Цитата(ИОВ @ 29.6.2017, 9:07)

К сожалению, я тоже догадываюсь, что решение ТС будет соответствовать серии 5.904-45, как самое простое для неё.
Ну а служба эксплуатации потом не раз помянет недобрым словом и этот проект и его разработчика.
Да эксплуатация просто не будет ни открывать, ни закрывать клапана. А будут они болтаться в некотором случайном положении.
И вообще - зачем предусматривать просто дефлекторы в промздании? На какие периоды года? Действие их ненадежно. Ветер есть тянет, нет - не тянет. Может быть и обратный поток.
Крышные вентиляторы удобней и надежней. Есть, конечно и для дефлекторов область применения, но там как раз без клапанов вообще можно обойтись.