> Размещение насосов гликолевых рекуператоров
alexdemen
сообщение 15.5.2017, 13:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270305



Добрый день, коллеги. Есть задачка, хотел бы с вами посоветоваться. Есть 4 приточно-вытяжных машины, размещаемые на улице на кровле. Машины с гликолевыми рекуператорами. Хочу установить насосы с трехходовыми для этих рекуператоров там же, рядом с секциями. Размещать их в теплом помещении чисто технически можно, но очень геморройно, куча труб (по 4 от каждой установки). Думаю поставить рядом, закрыть какими-то кожухами (как вариант заказать оцинкованную секцию от фильтра нужных размеров, закрепить ее, просиликонить щели, разместить внутри насос с трехходовым и арматурой, и через дверцу обслуживать). Может быть кто-то уже сталкивался и может посоветовать более красивые технические решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 18.5.2017, 23:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Поставить на кровлю фургончик. Там все и разводить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.5.2017, 4:57
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(JonnyD @ 19.5.2017, 3:27) *
Поставить на кровлю фургончик. Там все и разводить.

+1
из сэндвича, накрыть всю установку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 19.5.2017, 7:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Бывает сбоку пристраивают Доп. Секцию кондиционера. Выходит помещение.

Сообщение отредактировал LordN - 19.5.2017, 15:39
Причина редактирования: *

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG4420.jpg ( 917,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  IMAG4449.jpg ( 991,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2017, 8:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(JonnyD @ 19.5.2017, 7:21) *
Бывает сбоку пристраивают Доп. Секцию кондиционера. Выходит помещение.

Да, при необходимости ещё устанавливали там электронагревательные приборы с включением по датчикам температуры внутр. воздуха.

Сообщение отредактировал ИОВ - 19.5.2017, 8:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 19.5.2017, 9:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Цитата(ИОВ @ 19.5.2017, 8:01) *
Да, при необходимости ещё устанавливали там электронагревательные приборы с включением по датчикам температуры внутр. воздуха.

Так и есть, посмотрите, справа из за угла выглядывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.5.2017, 15:39
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(JonnyD @ 19.5.2017, 11:21) *
Бывает сбоку пристраивают Доп. Секцию кондиционера. Выходит помещение.

очень красиво smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 19.5.2017, 16:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



С такими вещами бывают проблемы. Высота здания прописывается в АГО(Р). Всякие выступающие части типа чиллеров или вентиляторов не считаются. А вот подобное строение уже считается конструкцией. Там прописана высота здания и считается верх строительных конструкций. Чаще всего это парапет лифтовых шахт/ЛК(в жилье).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.5.2017, 16:08
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Так обычно всегда вверх это парапет ЛК и МО лифтов, то подобное строение вровень или ниже с парапетом ЛК и МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 19.5.2017, 16:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Так обычно всегда вверх это парапет ЛК и МО лифтов, то подобное строение вровень или ниже с парапетом ЛК и МО.

Ага. Для того и пишу чтоб аккуратнее.
Была просто однажды проблема с этим. В Якутии кажеца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 22.5.2017, 17:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



fyi

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC04023.JPG ( 731,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 22.5.2017, 20:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(Амиго @ 19.5.2017, 18:03) *
С такими вещами бывают проблемы. Высота здания прописывается в АГО(Р). Всякие выступающие части типа чиллеров или вентиляторов не считаются. А вот подобное строение уже считается конструкцией. Там прописана высота здания и считается верх строительных конструкций. Чаще всего это парапет лифтовых шахт/ЛК(в жилье).

Так можно же сначала сдать здание, а потом смонтировать эту постройку.
Или задекорировать ее по образцу секций центрального кондиционера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных