Цитата(AlenaTeplova @ 13.4.2017, 11:05)

Добрый день.
У нас есть приточно-вытяжная вентиляция с водяным нагревом и фреоновым охлаждением.
Монтажник предложил автоматику от компании с Cyclone.
Но у нас лежат еще плк S7-1200 и директор хочет, что бы асушнки взяли этот контроллер и сами "прикрутили".
На первый взгляд, все просто. Но по вашему опыту, что проще купить стороннюю систему "под ключ", как обещают в Cyclone. Или самим "крутить"?
З.ы. кто-нибудь с Cyclone сталкивался? что можете сказать?
Профессионально занимаюсь автоматикой, поэтому выскажусь.
1. Чтобы получить хорошую автоматику необходимо составить грамотное ТЗ, в противном случае вы можете на выходе получить типовой щит, который не будет полностью соответствовать вашим ожиданиям. У производителей щитов обычно есть опросники и они помогают разработать подробное ТЗ.
2. Если вы имеете возможности и опыт по сборке щитов и программированию контроллеров делайте сами-это выгоднее, но при условии что вы реально можете собрать качественный щит. При отсутствии квалификации и опыта скорее всего накосячите.
3. Не любой ПЛК подойдет для вашей задачи, сопоставьте ваши требования и возможности имеющегося ПЛК. Можете поставить условие подрядчику -собрать щит с применением вашего ПЛК
Каждый должен заниматься своим делом доверьте эту работу профессионалам. Если Вы профессионал в этом деле, то зачем вам субподрядчик.
P.S. Если нужна консультация, пишите в личку.