Добрый день,
В производственном помещении в соответствии со СНИП3 1-03-2001 «Производственные здания»:

.6 Перед лифтами в помещениях категорий А и Б на всех этажах следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с постоянным подпором воздуха. В машинных отделениях лифтов зданий категорий А и Б следует предусматривать постоянный подпор воздуха в соответствии со СНиП 2.04.05.

требуется выполнить подпор воздуха в машинное отделение в соответствии с методикой по СНиП 04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

4.44. Расход воздуха, подаваемого в тамбуры-шлюзы в соответствии с пп. 4.5 и 4.31, следует принимать из расчета создания и поддержания в них избыточного давления 20 Па (при закрытых дверях) по отношению к давлению в помещении, для которого предназначен тамбур-шлюз, учитывая разность давления между помещениями, разделяемыми тамбуром-шлюзом. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, должен быть не менее 250 м/ч. Расход воздуха, подаваемого в машинное отделение лифтов в зданиях категорий А и Б, следует определять расчетом для создания давления на 20 Па выше давления примыкающей части лифтовой шахты. Разность давления воздуха в тамбуре-шлюзе (в машинном отделении лифтов) и примыкающем помещении не должна превышать 50 Па.

Вопрос на засыпку каким образом рассчитать требуемый расход воздуха в машинное отделение, чтобы создать избыточное давление 20 Па?

. [B]

А также требуется ли выполнять нагрев подаваемого воздуха или же его можно забрать из помещения.

Примечание: машинное отделение фактически находится внутри взрывоопасного помещения.
Valentinium
СНиП 41-01-2003:

7.1.6 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха, обеспечивая постоянный подпор воздуха круглосуточно и круглогодично, следует предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбур-шлюзы:
- помещений категорий А и Б;
- помещений с выделением вредных газов или паров 1-го и 2-го классов опасности.
Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений категорий А и Б не допускается.

Воздух наружный и с подогревом.
Valentinium
Цитата(AlterNet @ Jan 19 2007, 16:16 )
Примечание: машинное отделение фактически находится внутри взрывоопасного помещения.

Фактически - это как? Даже не выгорожено противопожарными преградами?
Гость_Alternet
Спасибо большое за ответ Валентин, частично Вы пролили свет на мои затруднения. Остается один вопрос- каким образом обеспечить требуемый подпор воздуха в машинном отделении 20 Па? Если Вас не затруднит поделитесь методикой расчета.
Касательно раположения машинного отделения- оно находится на последнем этаже взрывоопасного производственного цеха и со всех сторон окружено пространством производства. Естесственно выполнены кое-какие перегородки из кирпича. Но это уже не суть важно, вентилятор придется ставить канального типа взрывозащищенный, так как распологаться он будет в производстве. Единственный момент, каким образом выполнить нагрев во взрывозащищенном производстве, обычный канальный электрический нагреватель тут не годится.

С Уважением...
AlterNet
Спасибо большое за ответ Валентин, частично Вы пролили свет на возникшие вопросы. Остается один вопрос- каким образом обеспечить требуемый подпор воздуха в машинном отделении 20 Па? Если Вас не затруднит, поделитесь методикой расчета пожалуйста.
Касательно раположения машинного отделения- оно находится на последнем этаже взрывоопасного производственного цеха и со всех сторон окружено пространством производства. Естесственно выполнены кое-какие перегородки из кирпича. Но это уже не суть важно, вентилятор придется ставить канального типа взрывозащищенный, так как распологаться он будет в производстве. Единственный момент, каким образом выполнить нагрев во взрывозащищенном производстве, обычный канальный электрический нагреватель тут не годится.

С Уважением...
Valentinium
По поводу расположения вентилятора есть некоторые сомнения - надо посмотреть нормативы.
По поводу 20Па - тут дело еще хуже. Подбейте все балансы!!! Тогда посмотрим
AlterNet
Если условно принять, что помещение полностью изолированное, то расчетное давление вентилятора будет равняться давление сети+20Па ?
Расход считать по неплотностям, так же как при расчете подпора в тамбур-шлюзы?
Valentinium
Цитата(AlterNet @ Jan 23 2007, 13:17 )
Если условно принять, что помещение полностью изолированное, то расчетное давление вентилятора будет равняться давление сети+20Па ?
Расход считать по неплотностям, так же как при расчете подпора в тамбур-шлюзы?

Условно принимать не получится. Балансы надо смотреть.
А если ПОЛНОСТЬЮ изолированное - то да +20Па.
Но из-за неплотностей и пр. эмпирически было выявлено - не менее 250 м3/ч. Но может, я и ошибаюсь