хочет, что бы асушнки взяли этот контроллер и сами "прикрутили". На первый взгляд, все просто. Но по вашему опыту, что проще купить стороннюю систему "под ключ", как обещают в Cyclone. Или самим "крутить"? З.ы. кто-нибудь с Cyclone сталкивался? что можете сказать? Надо делать как хочет директор. .......... Сталкивались, работает.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 11:35
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Раньше ставили только автоматику Циклон, особых нареканий не было. Сейчас покупаем Ландау, монтажники говорят, что это лучше. Ну и дешевле.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 12:27
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321

|
Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 14:34)  Надо делать как хочет директор. .......... Сталкивались, работает. Я бы плюсанула, но тут нет ни лайков, ни кармы.)) Вот и хочется понять, на сколько это большая проблема. С т.з. управления входов/выходов "кот наплакал", ТП вроде тоже не прокатный стан - обратная связь по температуре, ПИ-регулятор (Д-тут, ИМХО, вообще не нужна) и все... Нашла Ландау, они вроде Pixel ставят, за счет этого и дешевле?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.4.2017, 12:36
|
Guest Forum

|
Если разовая задача, то по моему лучше купить что -то готовое и проверенное.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(AlenaTeplova @ 13.4.2017, 12:27)  Я бы плюсанула, но тут нет ни лайков, ни кармы.)) Вот и хочется понять, на сколько это большая проблема. С т.з. управления входов/выходов "кот наплакал", ТП вроде тоже не прокатный стан - обратная связь по температуре, ПИ-регулятор (Д-тут, ИМХО, вообще не нужна) и все...
Нашла Ландау, они вроде Pixel ставят, за счет этого и дешевле? Проблемы нет если есть опыт. Сначала проверьте соответствует ли ваш ПЛК поставленной задаче, хотя бы количество и тип входов/выходов.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321

|
Цитата(WAKO @ 13.4.2017, 15:57)  Сначала проверьте соответствует ли ваш ПЛК поставленной задаче, хотя бы количество и тип входов/выходов. Вот именно в вентиляции опыта то и нет.( А по DI/DO/AI/AO - подходит: и аналоговые входы есть и выход один аналоговый в наличии... Как раз к частотнику 0-10 VDC прикрутить можно... Но очень не хочется в это влазить... Это же потом, чуть что нас потянут к этой вентиляции... Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 15:36)  Если разовая задача, то по моему лучше купить что -то готовое и проверенное. А с Циклоном ни каких подводных камней нет? Может на что-то нужно внимание обратить? Я так поняла, что это московская компания, у нас в Екб только представитель их.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.4.2017, 13:44
|
Guest Forum

|
Я обычно Пиксель использую, Циклон с контроллером Зентек при наладке на чужих объектах попадался.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(AlenaTeplova @ 13.4.2017, 13:11)  Вот именно в вентиляции опыта то и нет.( С программированием завязните, берите готовое! Если директор не в теме, скажите что имеющийся S7-1200 не подходит.
Сообщение отредактировал WAKO - 13.4.2017, 14:36
|
|
|
|
|
13.4.2017, 15:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321

|
Цитата(WAKO @ 13.4.2017, 17:35)  ...что имеющийся S7-1200 не подходит.  Как бы он нам 300-ку "не отсыпал")) Иногда парк б/у оборудования может выстрелить с непривычной стороны...
|
|
|
|
|
14.4.2017, 7:14
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 319321

|
Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 16:44)  Я обычно Пиксель использую, Циклон с контроллером Зентек при наладке на чужих объектах попадался. Как я поняла, Пиксель больше на LOGO! похож от Сименса.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
14.4.2017, 7:31
|
Guest Forum

|
Пиксель отдельный контроллер , нужно еще ящик придумать и сделать + датчики покупать. Циклон -комплектная автоматика (проверить комплектацию). Есть еще такие вещи, как смесительный узел и обвязка фреонового испарителя с компрессорным блоком.
|
|
|
|
|
14.4.2017, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(AlenaTeplova @ 14.4.2017, 11:14)  Как я поняла, Пиксель больше на LOGO! похож от Сименса. извиняюсь за жесткость, но вы понимаете что говорите? да и S7-1200 с лихвой хватит (хотя кто знает что у вас есть из S7-1200 и в какой конфигурации)  для вентиляции, но у вас с такими вопросами не хватит опыта и знаний чтобы вентиляцию запилить на таком контроллере, так что берите готовое решение! иначе ваш директор поймет что кроило во как всегда ведет к попадалову
|
|
|
|
|
14.4.2017, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Выкладывайте сюда ваше ТЗ на автоматизацию, мы его с энтузиазмом разберем.  Цитата(vovganmgk @ 14.4.2017, 7:43)  хотя кто знает что у вас есть из S7-1200 и в какой конфигурации да кстати S7-1200, это понятие очень растяжимое
|
|
|
|
|
17.4.2017, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
если директор не считает трудозатраты на подтягиваение матчасти на выполение развого задания - делайте сами, даже можно самим на микроконтроллере все сделать - по материалам дешевле не придумаете, вот только трудо-часы... Как говорил один умный человек- мы формируем рынок, а не только заказчик.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|