Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подземная прокладка вытяжки, Требования норм
dvortsov
сообщение 15.4.2017, 10:36
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день!

Есть несколько тем на форуме по этому вопросу, но они все касаются забора воздуха. В последнее время очень часто обращаются Заказчики, которые пытаются впихнуть пищеблок или какую-нить коптильню во встроенно-пристроенные общественные помещения первого этажа в жилом доме. Соответственно всегда встает вопрос куда девать вытяжку. Понятно что по нормам производственный выброс и дымоудаление только выше крыши основного здания, т.е. надо тянуть венткороб на все 12 этажей, что во-первых накладно с точки зрения возни с разбором и обшивкой фасада, а во-вторых еще и горархитектура может атата сделать.

Собственно вопрос - можно ли использовать подземную прокладку ВВ с устройством некоей "тумбы" или "будки" для выброса на некотором расстоянии от здания (8м для общеобменки, 15 м для дымоудаления и по расчету рассеивания для производственных помещений)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.4.2017, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы заблуждаетесь на счёт 8 м - читаем СП 60
Цитата
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:

не менее 8 м от соседних зданий;

Это расстояние - расчётная величина, и расчёт ведут как раз по указанному ГОСТ. Там есть прилож. А с номограммой и примером 1 именно для кухни общепита.
Даже когда посчитаете, не факт, что это расположение тумбы Вам согласуют или не появятся позже жалобы жильцов - при направлении ветра на ближ. фасад здания все запахи будут в окнах проживающих в здании.
Реальный опыт - в моём микрорайоне есть такая тумба (низ решёток ~ 3.5 м от земли), вытяжка из мини-пекарни. Когда прохожу мимо в рабочее для пекарни время всегда ощущаю запах, иногда несильный приятный, иногда назойливо резкий. На сколько это некомфортно для жителей ближайшего дома (8-10 м), не знаю

Сообщение отредактировал ИОВ - 15.4.2017, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.4.2017, 11:26
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



В ГОСТе пример идет для EHA4 - сильно загрязненный воздух. В моем понимании это вытяжка с горячего цеха и тд - т.е. производственный выброс, соответственного для него нужно делать расчет рассеивания, у эколога есть для этого программулина, вопрос технический. Но даже если брать 15-20 м, как в примере, это не принципиально. Смущает требование СанПиНа насчет "не ниже 1,5 от конька крыши близлежащего здания".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.4.2017, 12:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dvortsov @ 15.4.2017, 11:26) *
В ГОСТе пример идет для EHA4 - сильно загрязненный воздух. В моем понимании это вытяжка с горячего цеха и тд - т.е. производственный выброс, соответственного для него нужно делать расчет рассеивания, у эколога есть для этого программулина, вопрос технический. Но даже если брать 15-20 м, как в примере, это не принципиально. Смущает требование СанПиНа насчет "не ниже 1,5 от конька крыши близлежащего здания".

1. См. таблицу 3 ГОСТа - МО из кухонь и есть 4-й класс. Или Вы только в прилож. А посмотрели? dry.gif
А общеобменная из кухни это 3-й класс по табл.

2. Это что за пункт? Я такого не вижу пока.
СанПиН 2.1.2.2645-10
Цитата
4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.


СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
Цитата
4.6. Устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения.

Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.

Но и то и другое относится только к встроенным предприятиям общепита и никак не применимо к соседним зданиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.4.2017, 13:02
Сообщение #5


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(ИОВ @ 15.4.2017, 20:08) *
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
Но и то и другое относится только к встроенным предприятиям общепита и никак не применимо к соседним зданиям.

Ну вообще я конечно за такое трактование =) Просто будет ли тумба - "соседним зданием"? Сам пищеблок, как я уже говорил находится как раз на первом этаже жилого дома, т.е. является встроенным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных