Магнитное умягчение воды реальность или вымысел |
|
|
|
|
13.6.2007, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.6.2007
Из: Таллинн, Эстония
Пользователь №: 9484

|
 Что-то я совсем запутался, у кого есть эфект, у кого нет. Может голосование проведем?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2007, 15:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Robodron @ 13.6.2007, 14:30)   Что-то я совсем запутался, у кого есть эфект, у кого нет. Может голосование проведем? В СНиПе написано, что есть - значит есть!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2007, 19:24
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Цитата(Vel-E @ 11.6.2007, 13:14)  Не только не образовывался новый налет в чайнике и стиралке, но и старый поотваливался явив взору чистую поверхность нагревательных приборов У меня тоже так было с чайником, сначала, когда в котельной на ГВС магнит установил (для питья беру воду из ГВС). Потом вместо отвалившейся накипи выросла новая
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2007, 13:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Да, действительно через два месяца после установки омагничивателя чайник стал заметно очищаться от старой накипи. Посмотрим надолго ли...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2007, 18:17
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Цитата(Robodron @ 13.6.2007, 15:30) [snapback]132206[/snapback]  Что-то я совсем запутался, у кого есть эфект, у кого нет. Может голосование проведем? Только обязательно должен быть пункт "Х.З."  Думаю, больше всего голосов будет там
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2007, 19:50
|
монтажник вентиляционных систем
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941

|
На днях ездил в одну фирму за фильтрами для офисного пылесоса и взял там вот такую рекламацию. Почитайте как раз по этой теме.   Чтоб модераторы не сочли за рекламу, стираю реквизиты фирмы. Если кому будут нужны, пишите в личку.
Сообщение отредактировал umnik - 3.8.2007, 19:55
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2007, 13:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ышо одно
Прикрепленные файлы
магнит.jpg ( 25,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2007, 10:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Andrew @ 25.6.2007, 19:24) [snapback]136852[/snapback] У меня тоже так было с чайником, сначала, когда в котельной на ГВС магнит установил (для питья беру воду из ГВС). Потом вместо отвалившейся накипи выросла новая  У меня пока стадия отваливания... Может магниты надо чистить периодически?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2007, 14:05
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Чистим магнит, раз в год, когда ГВС отключаем. Фигня всякая прилипает, но не скажу, что очень много.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2007, 14:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to Andrew А почему установили именно "ГМС", а не, скажем, "МПВ МВС" ?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2007, 22:32
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
tiptop, я уже не помню точно, наверное на сайте хорошо расписали достоинства, да с руководителем потом пообщался по "мылу". Помню, что искал реагенты для снижения накипеобразования и набрёл на их сайт  Ради интереса, попробуем почаще магнит чистить...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2008, 2:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 25.9.2007
Пользователь №: 11509

|
ставим сейчас тоже эти устройства магнитной обработки перед котлами и злектроводонагревателями, в тех описании в общем то красиво написано о том что частицы кальция и магния после обработки начинают откладываться не на стенках труб и тэне, а друг на друге ну и просто как бы пролетают по системе. так же написано что действует это только в приборе (допустим в котле), т.к после прохода водой радиатора она размагничивается и чтобы поддерживать эффект надо ставить ещё одно подобное устройство. отсканю выложу инструкцию. а вообще подумываю себе поставить такую штуку перед машинкой стиральной и колонкой
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2008, 10:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Вообщем-то накипь становится менее прилипчивой. Но эффект не постоянный, то появляется, то исчезает.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2008, 11:42
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374

|
на авто тоже -то потухнет, то погаснет.. это по экономии. А сгорание лучше-однозначно.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2008, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Давно интересуюсь этой темой. Лет 8 назад прочитал статейку о исследованиях в Мичиганском университете. Сейчас уже где-то затерялась, но суть такова, что промышленное использование эл.магнитной обработки воды вместо химподготовки для низкотемпературных (110*С) котельных не рекомендуется. И второе, представительство Viessmann тоже вяло протестует и требует для своих котлов химической водоподготовки. Промышленные эл.магнитные устройства полным ходом сейчас изготавливают немцы и чехи. Цена несоизмеримая: небольшой электронный генератор эл.магнитных импульсов 50 Вт и две катушки на трубу - стоимость на трубу Д100 если на рубли около 150 000. Химия получается дешевле. Но не это главное. Главное это чувство, что тебя держат за дурака. Не может такое устройство стоить такие деньги. Его можно изготовить в любой лаборатории (печатные платы можно заказать). По-моему в Литве их и делают.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2008, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
а вот когда я был начальником участка, то на 11ти котельных мы поставили какие то мудрёные магнитные агрегаты, впаренные кем то таким же ловким как я щаз кому то в Правительстве области (Еврейской)
через год мы их сняли, т.к эффекта небыло и установили ультразвуковые излучатели..
через год сняли и их, т.к мужики из за рези в ушах их категорически не включают...
поставили умягчители и забыли...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2010, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.2.2007, 13:51)  Усё, приобрёл сей девайс. На 3/4". По блату дали со скидкой.  Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2007, 8:44)  Установил в своей квартире омагничиватель воды после фильтров. Посмотрим на результаты..  Заинтересовался вопросом и откопал вот какую темку)) Serg Ivanov, живой еще омагничиватель? Поделитесь отзывами?
Сообщение отредактировал selin - 10.12.2010, 8:46
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2012, 11:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(selin @ 10.12.2010, 8:45)  Заинтересовался вопросом и откопал вот какую темку)) Serg Ivanov, живой еще омагничиватель? Поделитесь отзывами?  живой или нет трудно сказать.  Но двухконтурный котёл уже семь лет без чистки нормально работает. Может и без омагничивателя бы работал - ХЗ..
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 28.10.2006
Пользователь №: 4502

|
Лично в Латвии наблюдал, года 4 назад (поселок Закюмуйжа под Ригой) - скважина, после скважины обезжелезование (напорное), после тройник две трубы на две стороны поселка. На каждой трубе вот по такому чудному прибору - "Vulcan" - http://www.cwt-international.com/cwt/ru/vu...nfo-a-film.html . В конце каждой "стороны поселка" по маленькой котельной (бех ХВО). Длинна веток +- одинаковая, котельные совсем одинаковые - в одной котел чистят (от накипи) раз в год, во второй 3 раза.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2012, 20:50
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
г. Пыть-Ях. запускал химводоочистку для котельной на ЦТП. хозяин показал мне магнитную приблуду, которую поставили на трубопровод подпитки. электромагниты с четырех сторон на трубе ф150. говорит - останавливали по два раза в сутки для очистки от отложений железа внутри сего чуда. исходное железо там в коллоиде, 1,5-2,0 мг/л. жесткость - ококло 1,0 мг экв/л. через месяц отключили чудо, теперь стоит как памятник потраченным (немалым) деньгам.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2014, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
хочу возобновить тему. насколько эффективен магнитно-механический фильтр от наростания накипи на формунках камеры орошения?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама