alexdemen
15.5.2017, 13:42
Добрый день, коллеги. Есть задачка, хотел бы с вами посоветоваться. Есть 4 приточно-вытяжных машины, размещаемые на улице на кровле. Машины с гликолевыми рекуператорами. Хочу установить насосы с трехходовыми для этих рекуператоров там же, рядом с секциями. Размещать их в теплом помещении чисто технически можно, но очень геморройно, куча труб (по 4 от каждой установки). Думаю поставить рядом, закрыть какими-то кожухами (как вариант заказать оцинкованную секцию от фильтра нужных размеров, закрепить ее, просиликонить щели, разместить внутри насос с трехходовым и арматурой, и через дверцу обслуживать). Может быть кто-то уже сталкивался и может посоветовать более красивые технические решения?
Поставить на кровлю фургончик. Там все и разводить.
Цитата(JonnyD @ 19.5.2017, 3:27)

Поставить на кровлю фургончик. Там все и разводить.
+1
из сэндвича, накрыть всю установку
Бывает сбоку пристраивают Доп. Секцию кондиционера. Выходит помещение.
Цитата(JonnyD @ 19.5.2017, 7:21)

Бывает сбоку пристраивают Доп. Секцию кондиционера. Выходит помещение.
Да, при необходимости ещё устанавливали там электронагревательные приборы с включением по датчикам температуры внутр. воздуха.
Цитата(ИОВ @ 19.5.2017, 8:01)

Да, при необходимости ещё устанавливали там электронагревательные приборы с включением по датчикам температуры внутр. воздуха.
Так и есть, посмотрите, справа из за угла выглядывает.
Цитата(JonnyD @ 19.5.2017, 11:21)

Бывает сбоку пристраивают Доп. Секцию кондиционера. Выходит помещение.
очень красиво
С такими вещами бывают проблемы. Высота здания прописывается в АГО(Р). Всякие выступающие части типа чиллеров или вентиляторов не считаются. А вот подобное строение уже считается конструкцией. Там прописана высота здания и считается верх строительных конструкций. Чаще всего это парапет лифтовых шахт/ЛК(в жилье).
Так обычно всегда вверх это парапет ЛК и МО лифтов, то подобное строение вровень или ниже с парапетом ЛК и МО.
Цитата
Так обычно всегда вверх это парапет ЛК и МО лифтов, то подобное строение вровень или ниже с парапетом ЛК и МО.
Ага. Для того и пишу чтоб аккуратнее.
Была просто однажды проблема с этим. В Якутии кажеца.
Зольников Михаил
22.5.2017, 20:40
Цитата(Амиго @ 19.5.2017, 18:03)

С такими вещами бывают проблемы. Высота здания прописывается в АГО(Р). Всякие выступающие части типа чиллеров или вентиляторов не считаются. А вот подобное строение уже считается конструкцией. Там прописана высота здания и считается верх строительных конструкций. Чаще всего это парапет лифтовых шахт/ЛК(в жилье).
Так можно же сначала сдать здание, а потом смонтировать эту постройку.
Или задекорировать ее по образцу секций центрального кондиционера.