Цитата(Elenk_@ @ 28.4.2017, 10:52)

Согласно СП 90.13330.2012, п.13.13 К узлам управления для четырех и более направлений следует предусматривать подвод огнетушащих веществ по двум трубам от магистрального трубопровода, закольцованного внутри узла управления.
Вопрос : если внутри главного корпуса разведено противопожарное кольцо, то зачем от него еще запитывать кольцо, которое необходимо разместить в узле управления. Почему нельзя непосредственно от внутреннего кольца запитать каждое направление АВПТ?
или всетаки можно ? тогда как это обосновать ?
Речь же идет о подводящем трубопроводе, который и так должен быть закольцован.
п.5.7.5 СП 5.13130.2009:
"Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м."
Т.е. т.к. у Вас более 3х, то кольцуете
Или я не правильно понимаю значение слова "направление" в контексте п.13.13?