> Подпор воздуха в тамбур-шлюзы и машинные отделения лифт, Как рассчитать
AlterNet
сообщение 19.1.2007, 16:16
Сообщение #1


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Добрый день,
В производственном помещении в соответствии со СНИП3 1-03-2001 «Производственные здания»:

.6 Перед лифтами в помещениях категорий А и Б на всех этажах следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с постоянным подпором воздуха. В машинных отделениях лифтов зданий категорий А и Б следует предусматривать постоянный подпор воздуха в соответствии со СНиП 2.04.05.

требуется выполнить подпор воздуха в машинное отделение в соответствии с методикой по СНиП 04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

4.44. Расход воздуха, подаваемого в тамбуры-шлюзы в соответствии с пп. 4.5 и 4.31, следует принимать из расчета создания и поддержания в них избыточного давления 20 Па (при закрытых дверях) по отношению к давлению в помещении, для которого предназначен тамбур-шлюз, учитывая разность давления между помещениями, разделяемыми тамбуром-шлюзом. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, должен быть не менее 250 м/ч. Расход воздуха, подаваемого в машинное отделение лифтов в зданиях категорий А и Б, следует определять расчетом для создания давления на 20 Па выше давления примыкающей части лифтовой шахты. Разность давления воздуха в тамбуре-шлюзе (в машинном отделении лифтов) и примыкающем помещении не должна превышать 50 Па.

Вопрос на засыпку каким образом рассчитать требуемый расход воздуха в машинное отделение, чтобы создать избыточное давление 20 Па?

. [B]

А также требуется ли выполнять нагрев подаваемого воздуха или же его можно забрать из помещения.

Примечание: машинное отделение фактически находится внутри взрывоопасного помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 20.1.2007, 16:55
Сообщение #2


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



СНиП 41-01-2003:

7.1.6 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха, обеспечивая постоянный подпор воздуха круглосуточно и круглогодично, следует предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбур-шлюзы:
- помещений категорий А и Б;
- помещений с выделением вредных газов или паров 1-го и 2-го классов опасности.
Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений категорий А и Б не допускается.

Воздух наружный и с подогревом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 20.1.2007, 22:06
Сообщение #3


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Цитата(AlterNet @ Jan 19 2007, 16:16 )
Примечание: машинное отделение фактически находится внутри взрывоопасного помещения.

Фактически - это как? Даже не выгорожено противопожарными преградами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alternet_*
сообщение 22.1.2007, 16:42
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо большое за ответ Валентин, частично Вы пролили свет на мои затруднения. Остается один вопрос- каким образом обеспечить требуемый подпор воздуха в машинном отделении 20 Па? Если Вас не затруднит поделитесь методикой расчета.
Касательно раположения машинного отделения- оно находится на последнем этаже взрывоопасного производственного цеха и со всех сторон окружено пространством производства. Естесственно выполнены кое-какие перегородки из кирпича. Но это уже не суть важно, вентилятор придется ставить канального типа взрывозащищенный, так как распологаться он будет в производстве. Единственный момент, каким образом выполнить нагрев во взрывозащищенном производстве, обычный канальный электрический нагреватель тут не годится.

С Уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlterNet
сообщение 22.1.2007, 16:44
Сообщение #5


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Спасибо большое за ответ Валентин, частично Вы пролили свет на возникшие вопросы. Остается один вопрос- каким образом обеспечить требуемый подпор воздуха в машинном отделении 20 Па? Если Вас не затруднит, поделитесь методикой расчета пожалуйста.
Касательно раположения машинного отделения- оно находится на последнем этаже взрывоопасного производственного цеха и со всех сторон окружено пространством производства. Естесственно выполнены кое-какие перегородки из кирпича. Но это уже не суть важно, вентилятор придется ставить канального типа взрывозащищенный, так как распологаться он будет в производстве. Единственный момент, каким образом выполнить нагрев во взрывозащищенном производстве, обычный канальный электрический нагреватель тут не годится.

С Уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 22.1.2007, 23:00
Сообщение #6


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



По поводу расположения вентилятора есть некоторые сомнения - надо посмотреть нормативы.
По поводу 20Па - тут дело еще хуже. Подбейте все балансы!!! Тогда посмотрим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlterNet
сообщение 23.1.2007, 13:17
Сообщение #7


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Если условно принять, что помещение полностью изолированное, то расчетное давление вентилятора будет равняться давление сети+20Па ?
Расход считать по неплотностям, так же как при расчете подпора в тамбур-шлюзы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 24.1.2007, 0:52
Сообщение #8


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Цитата(AlterNet @ Jan 23 2007, 13:17 )
Если условно принять, что помещение полностью изолированное, то расчетное давление вентилятора будет равняться давление сети+20Па ?
Расход считать по неплотностям, так же как при расчете подпора в тамбур-шлюзы?

Условно принимать не получится. Балансы надо смотреть.
А если ПОЛНОСТЬЮ изолированное - то да +20Па.
Но из-за неплотностей и пр. эмпирически было выявлено - не менее 250 м3/ч. Но может, я и ошибаюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных